BMV 712 Smart a jeho nastavení
Napsal: čtv dub 11, 2024 8:05 am
od SolarWorm
IMG_3377.PNG
Dobrý den, prosím o pomoc. Mám solára o výkonu 8KW. Trakční baterii 770Ah 48V.
Victron MPPT 450/100
Victron Inverter 5000w
BMV 712 Smart
Nevím proč, ale do baterky mi nikdy nejde plnej nabíjecí výkon a neustále to asi BMS ořezává. Pokud vyřadím BMS, pak MPPT tlačí co vyrobí
Mám něco špatně nastavené?
Re: BMV 712 Smart a jeho nastavení
Napsal: čtv dub 11, 2024 9:07 am
od Diablo1st
No rozhodne tam je niečo divné. Nejako ti nesedia tie toky.
Aká tam je bms? Vieš sem hodiť schému zapojenia?
Re: BMV 712 Smart a jeho nastavení
Napsal: čtv dub 11, 2024 10:41 am
od SolarWorm
Zapojení je takové:
Mohlo by mít vliv to, že mám kabel z BMS umístěn asi 50cm od plusové svorky na svorce DC vypínače?
Re: BMV 712 Smart a jeho nastavení
Napsal: čtv dub 11, 2024 10:45 am
od SolarWorm
Takto
Re: BMV 712 Smart a jeho nastavení
Napsal: čtv dub 11, 2024 10:59 am
od Diablo1st
Akú tam máš BMS? Máš ju dátovo spojenú s Cerbom?
Re: BMV 712 Smart a jeho nastavení
Napsal: čtv dub 11, 2024 5:41 pm
od SolarWorm
BMV 712-Smart, ano mam
Re: BMV 712 Smart a jeho nastavení
Napsal: čtv dub 11, 2024 8:39 pm
od Diablo1st
BMV-712 nie je BMS ale smartshunt.
Treba pozrieť nastavenia v DVCC v remote console. To je jediný spôsob ako limitovať mppt v ostrove bez bms.