Stránka 1 z 1

Growatt SPH nastavení ochran

Napsal: čtv lis 23, 2023 1:23 pm
od PetrRez
Zdravím, nevíte jak je to u Growatt inventoru s nastavením síťových ochran? V manuálu o tom ani čárka, jediné co mohu nastavit je FW na region ČR. Mohu pak věřit, že ochrany budou správně nastaveny? Nebo tam ještě je někde schovaná možnost nastavení?

Díky

Re: Growatt SPH nastavení ochran

Napsal: pát pro 22, 2023 9:34 am
od rob.brno
PetrRez píše: čtv lis 23, 2023 1:23 pm Zdravím, nevíte jak je to u Growatt inventoru s nastavením síťových ochran? V manuálu o tom ani čárka, jediné co mohu nastavit je FW na region ČR. Mohu pak věřit, že ochrany budou správně nastaveny? Nebo tam ještě je někde schovaná možnost nastavení?

Díky
Nezasahoval bych do toho, Growatt by to měl mít nastavené dle podmínek distributora PPDS.Doporučil bych udělat update FW, který je ted aktuálně k dispozici.

Re: Growatt SPH nastavení ochran

Napsal: sob pro 30, 2023 8:21 pm
od PetrRez
jj ani to nejde, nakonec mi pl servis potvrdil, ze by to melo byt nastavene s lokaci, ale ze zadne dalsi informace k tomu nemaji.. :D

Re: Growatt SPH nastavení ochran

Napsal: ned lis 23, 2025 4:50 pm
od RR_cz
Facebook skupina Growatt_návody.
Síťové ochrany u střídače SPH je řešeno od FW 040409. Starší NEMAJÍ CZ ochrany vyžadující DS. Musí být tedy externě řešeny. Stačí vybrat region Czech Republik a zadat heslo 1111. Střídač se restartuje a je to.