Stránka 1 z 1

SolaX DataHub 1000 spot počasí SunnyHome

Napsal: ned led 14, 2024 11:15 pm
od tomas
Nová verze firmware SolaX DataHub 1000 umí spotové ceny a předpověď počasí.
Zkoušel to někdo? Je to v tom smart menu.
Ovšem Modbus TCP data ze SolaX DataHub 1000 se nedají použít pro dispečerské řízení, což mne dost zklamalo.
Chybí tam hlášení o stavu střídačů, takže z toho nejde vytáhnout suma působení ochran, že jsou v poruše vlivem sítě. A výkony ze střídačů se tam aktualizují jen snad co 10 minut. Takže distributor požaduje reakci na povel do dvou minut a DataHub i po vypnutí střídače stále hlásí 10 minut stejný výkon :stupidme: i když na to elektrárna zareagovala. Takže RTU musí komunikovat s každým střídačem.
Přitom data z elektroměru to měnění i každou sekundu. Takže z toho beru data jen z elektroměru na předávacím místě pro RTU a zbytek z každého střídače. Vědět do dopředu tak to do té elektrárny vůbec nedávám. Ale snad to aspoň poslouží k řízení dle spotu, jen zajistit aby se to nehádalo s RTU a nepřepisovali si vzájemně registry ve střídačích.
Pro menší domácí elektrárny funguje na řízení dle spotu SunnyHome https://www.smartsunnyhome.com/
na Raspberry pi zero je to funkční. Jen jsem zatím nepřišel na to jak tam nadefinovat DI vstupy Raspberry aby se změnilo chování střídače například začal nabíjet po sepnutí kontaktu.

Re: SolaX DataHub 1000 spot počasí SunnyHome

Napsal: pon led 15, 2024 2:03 am
od Mex
Taky jsem měl tu čest mít SolaX DataHub v ruce.
A je to podle mě hodně nedovařený produkt, který má mnoho omezení.
Navíc SolaX je poměrně nekomunikativní firma, takže nespolupracuje s osvědčenými datahuby třetích stran.

Re: SolaX DataHub 1000 spot počasí SunnyHome

Napsal: čtv dub 04, 2024 4:52 pm
od chuckyhk
Dobrý den,
snažím se číst data ze solax Datahubu1000 a integrovat je do loxone.

V Datahubu1000 mám přípojeny tyto zařízení

1 Port, 1 ID Solax Hybrid X3
2 port ,1 ID Solax X3-MEGA G2
3 port, 1 ID Smart metter

Bohužel čtu pomocí modbus TCP data jen ze 2 portu...

Nedaří se mi číst data ze smart meteru nakopl byste mě prosím?

Re: SolaX DataHub 1000 spot počasí SunnyHome

Napsal: ned dub 07, 2024 1:32 pm
od tomas
Na další střídače se dostanete pomocí vzorce:
Start address + (serial port number-1) * 800 + (device address-1) * 40 + offset
A metr má adresy 40440 až 40451.
Hodnoty z metru to aktualizuje co sekundu, ale ze střídačů co 5 minut :( Takže pro dispečerské řízení je to zatím nepoužitelné :(
Datahub Modbus_TCP Protocol Illustration_0714.pdf
datahub modbus
(925.68 KiB) Staženo 42 x