Systém: 2xPylontech US2000C, victron multiplus, cerbo, mppt 150/50, centrála s ATS
dneska mi volá chlapík z chaty, že jsou baterky vypnutý a nejdou ani nabít - po poradě stisknul start tlačítko na baterkách a rozjelo se to. Přitom ve středu odcházel s tím, že měnič je ve stavu "charger only" a podle VRM někde zmizelo 60% SOC. Co to jako může být? viz obrázek:
Snímek obrazovky pořízený 2023-12-03 12-26-48.png
Snímek obrazovky pořízený 2023-12-03 12-26-48.png (149.82 KiB) Zobrazeno 3163 x
teď baterka píše 14%SOC a články 3.24V +- 20mV, hned po zapnutí to ukazobvalo SOC 6%, na napětí jsme se v té chvíli nedíval, chvilku se to nabíjelo.
DC spotřeba není nijak závratná, obvykle to ani pylontech nedetekuje, z baterek jede WIFI modem, cerbo, multiplus v pohotovosti a mppt, který nic nedělá, protože panely jsou pod 40cm vrstvou sněhu... Na druhou starnu, mám nastavený nabíjení generátorem do 80%, baterky nebyly full za toho půl roku snad nikdy...
ještě detailní obrázek:
Snímek obrazovky pořízený 2023-12-03 12-54-01.png
Snímek obrazovky pořízený 2023-12-03 12-54-01.png (132.26 KiB) Zobrazeno 3162 x
je tam cca +5-6°C, tj sice trochu málo, ale na havárii kvůli mrazu a prakticky bez odběru bych to teda neviděl...

Re: nečekaný výpadek systému

Napsal: ned pro 03, 2023 1:39 pm
od mgx
rozstelovalo sa ti SOC, pretoze si polroka nenabil do 100%. Myslim, ze som podobnu vec videl aj na Studeri, kde to bolo podobne nastavene, dobijanie centralou do 80%. SOC 60%, po restarte na battery leaf to low bolo zrazu 8%. Odkedy parametricky vynucujem dobitie do 100% raz za 14 dni sa ten problem neopakoval. Ako to spravit pri centrale je asi tazsie (Hlavne v zime), mozno nabit na 95% a zvysok dotlacit cez MPPT (ak je slnecny den).

Re: nečekaný výpadek systému

Napsal: ned pro 03, 2023 1:52 pm
od mobilik
Presne, ja som to mal tiež na Studeri.
Raz za čas treba dotiahnuť do 100%
Ja som mal jednu na 48% a ďalšie 80% atď...

Re: nečekaný výpadek systému

Napsal: ned pro 03, 2023 2:21 pm
od vk_1
Na tu zimu s nízkým SoC bych si dal bacha:
Screenshot 2023-12-03 at 14.15.51.jpg
Screenshot 2023-12-03 at 14.15.51.jpg (389.09 KiB) Zobrazeno 3123 x

Fakt je dobré to nabít občas do 100%.

Re: nečekaný výpadek systému

Napsal: úte pro 05, 2023 2:17 am
od Kodl69
Už jsem přišel na to, kde se ztratilo 60% SOC za jeden den. Ten blbej pylontech neměří proudy do cca 0.5A. A na baterkách je pořád zapojená wifi, cerbo, mppt, orion 48/12V. klešťákem jsem tam naměřil 250mA, a pylontech 0. tj stejná chyba jako u levné jbdbms...
Už před lety jsem řešil, že pro měření SOC je 20 bit rozlišení ADC tak akorát sotva, a tohle je ukázka amatérismu. Dneska jela centrála skoro celej den, baterky na 91% SOC (doopravdy) + ohřev dvou boilerů... ekologie v praxi.

Re: nečekaný výpadek systému

Napsal: úte pro 05, 2023 11:20 am
od vk_1
Kodl69 píše: úte pro 05, 2023 2:17 am Už jsem přišel na to, kde se ztratilo 60% SOC za jeden den. Ten blbej pylontech neměří proudy do cca 0.5A. A na baterkách je pořád zapojená wifi, cerbo, mppt, orion 48/12V. klešťákem jsem tam naměřil 250mA, a pylontech 0. tj stejná chyba jako u levné jbdbms...
Zajímavé. Je fakt, že já tady mám minimální odběr 0.5A na jednu cihlu, níž se doma nedostanu, protože běží nonstop tři střídače a nějaká drobotina doma.
Takže pro drobné instalace na chatu s malým odběrem to moc vhodné není.

Re: nečekaný výpadek systému

Napsal: úte pro 05, 2023 10:39 pm
od Kodl69
Takže po drobným pozorování změna. Pylontech někdy tyhle proudy měří jak se mu zachce - tj skutečně problém s rozlišením a možná drift nuly. Ale co by ste za ty prachy chtěli... Je tam zapojený pořád to stejný a na vrm portálu jsou spotřeby od 9 do 18W, a to je zprůměrovaný, sem tam to ukazuje nulu a taky chvilkama 30W, když na to zrovna mrknu. Skutečnej odběr je ale někde mezi 10-15W. Otázka je, jestli je v tomhle Smartshunt lepší. U midnite se WBJR za zimu rozejde někde kolem 30% SOC, což je u mě cca 5kWh. To pylontech dokázal taky, akorát to je v daným případě 60% SOC...