Ahoj,
mám dotaz. Řeším uzemnění. Abych přiblížil situaci. Panely budou na rovné střeše (dům má 2 patra), hlavní zemnicí svorkovnice je v přízemí. Střídač dám do garáže.
Původní plán byl, že z hlavní zemnicí svorkovnice potáhnu kabel a vedle střídače udělám podružnou zemnicí svorkovnici. Na ní uzemním: panely, DC přepěťovku a střídač.
Otázka č. 1: není nějaký problém zemnit do jedné svorkovnice AC i DC rozvody?

A druhá věc. Var1 počítala s tím, že vedle střídače bude DC rozvaděč a jeho přepěťovku hned vedle uzemním. Problém je, že to znamená, že solární kabely půjdou od panelů střechou, pak skrz celé první patro, stropem do garáže, tam ještě pár metrů a pak teprve DC rozvaděč s přepěťovkou. Znamená to tak 10 metrů skrz dům. Jenže přepěťovky by se měly dávat blízko vstupu do domu.
Takže mě napadlo, že bych DC rozvaděč dal do prvního patra a pod ním bych udělal podružnou zemnicí svorkovnici. Problém je, že bych jí napojil na tu podružnou u střídače. Schéma by tedy bylo: hlavní - podružná 1 - podružná 2. Čili jako sériové zapojení. Napojit tu druhou svorkovnici na hlavní je poměrně dost komplikované (dlouhá cesta skrz dům (cca 20 metrů)) a navíc bych musel znovu vrtat, kde nechci.... Navíc bych kabelem procházel vedle té podružné 1....

Takže otázka č. 2: Je možné zapojení svorkovnic hlavní - podružná 1 - podružná 2?
Pokud to nejde, tak otázka č. 3: je nějaká norma, jak daleko po vstupu do domu musí být přepěťovka? Kdyby totiž nešlo zapojení, viz výše, tak bych raději DC rozvaděč dal podle původního plánu vedle střídače a tam měl jen jednu podružnou svorkovnici.

Potřebuju to udělat tak, aby to prošlo revizí (budu se připojovat k DS). Napadlo mě udělat to s jednou svorkovnicí a až budu mít revizi, tak si případně dodělat tu druhou.... Hlavně získat ten prokletý papír.... :(

Re: ekvipotenciální svorkovnice

Napsal: pát dub 18, 2025 8:07 am
od pave69
solarniksamouk píše: čtv dub 17, 2025 9:46 pm Původní plán byl, že z hlavní zemnicí svorkovnice potáhnu kabel a vedle střídače udělám podružnou zemnicí svorkovnici. Na ní uzemním: panely, DC přepěťovku a střídač.
Otázka č. 1: není nějaký problém zemnit do jedné svorkovnice AC i DC rozvody?

A druhá věc. Var1 počítala s tím, že vedle střídače bude DC rozvaděč a jeho přepěťovku hned vedle uzemním. Problém je, že to znamená, že solární kabely půjdou od panelů střechou, pak skrz celé první patro, stropem do garáže, tam ještě pár metrů a pak teprve DC rozvaděč s přepěťovkou. Znamená to tak 10 metrů skrz dům. Jenže přepěťovky by se měly dávat blízko vstupu do domu.
Mám to přesně takto (jen místo garáže je prádelna), revizí to bez problémů prošlo, revizáka ta DC část vpodstatě nezajímala, co si vzpomínám. Myslím jen řeší, aby byla zem do 10 Ohmů a případně průřez zemnících vodičů (16mm2?). Nevím, jak to vidí normy, ale technicky vzato stejně ta zem musí být někde zakopaná a v případě přepětí to bude prostě tak nebo tak cestovat celým domem od střechy až do té země a kde to potká svorkovnici nebo přepěťovku je skoro jedno. Ale možná nějací revizáci mohou mít odbornější (a určitě lepší) názor.
Ideál by byl mít extra zem přivedenou venkem na střechu a tam mít přepěťovky, protože by si člověk přepětí nezavlekl do domu. Ale to je u mě mimo realitu.

Re: ekvipotenciální svorkovnice

Napsal: pát dub 18, 2025 12:22 pm
od eduard22
pave69 píše: pát dub 18, 2025 8:07 am Ideál by byl mít extra zem přivedenou venkem na střechu a tam mít přepěťovky, protože by si člověk přepětí nezavlekl do domu. Ale to je u mě mimo realitu.
Tak to mám já i všichni v rodině kde jsem jim to dělal. - Přizemnění přepě'tovky je děláno nezávisle 16mmCu a jakoby to byl hromosvod, kterým se při úderu blesku i stane! A blesk nebude lítat dolů a pak zase nahoru nějakým tenkých drátkem ve zdi u vrchu rozvaděče... Hledá nejkratší cestu a současně nejmenšího odporu, k zemi!!! Sjede po stringách k přepěťovce a jeli odpor dále, uzemněním, velký proskočí spíše kratší cestou k zemi od přepěťovky klidně i vzduchem, který ionizuje a tím zmenší jeho odpor dočasně, kdy vzduch přestává být dobrým izolantem při milionech... voltů i na metry daleko!

Re: ekvipotenciální svorkovnice

Napsal: pon dub 28, 2025 4:10 pm
od solarniksamouk
Jedna vec je, jak to ma byt idealne, druha vec, jak to projde revizi. Kdysi mi delali klimu. Dali jednotky na strechu a protahli kabel a pripojili. Nikde zadne prepetove ochrany.... Samozrejme ani revize. Takze tak. Je pravda, ze riziko je minimalni, protoze jsou vedle atiky, navic kousek je "ta antenka od hromosvodu", takze si fakt moc neumim predstavit, ze by blesk prasknul zrovna do klima jednotky......

Re: ekvipotenciální svorkovnice

Napsal: pon dub 28, 2025 6:47 pm
od pibi
Někdy stačí, když to práskne do " té anténky " a pár desítek, nebo stovek kA ve svodu může udělat okolo pěknou paseku.