Dobrý den,
Mám takový problém, který řeším už tak dva týdny.
Postavil jsem si elektrárnu s jedním XTM4000, kterou už rok provozuji bez problémů.
Teď po roce jsem si koupil druhý XTM a připojil jej paralelně k tomu prvnímu, abych si zvýšil výkon.
Všechno mám propojené, jak by mělo být. L1 propojky nastavené na obou. Vyresetované oba měniče souborem přepsaným na 03 a nahraný nejnovější software. Je to ostrov bez připojení AC in.
Stále se mi hádá po zapnutí Slave proti Masteru. Tzv. se nezfázují a Slave se snaží přetlačit výkonem na výstupu ten Master. Výkon se zvyšuje od nuly do třeba 650W proti Masteru (vidím na RCC) a zpět do nuly a Slave se nikdy neuspí, i když mám zatrženo uspávání. Ale, protože pořád pouští nějaký výkon, tak se neuspí.
Když ho vypnu a zapnu, tak se přepne do spánku a po spuštění bojleru třeba se hned probudí, aby pomohl Masteru, ale po vypnutí bojleru se zase neuspí a tlačí výkon do Prvního měniče.
Už jsem zkusil kupované datové kabely křížené a teď mám i nekřížené, ale chová se ta sestava dvou pořád stejně.
Můžete mi prosím někdo poradit, co s tím?
Díky Jarda
Mám takový problém, který řeším už tak dva týdny.
Postavil jsem si elektrárnu s jedním XTM4000, kterou už rok provozuji bez problémů.
Teď po roce jsem si koupil druhý XTM a připojil jej paralelně k tomu prvnímu, abych si zvýšil výkon.
Všechno mám propojené, jak by mělo být. L1 propojky nastavené na obou. Vyresetované oba měniče souborem přepsaným na 03 a nahraný nejnovější software. Je to ostrov bez připojení AC in.
Stále se mi hádá po zapnutí Slave proti Masteru. Tzv. se nezfázují a Slave se snaží přetlačit výkonem na výstupu ten Master. Výkon se zvyšuje od nuly do třeba 650W proti Masteru (vidím na RCC) a zpět do nuly a Slave se nikdy neuspí, i když mám zatrženo uspávání. Ale, protože pořád pouští nějaký výkon, tak se neuspí.
Když ho vypnu a zapnu, tak se přepne do spánku a po spuštění bojleru třeba se hned probudí, aby pomohl Masteru, ale po vypnutí bojleru se zase neuspí a tlačí výkon do Prvního měniče.
Už jsem zkusil kupované datové kabely křížené a teď mám i nekřížené, ale chová se ta sestava dvou pořád stejně.
Můžete mi prosím někdo poradit, co s tím?
Díky Jarda
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
jsou propojené AC-IN těch střídačů? i když nikam dál nevedou
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Nejsou, je to ostrov a nemám na AC-in co zapojit
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Mám je propojit do paralelu i na vstupech aspoň káblíky??
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Ano, propojit je (XTM) na AC-in, to že na ten propoj nebude nic zapojené neřeš.
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Díky zkusím, to mě nenapadlo.
Kdesi jsem četl někoho komentář, že na vstupu nemá nic zapojené.
Kdesi jsem četl někoho komentář, že na vstupu nemá nic zapojené.
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Tak vstup to není, propojil jsem vstupy AC-In a stejně se to stále nechce sfázovat..
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Mám tiež jedného ktorému to robí to isté by som povedal.
Či to nebude nejakým nepresným meraním...
Či to nebude nejakým nepresným meraním...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Výstupní kabely mám uplně stejné délky, dokonce jsem to celé předrátovával, aby byly uplně stejné..
Sice k baterkám mám myslím třeba o deset centimetrů delší ke XTM slave, ale při tom průměru 50mm2 to nemůže být tím.. Aspoň myslím.
Sice k baterkám mám myslím třeba o deset centimetrů delší ke XTM slave, ale při tom průměru 50mm2 to nemůže být tím.. Aspoň myslím.
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Napadá mě věc, zkus zapojit jen ten nový měnič, zda nemá nějakou botu. Pokud to jsou ty jeté, umí tam být různé závady v napájecích pomocných zdrojích, nebo i jiné závady.
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Ok,
díky zkusím a dám vědět..
Jarda
díky zkusím a dám vědět..
Jarda
Re: Problém v paralelním zapojení dvou XTM4000
Hlavně doporučuji obnovit výrobní nastavení přes parametr 1287 . Samostatně jen jedno XT a RCC. Pokud se provede továrko přes sběrnici více zařízení ... nedojde opravdu k úplnému výrobnímu nastavení u všech XT !