nefunkční datalog po výměně střídačů

Odpovědět
bol-St
Příspěvky: 44
Registrován: stř črc 21, 2021 1:38 pm
Bydliště: Hlučínsko

nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od bol-St »

V sobotu 6.1. jsem vyměnil střídače za původní po opravě. Měl jsem poslední verzi R 688 a po výměně jsem nahrál postupně do každého XTM novou verzi (R 688), pro jistotu s v adresáři 03..
Pak jsem vše propojil do původního stavu 2 XTM paralelně a znovu spustil aktualizaci celého systému s RCC a pak ještě jednou s XCom 232. Vše proběhlo dobře, a jeví se v pořádku. Dnes při pohledu na portál vidím, že poslední záznamy jsou s 5.1. před výměnou XTM.
Přitom v aplikaci i na portálu vidím vždy údaje za daný den a i za včerejšek.
Studer1.jpg
Studer1.jpg (110.35 KiB) Zobrazeno 849 x
Tady je vidět údaje za poslední 2 dny
Studer2.jpg
Studer2.jpg (62.13 KiB) Zobrazeno 849 x
Studer3.jpg
Studer3.jpg (68.08 KiB) Zobrazeno 849 x
Studer4.jpg
Studer4.jpg (106.16 KiB) Zobrazeno 849 x
Co za tím může být , že se údaje už dále nezapisují a vidím jen aktuální a předešlý den ?
kamils
Příspěvky: 64
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od kamils »

Zaznamenal jsem podobný problém.
Data vyčítám lokálně přes Xcom232 a po upgrade na poslední verzi přestal Xcom vyčítat data. Komunikace funguje, ale dotaz na libovalný parametr vrací chybový kod. Po výměně Xcom-u za jiný se starší verzi, vše funguje.
Měl jsem ještě naplanované, že vyzkouším updatovaný Xcom přes Scom (z PC), ale ještě jsem to nestihl.
Tvoje zjištění, ale ukazuje, že update pro Xcom má chybu.
bol-St
Příspěvky: 44
Registrován: stř črc 21, 2021 1:38 pm
Bydliště: Hlučínsko

Re: nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od bol-St »

No co píšeš může být pravda, ale zajímavé je , že verzi R688 jsem už instaloval 24.11.2023 a tehdy ještě vše fungovalo. Až po přeinstalaci s opravenými XTM to přestalo jít.
kamils
Příspěvky: 64
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od kamils »

Taky jsem manipuloval s měniči, přidával jsem další paralelní a taky jsem použil pro jistotu inst. s adresářem 03. Xcom232 se ale aktualizoval až po několikátém spuštění instalace.
Jestli se ti skutečně neprovedl update až toho 6.1.? Můžeš pro ověření vyzkoušet vrátit verzi v Xcom.
bol-St
Příspěvky: 44
Registrován: stř črc 21, 2021 1:38 pm
Bydliště: Hlučínsko

Re: nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od bol-St »

Problém z datalogerem je vyřešený, už zase vše funguje správně:
Studer5.jpg
Studer5.jpg (77.3 KiB) Zobrazeno 709 x
V systému jsem po změně střídače nenastavil správné datum, systémové datum bylo 29.2. 2000.
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od brumlaj »

bol-St píše: úte led 09, 2024 10:20 am...... po výměně jsem nahrál postupně do každého XTM novou verzi (R 688), pro jistotu s v adresáři 03..
adresář 03 dělá co? Existuje někde popis těch číselných adresářů?
bol-St
Příspěvky: 44
Registrován: stř črc 21, 2021 1:38 pm
Bydliště: Hlučínsko

Re: nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od bol-St »

Jestli někde existuje popis adresářů, to opravdu nevím. Ale adresář 03 se tady používá už několik let pro uvedení zařízení Studer do továrního nastavení během aktualizace.
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od brumlaj »

Díky, má v něm něco být? Jako že místo 02 je 03 s novým FW? Nebo to "s v" je jen prázdný 03?
bol-St
Příspěvky: 44
Registrován: stř črc 21, 2021 1:38 pm
Bydliště: Hlučínsko

Re: nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od bol-St »

Novy software je standardně s adresářem 02, tak se jen adresář na kartě přepíše na 03 a pak vloží do zařízení Studer pro aktualizaci.
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: nefunkční datalog po výměně střídačů

Příspěvek od brumlaj »

Díky
Odpovědět