XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: ned úno 18, 2024 2:21 pm
od DanoP
Stretol sa niekto s poruchou menica XTM 4000/48 ked prestala ist pripojena RCC-02 do druheho ComBus portu (vypadok napajania RCC-02)?
Po prepojeni RCC-02 do druheho portu na XCom RS232 ide (aj ked to nie je odporucene, a povodne tam bola zbernica ukoncena). Pri merani na ComBus porte v XTM, kde to nejde, som nameral na pinoch 1-2 len 4V namiesto 12V (na pinoch 7-8 je 0V). Kedze mam zapojene 2 XTM na zbernicu, tak sa obavam ze zbernicu momentalne zivi len druhe XTM-ko a v tom druhom odisiel (odchadza zdroj 12V).
ComBus_Chyba_napajanie.PNG
ComBus_Chyba_napajanie.PNG (1.45 MiB) Zobrazeno 1022 x

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: ned úno 18, 2024 7:24 pm
od brumlaj
Nebude to tímto?:
epeter píše: stř srp 31, 2022 2:03 pm
(Klikni na šipku která míří vzhůru.)

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: ned úno 18, 2024 8:11 pm
od DanoP
Tiež mám podozrenie že nejaký kondík v spínanom zdroji 12V je už na výmenu, kedže sú tam 4V, teda pokial tam ešte nie je niečo v ceste. Takže buduci weekend bude výmena kondenzátorov v spínaných zdrojoch, pribudne aj kontrola schotky diod. To že menič zatiaľ ide by znamenalo, že dalšie sú ešte OK. Pozriem či sa dajú tie zdroje zmerať za jazdy. Uvidím, potom menič len odpojím, a demontujem len dosky, nechce sa mi ho zvesovať.

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: ned úno 18, 2024 8:51 pm
od brumlaj
Desky se dají odmontovat celkem v pohodě, svěšovat není proč. (pokud se bez jednoho obejdeš).

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: ned úno 18, 2024 9:13 pm
od willcz
Mám úplně stejnou závadu na jednom XTM, v instalaci jsou 3 XTM - origo, Fang a secondsol.

RCC zapojeny do konektoru toho posledniho XTM ze secondsolu je mrtvý.
V tomto režimu to jede už cca 2 měsíce :-) a čeká to jen na lepší počasí a trochu času na opravu zdroje.

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: pon úno 19, 2024 7:46 am
od yolo80
Na vykonovej doske su dva obvody MAX5035C (hned vedla). O jednom tu uz bolo popisane dost. Skontroluj ten druhy ci dava 12V. Hned vedla konektora ComBus portu mas dve diody oznacene D2, D3 tie oddeluju napajanie na zbernici, skontroluj aj tie.

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: pon úno 19, 2024 10:31 pm
od brumlaj
willcz píše: ned úno 18, 2024 9:13 pm...... už cca 2 měsíce :-) a čeká to jen na lepší počasí a trochu času na opravu zdroje.
Zdravím a upozorňuji, že lepší počasí je sice více tepla, ale taky více ztrát z nevýroby ;-)

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: sob úno 24, 2024 2:46 pm
od DanoP
Analyza - schotky dioda DS1 prerazena, kondenzator na vystupe menica 12V 100uF/35V realna kapacita 15uF, kapacita na vstupe 100uF/100v realne 96uF, po vymene skusobne napojene na lab zdroj 30V, menic - nebezi (ziadne znaky spinania na LX nozicke IO), a na vystupe pomaly stupa napatie k 20V - vyzera to na odideny IO, vedlajsi menic bezi a dava stabilnych 12V. Takze v plane vymena za MAX5035C v SMD prevedi (ten mam).
Poznamka - nabuduce miesto kondenzatorov THT, nejake SMD ka, ustikat nozicky a napajkovat na ne.

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: sob úno 24, 2024 9:13 pm
od DanoP
ProcesrDoska_ComBus_napajanie.PNG
ProcesrDoska_ComBus_napajanie.PNG (2.87 MiB) Zobrazeno 723 x
Napajanie ide cez oddelovacie diody (D3, D2, resp. D4 a D1) priamo na piny konektorov. Zaujimava je D21 pri CN9 ktora umoznuje napajanie dosky procesora z "laveho zdroja 12V", pricom primarne je ale napajany z "praveho zdroja 12V" (3. a 4. pin v lavom rade z dola).

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: stř úno 28, 2024 5:17 pm
od DanoP
Tak už všetko opäť funguje. MAX5035C v smd prevedeni je v redukcii
MAX5035C_v_redukcii.PNG
MAX5035C_v_redukcii.PNG (216.77 KiB) Zobrazeno 628 x
a napajkovany zospodu, lebo hore zavadzala cievka, a nechcelo sa mi obrusovať roh redukcie.
Pre rekapitulaciu, toto bolo chybné:
Chybne_suciastky.PNG
Chybne_suciastky.PNG (1.17 MiB) Zobrazeno 628 x
TP3 je merací bod opraveného zdroja +12V
TP1 je merací bod druhého zdroja (na pravo) +12V

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: pát dub 12, 2024 10:46 am
od zuzi
Tohle m nějak uteklo, povedl ose sehnat tedy MAXe na 12V v SMD provedeni? Redukce je elegantní řešení.

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: pát dub 12, 2024 12:25 pm
od brumlaj
Jesli jsem dobře tipnul tak zde. Ale co je +T na konci netuším (teda + je "bez Pb"), nenašel jsem. Bez +T jsou násobně drahé.

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: pát dub 12, 2024 2:38 pm
od zuzi
Jo tak to je super, ono se hodně připlácí za ten teplotní rozsah, zase na druhou stranu jsou tam dva kousky, nejsou to nějaké horentní sumy.

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: pát dub 12, 2024 8:33 pm
od beethowen
+T je jenom druh balení (reel 2500) - cívky po 2500ks pro strojní osazování.

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: pát dub 12, 2024 9:55 pm
od brumlaj
Móc díky beethowene, ušetřil jsi nám fůru penízků ;-) (v součtu)

Re: XTM 4000/48 - vypadok napajania na zbernici ComBus

Napsal: sob dub 13, 2024 10:40 am
od beethowen
Jinak kdo chce, tak se dá na analog.com (MAximintegrated teď patří nejakou dobu pod Analog Devices) získat vzorky zdarma. Chce to jenom registraci a neni problém. Bohužel vzorky už nejsou pro PDIP pouzdro. To už patrně přestali vyrábět.