MPP Solar MSE 24V 3000W - Pretok
Napsal: pát říj 04, 2024 9:07 pm
od dumi
Ahoj,
ted jsem laborovanim zjistil, ze kdyz pripojit Grid na MPP Solar dle nadpisu (a load jede z baterie) tak mi meric na dome hlasi pretok cca 1,5W. Tusi nekdo jak je to mozne? Nema to dvoji konverzi, tak mi prijde zvlastni, kudy se to dostava ven.
Nejaky napady?
Re: MPP Solar MSE 24V 3000W - Pretok
Napsal: pát říj 04, 2024 9:23 pm
od Abrams
Zdravím ,
jakákoli hybridní či multi mašina připojená k DS inklinuje k přetokům . Ve většině zemí na týhle kouli to není problém . U nás v ČEZku to problém je , přesnějí pořádnej průser

.
Přetoky do Gridu , či neustálý odběr z Gridu je daná vlastnost hybridních mašin .
Pro sto% zamezení nežádoucího vlivu na Grid doporučují používat přepínač sítí . Dielektrická mezera 15mm perfektně odfiltruje zásah černě oděnných těžkooděnců ČEZu

.
Elektronům zdar

Re: MPP Solar MSE 24V 3000W - Pretok
Napsal: pát říj 04, 2024 9:25 pm
od dumi
Jenze MPP Solar je stejnej jako klasickej axpert, jede bud v rezimu z baterky nebo bypasem, nema pricuc jako King, tak me ten 1,5W prekvapil.
Re: MPP Solar MSE 24V 3000W - Pretok
Napsal: pát říj 04, 2024 9:45 pm
od Abrams
Zdravím ,
těch 1,5W se může protlačit přepínacími IGBT tranzistory , odrušovacími kondenzátory , parazitní indukcí ... .
Elektronům zdar

Re: MPP Solar MSE 24V 3000W - Pretok
Napsal: pát říj 04, 2024 9:52 pm
od dumi
Tak asi plany poplach/
evidentne se zda, ze je to chyba mereni podruzneho cejchovaneho merice s proudovyma trafama.
Rozepisu:
kdyz pustim klasickyho axperta na DS bere 1,6W na L1, MPP Solar je na L2 a po zapnuti to ukazovalo cca -1.6W (civka je spravne pri vetsi zatezi ukazuje spotrebu spravne).
Kdyz prohodim faze L1 a L2 na vstupech menicu tak axpert na L2 ukazuje "vyrobu" asi 1W a MPP solar ma 1W spotrebu na L1.
Dale jsem provedl kontrolu na elektromeru distributora, je tam ukazatel, ze tece energie (bargraf), kdyz neni nic netece, kdyz sviti je spotreba, pri vyrobe blika.
POkud vse vypnu bargraf zhasne, pokud zapnu axperta bargraf se rozsviti a sviti, to same dela u MPP solaru,
Takze z me strany zbytecna panika a zbrklost, Mohu prohlasit ze na 99% se jedna o chybu mereni. Ono by to bylo i duvny kdyz axpert i MPP solar je stejne konstrukce.
Re: MPP Solar MSE 24V 3000W - Pretok
Napsal: pát říj 04, 2024 10:12 pm
od eduard22
Abrams píše: ↑pát říj 04, 2024 9:23 pm
Zdravím ,
jakákoli hybridní či multi mašina připojená k DS inklinuje k přetokům . Ve většině zemí na týhle kouli to není problém . U nás v ČEZku to problém je , přesnějí pořádnej průser

.
Přetoky do Gridu , či neustálý odběr z Gridu je daná vlastnost hybridních mašin .
Pro sto% zamezení nežádoucího vlivu na Grid doporučují používat přepínač sítí . Dielektrická mezera 15mm perfektně odfiltruje zásah černě oděnných těžkooděnců ČEZu

.
Elektronům zdar
A nebo "poloostorvní" mašinu Axpert King 
(Od února mám vyměněnej e-onem elektroměr a nově s tarifem 280

= dodávka do sítě a zatím dodnes dodávka z Axpert
King2 0kWh

To samé tchán s
King1 i švára s
King2

)
Kingům zdar!

Re: MPP Solar MSE 24V 3000W - Pretok
Napsal: sob říj 05, 2024 2:11 pm
od Cmrnda
Může dojít vůbec k nesfázovaným zdrojům k "přetokům"? Podmínkou by muselo být že napětí na fázi výroby by muselo být větší a být zrovna ve fázi +-. Jinak by to měřák (vybavený elektroměr) musel brát jako jalovou složku. A zohledňuje se nějaká penalizace apod. při "vytváření" jalové složky vytvořené odběratlem domácnosti? Naměřený to být musí, ale ... Snad na udání?
Re: MPP Solar MSE 24V 3000W - Pretok
Napsal: sob říj 05, 2024 8:24 pm
od eduard22
Cmrnda píše: ↑sob říj 05, 2024 2:11 pm
Může dojít vůbec k nesfázovaným zdrojům k "přetokům"? Podmínkou by muselo být že napětí na fázi výroby by muselo být větší a být zrovna ve fázi +-. Jinak by to měřák (vybavený elektroměr) musel brát jako jalovou složku. A zohledňuje se nějaká penalizace apod. při "vytváření" jalové složky vytvořené odběratlem domácnosti? Naměřený to být musí, ale ... Snad na udání?
Nevím na co nebo na koho narážíš? Asi na poloostrovní FVE?
No ale
Kingy jsou sfázovány! (s DS) I když nemaj AC výstup spojen paralerně se sítí (ale "pouze" do domu) , tak asi jen proto aby případný Bypass nebyla taková prda pro spotřebiče? (aby se přepnulo při průchodu sinusoidy DS a svojí v nule?)
Navíc píší, i pozoruji, že když sleduje jeho elektronika Hz na "vstupu" z DS , ale i napětí (230V) a jeli jeho nabíječka jakožto "vstup" z DS připojena k síti, synchronizuje se s Hz v síti a kolísá s ní a také kolísá napětím, prostě kopíruje parametry sítě! tedy teoretiky by přetoky mohl udělat.
Parapetry DS ale kopíruje jen do jisté míry (píší, že nad určitou odchylku v DS opustí synchronizaci a generuje si svojch 50Hz 230V do té doby, než se DS stabilizuje) a jak píší, i pozoruji, když odpojím nabíječku od DS, že si opravdu "jede" (generuje) King svojich 230V 50Hz navýstupu a docela přesně 50Hz +- 0,1Hz a 230+- tuším 1-2V
Mile mě to překvapilo (že se synchronizuje se sítí i když je ostrovní a mohl by si neustále generovat svojich 230V 50Hz).
Prostě je to "jen" UPS-ka

jen větší

- co mi utáhne celej barák

a navíc solární