Ahoj,

mám střídač Solax X3 Hybrid G4 10kW a mám k němu připojené 3 stringy:
- vstup PV1a 7 panelů východ
- vstup PV1b 7 panelů jih
- vstup PV2 8 panelů západ

Do kupy jsme do dali až teď před Vánoci.
Nějakou dobu však dumám nad tím, že string PV1 má nižší výkon, než bych čekal:
PV1_PV2.JPG
PV1_PV2.JPG (33.92 KiB) Zobrazeno 1177 x
Dnes bylo slunečno, tak jsem se rozhodl to proměřit - klešťák odhalil, že měnič používá pouze východní string zapojený do PV1a a jižní string v PV1b ignoruje (západ PV2 funguje dle očekávání). Řekl bych, že se mi podařilo vyloučit případný problém se špatným zapojením jižního stringu - jednak voltmetrem změřené napětí na svorkách u měniče odpovídalo očekávanému, navíc při prohození východu s jihem měnič vesele čerpal energii z Jihu přepojeného do PV1a. Ve chvíli, kdy připojím jakýkoli string na PV1b a nechám PV1a odpojený, měnič nevidí žádné napětí na PV1 (kdežto při zapojení do PV1a měnič ukáže očekávané napětí). V měniči je původní firmware 1.23/1.24. V nastavení je "PV Connection" nastaveno na MULTI - což si myslím, že by mělo být správně, ale možná se pletu?

Nenapadá někoho čím to může být?
Proč měnič ignoruje vstup PV1b?
Jak moc špatný nápad je spojit oba stringy paralelně do PV1a?
Pomohl by upgrade firmware?
Je nějaké nastavení v měniči, které by na chování PV1 mělo vliv?

Předem děkuji.
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1

Příspěvek od brumlaj »

Co to je PV1a a PV1b?
Screenshot 2023-12-29 at 13-22-48 MNL_SOLAX_X3_HYBRID_G4_5.0-15.0-CZ-1.pdf.png
Screenshot 2023-12-29 at 13-22-48 MNL_SOLAX_X3_HYBRID_G4_5.0-15.0-CZ-1.pdf.png (145.93 KiB) Zobrazeno 1127 x
aha, už to vidím.
Screenshot 2023-12-29 at 13-28-39 MNL_SOLAX_X3_HYBRID_G4_5.0-15.0-CZ-1.pdf.png
Screenshot 2023-12-29 at 13-28-39 MNL_SOLAX_X3_HYBRID_G4_5.0-15.0-CZ-1.pdf.png (97.94 KiB) Zobrazeno 1126 x
pokud 7+7 paralelně nedá více než 9kW a proud nebude větší než 26A, tak bych se nebál.
Ale! Reklamovat měnič. Možná je vadný propoj z konektoru ke spínači, nebo samotný spínač (ten otočný). Není jen "nedotlačený" pin jednoho z konektorů měniče PV1b?
OndraS
Příspěvky: 37
Registrován: stř lis 09, 2022 11:05 am

Re: Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1

Příspěvek od OndraS »

Já měl v mateboxu nedocvaklý pin ve druhém stringu...
centaurian
Příspěvky: 2
Registrován: čtv pro 28, 2023 10:56 pm

Re: Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1

Příspěvek od centaurian »

Tak nakonec vyřešeno. Chyba byla v špatném zapojení MC4 konektoru + PV1b u střídače.
PV1_PV2a.JPG
PV1_PV2a.JPG (37.71 KiB) Zobrazeno 1059 x
Nejprve proveden update firmware - beze změny /nemá a později ověřeno, že ani nemůže mít vliv).
Po té nahlédnuto dovnitř měniče. Ověřeno, že PV1a a PV1b jsou uvnitř spojeny - konkrétně na vypínači.
To odpovídá zda je možné spojit oba stringy do PV1a - odpoveď je ano, ale vzhledem k síle vodičů uvnitř měniče je lepší použít oba vstupy PV1.
1703884168341.JPEG
1703884168341.JPEG (126.29 KiB) Zobrazeno 1059 x
1703884163900.JPEG
1703884163900.JPEG (299.79 KiB) Zobrazeno 1059 x