Stránka 1 z 1
Balancování přetoků
Napsal: sob čer 08, 2024 4:37 pm
od Martin Weigl
Obracím se na místní borce s otázkou. Mam 3x 1f Victron Multiplus II a cerbo k tomu. Mám povolené přetoky. Má otázka zní:
Pakliže mi sepne bojler, který je na první fázi a bere cca 3kw a panely dávají víc než je potřeba (například 5kw), dají se nějak nastavit střídače taky aby přetoky obstarávaly zbylé dva střídače na fázi 2 a 3, které se v danou chvíli flakaji? Cílem je, aby se zátěž rozložila více rovnoměrně mezi střídače. V tuto chvíli mi jede střídač na první fázi naplno (bojler + přetoky), druhý střídač tlačí zbytek pretoku a třetí střídač si válí šunky. Viz obrázek 1.
Když je však systém bez zátěže a jdou jen přetoky je to krásně rovnomerne. Viz. Obrázek 2.
Nějaký způsob jak tohle chování doladit?
Diky
- Obrázek 1.
- Screenshot_2024-06-08-10-28-24-366_nl.victronenergy.jpg (383.62 KiB) Zobrazeno 2036 x
- Obrázek 2.
- Screenshot_2024-06-08-16-03-42-958_nl.victronenergy.jpg (367.36 KiB) Zobrazeno 2036 x
Re: Balancování přetoků
Napsal: ned čer 09, 2024 7:20 am
od Lugos
Zajímavé,
nemám zapnuty přetoky, tak to zkusím nasimulovat odpoledne až bude aku na 100%.
Máš asi MPII 5000 ? nebo víc.
Máš asistenta ESS ? - MPII máš jako 3f systém, určitě? Je určen hlavní MPII ?
V ESS "
Dodávka do sítě" povoleno jen "
FV připojené k DC" -
"
Omezení dodávky do sítě" aktivní ? nebo omezeno na kolik ?
K zapíníní Boileru používáš co? .... ručně , NodeRed ... AC out..
Vyzvídám, jen aby se to dalo porovnat s mým systémem (nastavením)
- vyznám se v tom jen jako
"úroveň" uživatel , ale přepnout do SuperUser umím
Re: Balancování přetoků
Napsal: ned čer 09, 2024 8:57 am
od Lugos
Pokus první:
fáze L2 zatížena 1300W vařič.
Hodnota síťového odběru nastavena z 0W na
-600W.
a jak je vidět z obrázku:
panely +1600W spotřeba domu -1600W a do sítě rovnoměrně cca
-600W
( neměl kde brát tak to vzal z aku -800W ... to je důsledek aktivace
Hodnota síťového odběru =
-600W )
- Screenshot 2024-06-09 at 08-43-17 FVE VRM Portal.png (63.63 KiB) Zobrazeno 1929 x
Takže myslím, že to bude probíhat obdobně až bude aku na 100% a zapnu to přes
Dodávka do sítě.
Jen aku bude na 100% - Tak to bude posílat do sítě jen to co zbyde
watty z panelů (po odečtení spotřeby domu)
Re: Balancování přetoků
Napsal: ned čer 09, 2024 8:06 pm
od Krongo
Ahoj, jak máte v ESS nastaveno multiphase regulation? A jakou máte verzi FW u MultiPlusu?
U mě se to chová dost podivně. Většinu tlačí přes L1…
Re: Balancování přetoků
Napsal: stř čer 12, 2024 10:20 am
od Lugos
Zdar
ESS "
Vícefázová regulace" = "
Měření po fázích"
(když jsem tam měl
součet ukazovalo to blbiny.
Firmware:
- Screenshot 2024-06-12 at 10-03-40 FVE VRM Portal.png (20.04 KiB) Zobrazeno 1678 x
Nyní zatím nepřecházím na vyšší ... kdybych chtěl update CERBO musím nejdříve udělat MPII (to sem tak nějak vyčetl)
Zátím vše šlape ( mimo problému s Passthru - 5x za den se zapne na pár sekund ....)
To by prý měl vyřešit update MPII a nastavení na GRID code CZ, psali na facebook (ale dost se o tom výsledku hádali)
MPPT a Cerbo jsem si update sám, ale MPII
... tak nějak jsem viděl technika jak to dělá (prováděl tam kouzla s "Merge files" díky čemuž ty MPII nevymazal a nastavení zůstalo = sám to dělat nebudu.
Re: Balancování přetoků
Napsal: stř čer 12, 2024 2:34 pm
od pibi
Není to žádná raketová věda, v nastavení je asi 5 nebo 6 karet, udělal jsem si screenshoty všech, po aktualizaci je prošel a nastavil podle uložených snímků. Jen je třeba si uvědomit, že po odeslání nastavení do Multiplusu na pár sekund vypne výstup, takže není vhodné provádět nastavování z desktopu připojeného na výstup FVE
.