Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 9:54 am
od Nezmar
Zdravím
Chtěl bych stávající baterie v technické místnosti(LiFePo4 600Ah/48v) přemístnit mimo dům do zděného rozvaděče.Délka mi vychází max do 10m od měniče.Máte s tím někdo zkušenosti? Max proud do 200A.
Dík
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 10:08 am
od dumi
Kdyz pouzijes kabel o prurezu nosnyho lana u lanovky tak proc ne
Ted vazne. Budou velky ztraty a otazka je jestli na ti zvdalenost pujde datova komunikace, pokud nejaka je.
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 10:26 am
od mihlit
Podle victron manuálu bys na to měl teď mít 70mm2 vodič. To je při délce 2m tam a 2m zpět, 4m a úbytek napětí 0.52V. Pro dosažení stejného úbytku napětí na 2x10m bys potřeboval vodič s průřezem 400mm2. A to je jen úbytek napětí, bez započítání dalších vlivů, jako indukčnost a podobně. Nepřijde mi to jako moc dobrý nápad. Když už stěhovat mimo technickou místnost, to už by asi bylo lepší přestěhovat všechno, i s měničem.
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 11:04 am
od pibi
Pro větší průřezy vychází cenově lépe hliník, nebo postavit vedle domu hezkou rozvodničku s oddělenou akumulátorovnou a prostorem pro elektrocentrálu.

Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 1:10 pm
od testone
20 m Cu vodiče o průřezu 70 mm2 bude mít odpor 20*0,0178/70=0,0051 Ohm
tj. při protékajících 200 A na něm bude ztráta 200*200*0,0051=204 Watt
při nějakém běžném 1 kW odběru zařízení na vodiči připojeném a předpokladu systémového napětí 50 V tam poteče 20 A
při 20 A bude ztráta na vedení 20*20*0,0051=2 W, tj. naprosto zanedbatelné
...
ztráta na odporu roste se čtvercem proudu, nikoli lineárně s proudem
...
nějaké indukčnosti atd. vůbec nebudou mít vliv, je to ss a velmi je to dobře vyhlazené kapacitou baterie
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 1:55 pm
od mihlit
To je hodně zavádějící úvaha... vodiče se nedimenzují na průměrnou spotřebu, ale na maximální. 0.005 ohm má i 2x1.5 m 10mm2.
Proud je sice DC, ale chce se to mrknout na to třeba osciloskopem, protože je silně pulzující a indukčnost vedení tam má vliv.
Baterie jako kondenzátor něco může vyhladit... ale na svorkách baterie, ne na druhém konci vedení 10m daleko, právě až za tou indukčností
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 3:26 pm
od josse
Mám 5m, jde to udělat.
Začátek s ohyby 200mm2 cca 1m, rovný kus 400mm2 cca 3m, konec s ohyby 200mm2 cca 1m. Přechod do rozvaděče 10x 35mm2 cca 30cm. Dvakrát, jednou + a jednou -.
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 3:50 pm
od testone
mihlit píše: ↑úte črc 09, 2024 1:55 pm
To je hodně zavádějící úvaha...
.......
mihlit: asi máš pravdu
ta moje úvaha byla vedená z hlediska ztrát při nějakém průměrném zatížení provozem RD, ty myslím opravdu budou zanedbatelné
navrhnout se to ale opravdu musí z hlediska oteplení vodiče při maximálním zatížení
právě kvůli těm nelineárním závislostem
tady už ta jednoduchá školní fyzika nestačí
....
Victron ve svém návodu pro Multiplus II 48/5000/70 uvádí jištění 200 A a při délce kabelů 5-10 m průřez 120 mm2 a zakazuje umístění vedení do uzavřeného potrubí, viz strana 13 návodu
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 4:01 pm
od mopadzi
chci upozornit na možnost zavlečení výboje blesku do dlouhého DC vedení od baterie
zlikvidováno myslím 6ks Studer XTM.
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 4:50 pm
od Mex
testone píše: ↑úte črc 09, 2024 3:50 pm
mihlit píše: ↑úte črc 09, 2024 1:55 pm
To je hodně zavádějící úvaha...
.......
mihlit: asi máš pravdu
ta moje úvaha byla vedená z hlediska ztrát při nějakém průměrném zatížení provozem RD, ty myslím opravdu budou zanedbatelné
navrhnout se to ale opravdu musí z hlediska oteplení vodiče při maximálním zatížení
právě kvůli těm nelineárním závislostem
tady už ta jednoduchá školní fyzika nestačí
Musí... to je hodně silné slovo.
Já jsem vysokonapěťák a prosazuju naopak co nejvyšší napětí a nízké proudy.
Ale třeba k tomu tomu původnímu Testoneho příspěvku s kabelem 70mm2 s odporem 0.0051R: uživatel zřejmě tuší jaký režim činnosti bude jeho FVE mít. Takže nějakých 200A a tedy 10kW tam v reálu možná zas tak často nebude? Nakonec za nějaké necelé 3 hodiny takhle stejně tu baterku buď komplet nabije nebo vybije.
A i kdyby - ztráty 204W jsou jistě nepříjemné z hlediska promrhané energie.
Ale oteplení bych se zas tak dramaticky nebál. Je to 10W/m tlustého kabelu, který bude mít velkou tepelnou setrvačnost a velkou plochu pro sdílení tepla (prouděním nebo vedením, podle uložení).
Vemte si topný kabel o délce 20m s příkonem 200W. Když ho dáte do zdi, tak ta zeď bude možná tak mírně vlažná. Rozhodně se ten kabel neroztaví, pokud nebude záměrně izolován nějakou opravdu dobrou izolací.
To ale nic nemění na tom, že bych to tak taky nedělal a dal měnič vedle baterek (nebo použil vysokonapěťový systém).
Ne však kvůli bezpečnosti, ale kvůli eliminaci zbytečných ztrát (a taky ceny toho tlustého kabelu).
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: úte črc 09, 2024 10:46 pm
od Nezmar
Dělám ekektromontéra na VN ,tak že by pro mě nebyl problém to propojení udělat třeba průřezem AL240.(Jednožilový kabel na 22kV)Vytvořit si tak vlastně propojovací šínu mezi baterkama a měničem.Na VN jako elektikář člověk trochu zakrní ,tak se ptám

no kabelařina ......Je to jen nápad jak snížit riziko uložení velké kapacity v domě

Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: stř črc 10, 2024 4:26 pm
od misif
Ztrátový výkon NA JEDNOTKU DÉLKY (resp. oteplení kabelu) je stejný, ať je vedení 1m nebo 20m.
Já mám takto již pár let v zemi 18m 50mm, jištěnou 125A jističem a není s tím problém, BMS hlásí střídači co potřebuje a ten dělá co má. Při běžné zátěži je ztráta zanedbatelná <0.2% a tu chvilku při plném výkonu ty 2% oželím.
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: stř črc 10, 2024 5:08 pm
od Nezmar
Tak pokud bych použil k propojení dva kabely CYA 120mm2,tak by to mělo být ok?V technické místnosti a v rozvaděči s baterií bych udělal silovou přípojnici a od tud klasicky CYA50mm k měniči a přes pojistky k baterce.
Taky si myslím že by to mělo být ok.Každý kabel by šel sólo pod chodníkem v chráničce až ke vstupům.Uložení by bylo v ochranném prostoru stávajícího hromosvodu a pro jistotu bych tam mohl dát na vstupu do technické místnosti přepěťovku .
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: stř črc 10, 2024 5:36 pm
od Youda
Mam 48V AKU pripojenou 10m CYA 150mm2 (5m plus, 5m minus). Samotne baterky (16x Pylontech US3000) jsou do tohoto bodu pripojeny nekolika kabely 2m CYA 25mm2.
Pri nabijeni tam tece casto 300A.
Napeti si meri BMS.
Zatim to chodi bez problemu. Asi nejvic se hreji oka, spoje a ty propojky k baterkam. Ty tluste kabely nic.
Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: stř črc 10, 2024 6:50 pm
od Mex
Nezmar píše: ↑úte črc 09, 2024 10:46 pm
Dělám ekektromontéra na VN ,tak že by pro mě nebyl problém to propojení udělat třeba průřezem AL240.(Jednožilový kabel na 22kV) ...
A nemůžeš si teda přitáhnout ten AL240 rovnou živý?
Trafo už bys nějak zrealizoval...

Re: Délka přívodu od baterie
Napsal: čtv črc 11, 2024 9:46 am
od ladik
Youda píše: ↑stř črc 10, 2024 5:36 pm
Mam 48V AKU pripojenou 10m CYA 150mm2 (5m plus, 5m minus). Samotne baterky (16x Pylontech US3000) jsou do tohoto bodu pripojeny nekolika kabely 2m CYA 25mm2.
Pri nabijeni tam tece casto 300A.
Napeti si meri BMS.
Zatim to chodi bez problemu. Asi nejvic se hreji oka, spoje a ty propojky k baterkam. Ty tluste kabely nic.
Taky ted budu zapojovat dva racky 16x Seplos stejne, akorat 2x4m 120mm2, nevidim v te delce problem. A ano nejvice se hreji oka, to uz mam vyzkousene na jine instalaci.