Victron 3f a generátor 1f

Odpovědět
Jarab
Příspěvky: 4
Registrován: pát led 27, 2023 9:31 pm

Victron 3f a generátor 1f

Příspěvek od Jarab »

Ahoj, nevíte někdo jak by mohlo jít doplnit Victron 3f systém v režimu ESS o nouzový běh s 1f generátorem případě výpadku?
Logická úvaha vede k doplnení přepínače sítí před AC-IN, kde bych volil, jestli je vstupem distribuční síť nebo generátor.
Jenže střídače běžící v 3f režimu se nerozeběhnou pokud příjde napětí jen na jedné fázi a stejnou fázi z generátoru nejspíš není dobrý nápad pustit na vstup všem střídačům. Je nějaké nastavení co by tomu pomohlo?
Díky J.
Victron 3x Multiplus-II 48/5000, 2x SmartSolar 250/100, 28x Sunpro 540, 2x Weco 5K3, Cerbo GX, ET340
pibi
Příspěvky: 111
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Victron 3f a generátor 1f

Příspěvek od pibi »

Snad jedině centrálou nabíjet přímo akumulátory separátní nabíječkou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron 3f a generátor 1f

Příspěvek od Kodl69 »

Jenže střídače běžící v 3f režimu se nerozeběhnou pokud příjde napětí jen na jedné fázi
Tohle máš otestovaný? tj výpadek jedné fáze shodí systém se třemi multiplusy? To se mi nějak nezdá.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Odpovědět

Zpět na „Victron komunita“