Stránka 1 z 1

Dodatecne pripojeni baterii k ABB menici

Napsal: úte črc 16, 2024 12:45 pm
od Chotanky
Vazeni
mam problem 12 let s menicem ABB 29.9 kw se smlouvou zelena usporam
jak lze pripojit baterie o vykonu 20-40kwh vcetne automatiky nabijeni a pripojeni v dobe maleho nebo zadneho vykonu ??
nebo musim menic vyhodit i kdyz je plne funkcni???

dekuji za info

Pavel

Re: Dodatecne pripojeni baterii k ABB menici

Napsal: úte črc 16, 2024 2:26 pm
od luky
- Jestli ti ještě neuběhlo vázací období, tak se podívej, co s tou elektrárnou můžeš bez porušení smlouvy dělat. Hádám, že nic.
- Netuším, co máš za měnič, ale hádám, že "on-grid". V tom případě je možnost vyměnit za hybrid nebo navázat baterii pomocí "AC coupling".
- "kWh" jsou jednotky energie. Výkon je něco jiného.