Stránka 1 z 1

Zmena nabíjacieho napetia na VT-80

Napsal: pon zář 13, 2021 8:04 am
od Lui
Zdravím majstri.

Bude to troška neuveritelné,ale nedajú sa mi zmenit nabíjacie napetia na VT-80 :-(

Skúsim to popísat,že ako vyzerá systém,a čo sa skúsilo:

V celom systéme sú zapojené 4 regulátory VT-80 X-com prepojený cez PLC do počítača (zobrazovanie parametrov,grafov atd) a RCC
Podotýkam že regulátory majú nejak 6-8 rokov (fakt si to nepametám presne,ale ak je to doležité,tak to vyhladám presne)

Takže:vojdem do nastavení napetia...normálne prepíšem bulk aj float,parametre sa prepíšu,ale regulátory nereagujú na zmenu.
Nereagujú ani ked to nastavím v tom druhom možnom nastavení.
nereaguje ani na vynútený nabíjací cyklus.
ani na odopnutie regulátora od napájania.
ani tak,že sa oddelí jeden z regulátorov aby bol samostatne.
ešte sme skúsily aj zmenu cez iné RCC ani to nepomohlo.
ani zmenou nastavenia v inom regulátore (myslím niektorým slave )
skúsil som aj softvare upgrade,ani to nepomohlo.

Nemá niekto ešte nápad že čo by to mohlo byt? došly mi všetky nápady,a nápady kamarátov čo sa v tom vyznajú.

Za akýkolvek nápad,vopred dakujem.

Re: Zmena nabíjacieho napetia na VT-80

Napsal: pon zář 13, 2021 8:32 am
od willcz
napadá mě:
- může mít unavenou EEPROM s parametry ... ale je divné že by to bylo na všech.
- co úprava nabíjecího napětí v XTM/XTH? nebo není v systému/neřídí nabíjení?

Re: Zmena nabíjacieho napetia na VT-80

Napsal: pon zář 13, 2021 8:39 am
od Lui
V systéme stále nie sú pripojené xth meniče, takže ani toto nemôže byť.
Ale nejde mi do hlavy, že prepíše parametre, sú proste prepísané,ale nereaguje na ne :-\