Stránka 1 z 1
Multiplus II - balancování fází
Napsal: sob kvě 11, 2024 7:21 pm
od Multisol
Zdravím, plánujeme realizaci FVE s 3x Victron Multiplus II 5000VA + MPPT 150/100 a 250/100, celkem dva stringy.
S technologií Victronu se teprve seznamuji a zjišťuji, že mi není jasné, jak střídače rozdělují výkon mezi fázemi (s ohledem na přetoky/spotřebu).
Je mi známo, že máme fázové měření, avšak z dokumentace není jasné, jaké nastavení střídače má být pro české prostředí a jak to technicky mezi fázemi následně funguje?
Chápu to tak, že je nežádoucí (ekonomicky) na jedné fázi prodávat a na jiné spotřebovávat, nicméně mě navíc mate ještě přísný požadavek ve smlouvě o připojení (PRE Distribuce):
Snímek obrazovky 2024-05-11 190729.png
.
Díky.
Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: sob kvě 11, 2024 9:42 pm
od brumlaj
Distributor požaduje aby Tvůj přetok do sítě byl pokud možno symetrický. A proto, že se snaží vybalancovat distribuční síť aby i odběr za jeho VN transformátorem byl symetrický, tak si tím zajišťuje mimo jiné snížení ztrát v soustavě.
Proč byla ale otázka položena, Ty chceš dodávat energii do distribuční sítě? Připadá Ti to jako dobrý nápad?
Snímek obrazovky pořízený 2024-05-11 21-42-17.png
Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: ned kvě 12, 2024 4:23 pm
od Multisol
Přetoky zajisté řešit budu; můj dotaz je ale s dovolením technický, přece jen nebudu první, kdo to bude používat a chce princip a algoritmus Victronu znát.
Podotýkám, že je mi známa dokumentace
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ation.html , tato část ale nepatří k nejjasnějším.
Uvítám tedy konkrétní zkušenosti k věci.
Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: ned kvě 12, 2024 7:38 pm
od pave69
Já teda Victron nemám, ale podle mne je to v té dokumentaci pěkně vysvětlené - mnohem líp než třeba u mého řadiče

. Co je zcela matoucí a háže to do technického řešení vidle, je ten požadavek distributora, který je v českém prostředí měření po fázích neakceptovatelný. V podstatě je to tak, že ekonomický smysl dává nastavení "Individual phase", ale distributor požaduje "Total of all phases". Jediná dobrá zpráva na tom je, že při běžném provozu to nemá distributor jak zkontrolovat (protože vidí jen údaj elektroměru a nikdy neví, jaká je spotřeba domu).
Jinak ten požadavek distributora není běžný, já ho ve smlouvě s ED.G nemám a nikde jsem ho dosud neviděl zmíněný. Celkem asi málokdo tady je připojený přes PRE. Možná to souvisí s tím, že celkový výkon je nad 10kW, tam to asi dává smysl.
Nebo by se to taky dalo chápat tak, že připojuješ 3 jednofázové měniče, potom by platilo jen to omezení 3,7 kW na fázi (což ale teda taky nesplníš...).
Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: ned kvě 12, 2024 9:35 pm
od Multisol
pave69 píše: ↑ned kvě 12, 2024 7:38 pm
Já teda Victron nemám, ale podle mne je to v té dokumentaci pěkně vysvětlené - mnohem líp než třeba u mého řadiče

. Co je zcela matoucí a háže to do technického řešení vidle, je ten požadavek distributora, který je v českém prostředí měření po fázích neakceptovatelný. V podstatě je to tak, že ekonomický smysl dává nastavení "Individual phase", ale distributor požaduje "Total of all phases".
Ano souhlas. Otázkou však je, zda opravdu výrobou PRE myslí samotnou výrobu, anebo po odečtení spotřeby.
Protože výsledek "Total of all phases" je nežádoucí jak z hlediska ekonomiky, tak z hlediska vytížení sítě. Výhodou snad je vykrytí větší zátěže, než na kterou stačí měnič.
Jediná dobrá zpráva na tom je, že při běžném provozu to nemá distributor jak zkontrolovat (protože vidí jen údaj elektroměru a nikdy neví, jaká je spotřeba domu).
Chápu to stejně.
Jinak ten požadavek distributora není běžný, já ho ve smlouvě s ED.G nemám a nikde jsem ho dosud neviděl zmíněný. Celkem asi málokdo tady je připojený přes PRE. Možná to souvisí s tím, že celkový výkon je nad 10kW, tam to asi dává smysl.
FVE je 9,5kWp , povolený přetok kvůli podmínkám dotace je 1/2 tzn. 4,75kW.
Nebo by se to taky dalo chápat tak, že připojuješ 3 jednofázové měniče, potom by platilo jen to omezení 3,7 kW na fázi (což ale teda taky nesplníš...).
To si myslím, by bylo slovíčkaření, v třífázovém řešení v případě Victronu tři měniče funkčně tvoří jeden třífázový, jsem přesvědčen, že to tak má být myšleno.
Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: ned kvě 12, 2024 10:01 pm
od pave69
Multisol píše: ↑ned kvě 12, 2024 9:35 pm
Otázkou však je, zda opravdu výrobou PRE myslí samotnou výrobu, anebo po odečtení spotřeby.
Určitě jen "vyrobený výkon", tj. to co leze z měniče. Jinak to není technicky ani legislativně možné - protože by to v podstatě znamenalo i zásadní omezení na straně spotřeby.
Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: pon kvě 13, 2024 5:17 pm
od Kostěj
pave69 píše: ↑ned kvě 12, 2024 10:01 pm
Určitě jen "vyrobený výkon", tj. to co leze z měniče. Jinak to není technicky ani legislativně možné - protože by to v podstatě znamenalo i zásadní omezení na straně spotřeby.
Jaké je přesné znění toho požadavku? A jak je definovaná výrobna, bod připojení, vlastní spotřeba přípojného místa? Přijde mi to na hlavu postavený, respektive ušitý tak, aby se maximalizoval zisk distributora. Když bude FVE vyrábět 3kW, do každé fáze poteče 1kW, zapnu konvici, budu 1kW dokupovat a 2kW prodávat, vážně musím být ten blbec já? Když už jsme dokopali číňany, aby vyráběli asymetrické střídače, proč teda?
Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: pon kvě 13, 2024 10:33 pm
od brumlaj
Kostěj píše: ↑pon kvě 13, 2024 5:17 pm.... Přijde mi to na hlavu postavený,
Proč? Nerozepíšeš co Tě k tomu postoji vede?
Kostěj píše: ↑pon kvě 13, 2024 5:17 pmrespektive ušitý tak, aby se maximalizoval zisk distributora.
Bingo, kápl jsi na podstatu prosazovanou na základě cinkání před 30 lety. (a následnému "držení huby" jako před plyšákem)
Kostěj píše: ↑pon kvě 13, 2024 5:17 pm....... vážně musím být ten blbec já? .....
Z pohledu poměru kapitálu - jakou odpověď očekáváš?

Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: úte kvě 14, 2024 4:26 pm
od Kostěj
brumlaj píše: ↑pon kvě 13, 2024 10:33 pm
Co Tě k tomu postoji vede?
Buď distributor chce rovnoměrnou zátěž v síti, pak by měl trvat na co nejrovnoměrnější dodávce, ale v přípojném místě (to vylučuje rovnoměrnou výrobu, pokud je výrobna součástí normální domácnosti). Nebo prostě trvá na rovnoměrné výrobě, protože nerovnoměrný odběr už má zmáknutý. Ale souhlasím, takhle je to pro něj jednodušší a sype mu to. Mně je to ukradený, ale mít třífázovou elektrárnu s možností asymetrie a distributor by mne nutil asymetrii vypnout, požádal bych ERU o závazný výklad. A s tím kapitálem: to se ti povedlo!
Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: sob kvě 18, 2024 7:42 pm
od Multisol
Kostěj píše: ↑pon kvě 13, 2024 5:17 pm
pave69 píše: ↑ned kvě 12, 2024 10:01 pm
Určitě jen "vyrobený výkon", tj. to co leze z měniče. Jinak to není technicky ani legislativně možné - protože by to v podstatě znamenalo i zásadní omezení na straně spotřeby.
Jaké je přesné znění toho požadavku? A jak je definovaná výrobna, bod připojení, vlastní spotřeba přípojného místa? Přijde mi to na hlavu postavený, respektive ušitý tak, aby se maximalizoval zisk distributora. Když bude FVE vyrábět 3kW, do každé fáze poteče 1kW, zapnu konvici, budu 1kW dokupovat a 2kW prodávat, vážně musím být ten blbec já? Když už jsme dokopali číňany, aby vyráběli asymetrické střídače, proč teda?
Doslovné znění požadavku je v úvodním dotazu výše. Ve smlouvě je definováno místo připojení odběrného zařízení zákazníka - je jím konkrétní přípojková skříň na dané adrese. Pro výrobnu je definováno shodně.
S pojmem vlastní spotřeba smlouva vůbec nepracuje. Výrobna rovněž ve smlouvě definována není, ale to je zákonný pojem.
Re: Multiplus II - balancování fází
Napsal: stř čer 12, 2024 7:45 pm
od Ronn
Rovnoměrné přetoky přikážeš pomocí položky Multiphase Regulation: Individual phase.
multipphase reg.png
Jedná se o redistribuci DC Coupled výroby. Pakliže je na AC-OUT AC Coupled 1f střídač, ten se dále neredistribuje a výstup do DS je nerovnoměrný.
Osobně nerovnoměrně dodávám leta letoucí a nic se neděje.
Přeji hodně solárních MWh