rezervovaný výkon VÝZVA MODF – RES+ Č. 1/2024
Napsal: ned led 14, 2024 10:21 pm
Ahoj,
v podmínkách výzvy MODF – RES+ Č. 1/2024
https://www.sfzp.cz/files/documents/sto ... 201223.pdf
je na straně 9:
12.2 Specifická kritéria přijatelnosti
"a) Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného
výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této
výrobny."
Co ta podmínka a) znamená a co je cílem? Jak to chápete? Jak k tomu distributora donutím aby to do smlouvy o připojení napsal?
Omezení využití rezervovaného výkonu je v kW tedy výkon.
A to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této výrobny. Roční výroba je v kWh tedy energie.
A jak to spolu souvisí?
Například výrobna 100kW kde je roční předpoklad výroby 100MWh a standardní rezervovaný výkon dosud byl 100kW.
5% z 100MWh je 5MWh. Takže výroba minimálně 5MWh energie by mohla být v omezení rezervovaného výkonu. Ale jaká ta hodnota omezeného rezervovaného výkonu může být není uvedeno, tedy asi libovolná a tedy i 0kW. A 5% je minimum. Maximum není stanoveno, takže je možné že to bude i 100% a distributor omezí rezervovaný výkon na 0kW po celý rok a tedy zakáže dodávku do sítě.
Moc nechápu ten smysl, podle mne by tam mělo být definováno maximum 5% a ne minimum.
Nebo se jedná o to dálkové vypínaní přes HDO nebo RTU když je síť v nouzi nebo přebytek elektřiny. Jak se například stalo o velikonocích 2023?
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceps- ... 131808_til
To ale vychází z energetického zákona a pravidel provozu sítě, nerozumím tomu proč do dávají do podmínek dotační výzvy a co je cílem.
A co když to minimum 5% distributor nedodrží a výkon neomezí, bude trvalý nedostatek?
Pak je tam další podmínka
b) Rezervovaný výkon (Rv), uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS činí maximálně 30 %
instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp
(včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o
instalovaném výkonu nad 1 MWp."
To je jasné. Když to bude 100kW tak se musí požádat (nebo potom snížit) rezervovaný výkon na maximálně 30kW a zbytek musí pobrat spotřeba nebo akumulace. Jak to mám ale dát dohromady s těmi 5% z podmínky a)?
A co v případě že už tam nějaká výrobna je nebo v budoucnu přibude? Jak mám pak stanovit rezervovaný výkon? Například v místě kde je 100kW kogenerace a tedy rezervovaný výkon 100kW přidám FVE 100kW. Pak rezervovaný výkon bude 100 + 30 = 130kW což vzhledem k tomu že se kogenerace střídá s FVE a neběží současně nebo mohu na výkonu ubrat kogeneraci je i tak dost a stačilo by mi i těch stávajících 100kW v rezervovaném výkonu. Nebo musím snížit rezervovaný výkon i pro kogeneraci na celkových 30kW?
Co to ti úředníci zase vymyslely a komu tím chtějí prospět? Proč to tu nejde tak jednoduše jako v Německu, Rakousku nebo dokonce už i v Polsku?
v podmínkách výzvy MODF – RES+ Č. 1/2024
https://www.sfzp.cz/files/documents/sto ... 201223.pdf
je na straně 9:
12.2 Specifická kritéria přijatelnosti
"a) Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného
výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této
výrobny."
Co ta podmínka a) znamená a co je cílem? Jak to chápete? Jak k tomu distributora donutím aby to do smlouvy o připojení napsal?
Omezení využití rezervovaného výkonu je v kW tedy výkon.
A to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této výrobny. Roční výroba je v kWh tedy energie.
A jak to spolu souvisí?
Například výrobna 100kW kde je roční předpoklad výroby 100MWh a standardní rezervovaný výkon dosud byl 100kW.
5% z 100MWh je 5MWh. Takže výroba minimálně 5MWh energie by mohla být v omezení rezervovaného výkonu. Ale jaká ta hodnota omezeného rezervovaného výkonu může být není uvedeno, tedy asi libovolná a tedy i 0kW. A 5% je minimum. Maximum není stanoveno, takže je možné že to bude i 100% a distributor omezí rezervovaný výkon na 0kW po celý rok a tedy zakáže dodávku do sítě.
Moc nechápu ten smysl, podle mne by tam mělo být definováno maximum 5% a ne minimum.
Nebo se jedná o to dálkové vypínaní přes HDO nebo RTU když je síť v nouzi nebo přebytek elektřiny. Jak se například stalo o velikonocích 2023?
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceps- ... 131808_til
To ale vychází z energetického zákona a pravidel provozu sítě, nerozumím tomu proč do dávají do podmínek dotační výzvy a co je cílem.
A co když to minimum 5% distributor nedodrží a výkon neomezí, bude trvalý nedostatek?
Pak je tam další podmínka
b) Rezervovaný výkon (Rv), uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS činí maximálně 30 %
instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp
(včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu (Pinst) výrobny v odběrném místě u FVE o
instalovaném výkonu nad 1 MWp."
To je jasné. Když to bude 100kW tak se musí požádat (nebo potom snížit) rezervovaný výkon na maximálně 30kW a zbytek musí pobrat spotřeba nebo akumulace. Jak to mám ale dát dohromady s těmi 5% z podmínky a)?
A co v případě že už tam nějaká výrobna je nebo v budoucnu přibude? Jak mám pak stanovit rezervovaný výkon? Například v místě kde je 100kW kogenerace a tedy rezervovaný výkon 100kW přidám FVE 100kW. Pak rezervovaný výkon bude 100 + 30 = 130kW což vzhledem k tomu že se kogenerace střídá s FVE a neběží současně nebo mohu na výkonu ubrat kogeneraci je i tak dost a stačilo by mi i těch stávajících 100kW v rezervovaném výkonu. Nebo musím snížit rezervovaný výkon i pro kogeneraci na celkových 30kW?
Co to ti úředníci zase vymyslely a komu tím chtějí prospět? Proč to tu nejde tak jednoduše jako v Německu, Rakousku nebo dokonce už i v Polsku?