Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

Dobry den, som tu novacik…

Rad by som sa opytal, ci je mozne a technicky sposobile aby som zviedol vodice od panelov zo strechy po stene domu a nasledne ich pod zemou v chranicke cca 5m natiahol do samostatne stojacej garaze.

Uvazujem tak preto, lebo garaz ma cca 60m2 a je tam viac miesta ako v technickej miestnosti v dome hlavne v pripade dokupenia baterii. + 1m od garaze hned na stene kde by bol menic je hlavna pripojka kde je elektromer. ( z tadial ide vedenie do hlavneho rozvadzaca v dome) Obavam sa aj teploty ktoru menic vygeneruje v lete aj ked v technickej mam okno, ale je tam tepelne cerpadlo, pracka, susicka.

Jedna sa o menic goodwee 10kW, v paneloch bude 7,7kwp, casom mozno 9kwp.Samozrejme to musi byt tak aby na to bola mozna revizia.

Dakujem za radu.
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Diablo1st »

V tomto nevidím problém, DC rozvádzač by som dal na stenu čo najbližšie panelom. Bude treba 2 prepäťovky, jedna čo najbližšie k panelom, druhá u meniča.
Už máš nejaké veci nakúpené? Ak áno čo všetko?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od eduard22 »

Do konce To má výhodu když do panelu šláhne Blesk Lépe se to vyjskří v zemí a na přepěťovku ( ty dej 2 jedno před tím než půjdeš do země a jednu před měnič když půjdeš ze země) natož měnič skoro nezbyde žádná velká napěťová šupa.
Jen bych dal ty kable do dvou menších chrániček a ne do jedné silné aby nebyly tesně u sebe
Naposledy upravil(a) eduard22 dne úte bře 05, 2024 9:29 am, celkem upraveno 1 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

Este nemam nic kupene, zatial mam len ponuku na tovar. Cakam na vyjadrenie od elektrarne na pripojenie maleho zdroja.
V ponuke mam iba jeden rozvadzac a teda ak by som to istenie mal dat jedno pod strechu a druhe do garaze to by mi museli este nacenit.

Zatial mam toto vybrate:
Canadian Solar 550W – strieborný rám 14ks
Hybridný 10kW GoodWe GW10K-ET Plus
vrátane wifi modulu a 3 fázového smart metra
Nosná konstrukcia na 14 panelov
AC/DC Rozvodná skriňa pre fotovoltiku, 2x string, KENO SH-145, typ 2 + poistkové odpínače
Solárny kábel 6mm2 – červená
Solárny kábel 6mm2 – čierna
Stäubli MC4 konektor - pár
Uzemňovací kábel 16mm2
Uzemňovací kábel 6mm2

Na ten beckup striedaca by som pripojil len garaz aby som nemusel z garaze tahat kabel do domu.

Tak ako pisem, 1m od garaze mam hlavnu skrinku kde je istenie 3x25 a elektromer a tam by som pripojil striedac a smartmeter rovno za hlavny istic kde je pripojeny aj kabel do domu.

Asi na ine vlakno, ale mozem ten panel dat aj na lezato ? Mam bungalov a jedine tak mi vojde 14 panelov, na vysku iba 12 ks
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Diablo1st »

Budeš si to stavať sám alebo firma?
Ak sa dá hoď sem ceny jednotlivých komponentov, ktoré máš nacenené.
O akých batériách uvažuješ?
Len pre porovnanie, známemu som zháňal veci na 10kW on-grid +12kWp na stechce a komplet materiál vyšiel na cca. 6k€. V SR (pokiaľ teda bude inštalácia v SR) sa stále oplatí VB, takže ak máš vyššiu spotrebu, čo s TČ predpokladám bude, nie je potrebné teraz ísť do batérii. Spomínam to preto, lebo HV batérie sú dosť drahé a keď zrátaš menič + batérie tak cenovo už nie je ďaleko Victron + LV batérie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

Cena na to co som napisal je 4761€ s dph.

Baterie zatial neuvazujem, ale ak sa casom nieco naskytne v dobrej cene a bude to davat ekonomicky zmysel kludne.

Aby som dal info k domu.
Bungalov zastavana 145m2
strecha uplny juh, nikde ani 1mm tiena cely den bomby od slnka.
Este je k diapozicii aj vychodna cast strechy na asi 5-6 panelov

Rocna spotreba 9tis kW,
kurenie TC panasonic vzduch voda tep. Vykon 9kW
TC vzduch vzduch ako klima v lete 5kW
TC bazen 9kW, on-off konpresor
Kurenie garaz 900W infra
Sme komplet na el. Ziadny plyn.
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

eduard22 píše: úte bře 05, 2024 8:54 am Do konce To má výhodu když do panelu šláhne Blesk Lépe se to vyjskří v zemí a na přepěťovku ( ty dej 2 jedno před tím než půjdeš do země a jednu před měnič když půjdeš ze země) natož měnič skoro nezbyde žádná velká napěťová šupa.
Jen bych dal ty kable do dvou menších chrániček a ne do jedné silné aby nebyly tesně u sebe
A dať na každý pár String jednu, alebo každý vodič separátne do chráničky ?
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Diablo1st »

Pri takejto spotreby by som dal na stechu aj tých 5-6 panelov na východ, možn
Ten hybrid Goodwe ide zapojiť aj bez batérii?
Osobne odporúčam skôr Solax, nemám dobré skúsenosti s Goodwe. Fungovať fungujú, ale dátová komunikácia je na tom horšie. Zopár známych malo problémi s mrznutím portalu, takže si vôbec nevedeli pozrieť výrobu. Príp. im komunikácia vypadla úplne.
Ja sa na môj on-grid menič ani nedostanem, lebo ho už žiadna ich aplikácia nepodporuje, takže viem zmeniť/pozrieť len nastavenie WiFi :lol:
Ďalší známy mal problémy s komunikáciou s baterkami pylontech, vyriešené až aktualizáciou cez nemeckú podporu (vraj to bol pôrod :lol: )

S tými batériami to dopadne tak, že nekúpiš žiadne, lebo ekonomicky sa neoplatia - HV batérie sú drahé ako fras :D
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

Diablo1st píše: úte bře 05, 2024 10:28 am Pri takejto spotreby by som dal na stechu aj tých 5-6 panelov na východ, možn
Ten hybrid Goodwe ide zapojiť aj bez batérii?
Osobne odporúčam skôr Solax, nemám dobré skúsenosti s Goodwe. Fungovať fungujú, ale dátová komunikácia je na tom horšie. Zopár známych malo problémi s mrznutím portalu, takže si vôbec nevedeli pozrieť výrobu. Príp. im komunikácia vypadla úplne.
Ja sa na môj on-grid menič ani nedostanem, lebo ho už žiadna ich aplikácia nepodporuje, takže viem zmeniť/pozrieť len nastavenie WiFi :lol:
Ďalší známy mal problémy s komunikáciou s baterkami pylontech, vyriešené až aktualizáciou cez nemeckú podporu (vraj to bol pôrod :lol: )

S tými batériami to dopadne tak, že nekúpiš žiadne, lebo ekonomicky sa neoplatia - HV batérie sú drahé ako fras :D
Tak chcem to spravit tak, aby som ich vedel doplnit tie panely, ked budu volne peniaze zasa.
Rozumiem, ze su lepsie a drahsie zariadenia, ale zasa drzim sa cenovo nizsie a co budem vediet, chcem spravit svojpomocne.
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Diablo1st »

Za koľko máš ten Goodwe? Pri 10kW on-grid je cenový rozdiel medzi Goodwe a Solax minimálny.
Over si hlavne, či sa dá prevádzkovať bez batérii, lebo nie každý hybrid to vie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

Diablo1st píše: úte bře 05, 2024 7:52 pm Za koľko máš ten Goodwe? Pri 10kW on-grid je cenový rozdiel medzi Goodwe a Solax minimálny.
Over si hlavne, či sa dá prevádzkovať bez batérii, lebo nie každý hybrid to vie.
Ahoj, toto mam v ponuke
Hybridný 10kW GoodWe GW10K-ET Plus
Záruka 10 rokov, vrátane wifi modulu a 3 fázového smart metra: cena 1550€ s dph. Ano da sa zapojit aj bez baterii.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od eduard22 »

Jozef Jankovic píše: úte bře 05, 2024 10:00 am
eduard22 píše: úte bře 05, 2024 8:54 am Do konce To má výhodu když do panelu šláhne Blesk Lépe se to vyjskří v zemí a na přepěťovku ( ty dej 2 jedno před tím než půjdeš do země a jednu před měnič když půjdeš ze země) natož měnič skoro nezbyde žádná velká napěťová šupa.
Jen bych dal ty kable do dvou menších chrániček a ne do jedné silné aby nebyly tesně u sebe
A dať na každý pár String jednu, alebo každý vodič separátne do chráničky ?
Ano! Já mám 16mm "husí krk" UV odolný i v interiéru, neb ty sedý obyč se rozpadnou již jen dením světlem do roka dvou... :-( Jde o to, aby se v silné chráničce kabely (stringy) nedotýkaly, koooor po delší trase, pokud máš PV pole 500V DC +! Pokud pak v jasné poledne proskočí oblouk zažehnutý třeba statickým vábojem mezi + a - , tak se udrží i mezi kabely těsně u sebe a pojede až k měniči... :-(
Dej silnou červenou chráničku a protáhni stringy taky v chráničkách co kabel, navíc. 8-)
Já to mám všude tak (co kabel to 16mm chránička a rozetupy s repektem k VN DC! I když maj stringové kabely dvojitou izolaci. Ale různé kvality... A tím se docílí lepčího rozestupu kabelů stringu v té silné chráničce a vyšší bezpečnosti 8-) )
PV Půda .jpg
PV Půda .jpg (101.41 KiB) Zobrazeno 930 x
PV_pojistky_půda.jpg
PV_pojistky_půda.jpg (159.74 KiB) Zobrazeno 930 x
Naposledy upravil(a) eduard22 dne úte bře 05, 2024 9:38 pm, celkem upraveno 2 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

eduard22 píše: úte bře 05, 2024 9:32 pm
Jozef Jankovic píše: úte bře 05, 2024 10:00 am
eduard22 píše: úte bře 05, 2024 8:54 am Do konce To má výhodu když do panelu šláhne Blesk Lépe se to vyjskří v zemí a na přepěťovku ( ty dej 2 jedno před tím než půjdeš do země a jednu před měnič když půjdeš ze země) natož měnič skoro nezbyde žádná velká napěťová šupa.
Jen bych dal ty kable do dvou menších chrániček a ne do jedné silné aby nebyly tesně u sebe

A dať na každý pár String jednu, alebo každý vodič separátne do chráničky ?
Ano! Já mám 16mm "husí krk" UV odolný i v interiéru, neb ty sšdý obyč se rozpadnou již jen dením světlem... :-( Jde o to, aby se v silné chráničce stringy nedotýkaly, koooo po delší trase, poku máš PV pole 500V DC +! Pokud v jasné poledne proskočí oblouk mezi + a - , tak i na 5cm mezi kabely a pojede až k měniči... :-(
Dej silnou červenou chráničku a protáhni stringy taky v chráničkách co kabel, navíc. 8-)
Já to mám všude tak (co kabel to 16mm chránička a rozetupy s repektem k VN DC! A tím se docílí lepčího rozestupu kabelů stringu a vyšší bezpečnosti 8-) )
PV Půda .jpgPV_pojistky_půda.jpg
Tak takto som to este nikde nevidel, asi je to takto lepsie pre istotu, co som pozeral foto instalacii tak kable pri sebe spaskovane cierne cervene spolu a ziadna chranicka.
tomas
Příspěvky: 305
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od tomas »

Solární kabel v chráničce v zemi není problém, jistě se tam bude mít lépe než na střeše. Také existuje kabel CYKY SUN.
Jen pozor na myši. Nedávno jsem řešil pokousaný kabel v chráničce ve které si asi myši udělali svou komunikační trasu a kabel jim tam občas překážel a jak to zalila voda (chráničky se převážně nemontují vodotěsně a voda alespoň lépe chladí) tak bylo vše ve zkratu.
Ohledně blesku je to celkem jedno, ten se šíří i po zemi a také i pod zemí. Distribuční síť je pro něj někdy větší lákadlo než nějaké místní uzemnění, záleží jak velký napěťový gradient se v okolí úderu blesku vytvoří - tedy jak dobře vodivá je půda v okolí a jestli je schopná tu energii blesku pohltit a rozptýlit na takový napěťový gradient že to nic nepoškodí a nepřejde na další sítě v okolí.
Do výkopu bych každopádně zakopal zemnící pásek a velmi dobře propojil obě místa, tím se jednak zlepší uzemnění a také budou obě místa na stejném potenciálu a snad to pak snese i údery běžných blesků, nic není 100%, ale ten zemnící pásek mezi těmi místy a spojený s PEN sítě tomu hodně pomůže a přednostně ty blesky bude "odvádět on". To je daleko lepší a spolehlivější než jakože izolovaný hromosvod který není stejně nikdy 100% izolován.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od eduard22 »

Jozef Jankovic píše: úte bře 05, 2024 9:38 pm Tak takto som to este nikde nevidel, asi je to takto lepsie pre istotu, co som pozeral foto instalacii tak kable pri sebe spaskovane cierne cervene spolu a ziadna chranicka.

Ano vidívám to tak na netu. :-( Každý strújce svého (ne)štěstí! ;-) Já to tak zásadně nedělám u PV polí nad 400V DC! Mám k temu DC respet. Nacíc UV rozloží i nejeden stringový kapel z PL... ale UV odolná chránička z D vydrži víc. A myškám tak nechutná jako kabely. ;-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

eduard22 píše: úte bře 05, 2024 10:07 pm
Jozef Jankovic píše: úte bře 05, 2024 9:38 pm Tak takto som to este nikde nevidel, asi je to takto lepsie pre istotu, co som pozeral foto instalacii tak kable pri sebe spaskovane cierne cervene spolu a ziadna chranicka.

Ano vidívám to tak na netu. :-( Každý strújce svého (ne)štěstí! ;-) Já to tak zásadně nedělám u PV polí nad 400V DC! Mám k temu DC respet. Nacíc UV rozloží i nejeden stringový kapel z PL... ale UV odolná chránička z D vydrži víc. A myškám tak nechutná jako kabely. ;-)
Mozno otazka z ineho sudka, ale vela citam o uzemneni panelov vs hromozvod a chcem to rozmiestnit na strechu tak, aby som dodrzal vzdialenost od hromozvodu tie mi idu hlavne po narozi strechy tak by to mohlo byt ok. Kazdopadne som sa dozital ze panely resp konstrukcia musi byt poprepajana a zvedena do HUS v rozvadzaci domu, co viem urobit ALE menic a istenie budem mat v garazi a tam to bude uzemnene do hlavneho rozvadzaca kde je elektromer. Kazdopadne musim este doplnit prepatovu ochranu aj pod strechou, tak ako tu niekto vyssie pisal.
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

tomas
Příspěvky: 305
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od tomas »

Jozef Jankovic píše: úte bře 05, 2024 10:30 pm Zaujmavy clanok

https://www.revizie-to.sk/l/solarne-fot ... leskozvod/
ki=koeficient triedy LPS

- LPS1 =0.08 nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
Já měl na starosti cca 300 stanic mobilních operátorů, komíny, paneláky, stožáry na kopcích atd, nikde nebyl a není požadovaný izolovaný hromosvod jak se píše v tom odkazu. A elektrárny? Tak to bych chtěl vidět na takové 200m větrné elektrárně oddálený/izolovaný hromosvod, zatím to nikdo nekázal. Snad jedině postavit vedle věž která by to i s lopatkami převyšovala, což by bylo dražší než celá větrná elektrárna.
Nesmysly hromosvodé loby, které se bohužel dostali do norem a legislativy.
A nejabsurdnější na to všem je, že do všech těchto nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne jde distribuční síť vzduchem, mnohdy přes kopce a výše než uvedené objekty a distribuční síť žádný oddálený hromosvod nemá a tam hrozí nejvíce že blesk přijde po síti, telefonu atd... Tam hromosvodná loby a zaprodaní normotvůrci a legisativci neuspěly, to by jim distributoři omlátili o hlavu, tam si to nedovolili ani zkusit.
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

tomas píše: úte bře 05, 2024 11:01 pm
Jozef Jankovic píše: úte bře 05, 2024 10:30 pm Zaujmavy clanok

https://www.revizie-to.sk/l/solarne-fot ... leskozvod/
ki=koeficient triedy LPS

- LPS1 =0.08 nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne
Já měl na starosti cca 300 stanic mobilních operátorů, komíny, paneláky, stožáry na kopcích atd, nikde nebyl a není požadovaný izolovaný hromosvod jak se píše v tom odkazu. A elektrárny? Tak to bych chtěl vidět na takové 200m větrné elektrárně oddálený/izolovaný hromosvod, zatím to nikdo nekázal. Snad jedině postavit vedle věž která by to i s lopatkami převyšovala, což by bylo dražší než celá větrná elektrárna.
Nesmysly hromosvodé loby, které se bohužel dostali do norem a legislativy.
A nejabsurdnější na to všem je, že do všech těchto nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne jde distribuční síť vzduchem, mnohdy přes kopce a výše než uvedené objekty a distribuční síť žádný oddálený hromosvod nemá a tam hrozí nejvíce že blesk přijde po síti, telefonu atd... Tam hromosvodná loby a zaprodaní normotvůrci a legisativci neuspěly, to by jim distributoři omlátili o hlavu, tam si to nedovolili ani zkusit.
Tak ona otazka je, co je lepsie pre uspesnu reviziu / bezpecnost domacnosti, zviest uzemnenie z panelov ktore su navzajom prepojene do hlavneho rozvadzaca domu na svorkovnicu HUS ? Alebo ich na viacerych miestach uzemnit o hromozvod a tvarit sa, ze nebolo mozne dodrzat vzdielnost od hromozvodu.
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Diablo1st »

tomas píše: úte bře 05, 2024 11:01 pm Já měl na starosti cca 300 stanic mobilních operátorů, komíny, paneláky, stožáry na kopcích atd, nikde nebyl a není požadovaný izolovaný hromosvod jak se píše v tom odkazu. A elektrárny? Tak to bych chtěl vidět na takové 200m větrné elektrárně oddálený/izolovaný hromosvod, zatím to nikdo nekázal. Snad jedině postavit vedle věž která by to i s lopatkami převyšovala, což by bylo dražší než celá větrná elektrárna.
Nesmysly hromosvodé loby, které se bohužel dostali do norem a legislativy.
A nejabsurdnější na to všem je, že do všech těchto nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne jde distribuční síť vzduchem, mnohdy přes kopce a výše než uvedené objekty a distribuční síť žádný oddálený hromosvod nemá a tam hrozí nejvíce že blesk přijde po síti, telefonu atd... Tam hromosvodná loby a zaprodaní normotvůrci a legisativci neuspěly, to by jim distributoři omlátili o hlavu, tam si to nedovolili ani zkusit.
Kde sa v tom odkaze píše o izolovanom alebo oddialenom bleskozvode?
Podľa mňa je to tam celkom pekne a jednoducho popísané.

Za mňa len jeden taký detail, ak nemám bleskozvod a nechcem si ho dať, tak konštrukciu by som uzemnil gulatinou a spravil aspoň čiastočné uzemnenie pri danom objekte (pár tyčí + pásovina).
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

Diablo1st píše: stř bře 06, 2024 7:54 am
tomas píše: úte bře 05, 2024 11:01 pm Já měl na starosti cca 300 stanic mobilních operátorů, komíny, paneláky, stožáry na kopcích atd, nikde nebyl a není požadovaný izolovaný hromosvod jak se píše v tom odkazu. A elektrárny? Tak to bych chtěl vidět na takové 200m větrné elektrárně oddálený/izolovaný hromosvod, zatím to nikdo nekázal. Snad jedině postavit vedle věž která by to i s lopatkami převyšovala, což by bylo dražší než celá větrná elektrárna.
Nesmysly hromosvodé loby, které se bohužel dostali do norem a legislativy.
A nejabsurdnější na to všem je, že do všech těchto nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne, vodárne jde distribuční síť vzduchem, mnohdy přes kopce a výše než uvedené objekty a distribuční síť žádný oddálený hromosvod nemá a tam hrozí nejvíce že blesk přijde po síti, telefonu atd... Tam hromosvodná loby a zaprodaní normotvůrci a legisativci neuspěly, to by jim distributoři omlátili o hlavu, tam si to nedovolili ani zkusit.
Kde sa v tom odkaze píše o izolovanom alebo oddialenom bleskozvode?
Podľa mňa je to tam celkom pekne a jednoducho popísané.

Za mňa len jeden taký detail, ak nemám bleskozvod a nechcem si ho dať, tak konštrukciu by som uzemnil gulatinou a spravil aspoň čiastočné uzemnenie pri danom objekte (pár tyčí + pásovina).
Ja hromozvod mam samozrejme, vsak mam novostavbu bez toho to nejde.
tomas
Příspěvky: 305
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od tomas »

Diablo1st píše: stř bře 06, 2024 7:54 am Kde sa v tom odkaze píše o izolovanom alebo oddialenom bleskozvode?
Podľa mňa je to tam celkom pekne a jednoducho popísané.
v části 2. Nehnuteľnosť má vyriešenú ochranu pred bleskom, "ako ďaleko?"
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Diablo1st »

tomas píše: stř bře 06, 2024 9:55 pm
Diablo1st píše: stř bře 06, 2024 7:54 am Kde sa v tom odkaze píše o izolovanom alebo oddialenom bleskozvode?
Podľa mňa je to tam celkom pekne a jednoducho popísané.
v části 2. Nehnuteľnosť má vyriešenú ochranu pred bleskom, "ako ďaleko?"
Asi zle čítam, ale stále tam nič o oddialenom alebo izolovanom bleskozvode neviem nájsť. Možno inak chápem pojem oddialený bleskozvod.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Jozef Jankovic
Příspěvky: 22
Registrován: pon bře 04, 2024 11:00 pm

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od Jozef Jankovic »

Výpočet ktorý je v článku napísaný nie je asi úplne rýchly výpočet, ale zaujímavo ukazuje, ake cca vzdialenosti majú byť v závislosti od trasy kadiaľ vedie hromozvod. Ja sa budem snažiť to mať min 40 cm od hromozvodu v najtesnejších miestach.
pibi
Příspěvky: 111
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Vedeni kabelu v zemi od panelu k stridaci.

Příspěvek od pibi »

Pokud Tě problematika hromosvodů zajímá více, stáhni a přečti:
https://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1-1
Vzadu jsou i programy mimo jiné pro výpočet vzdáleností (pátý)
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Odpovědět