Stránka 1 z 1

Třifázové proudové chrániče

Napsal: úte dub 29, 2025 6:27 am
od MightyDash
Dal jsem si předělat rozvaděč. Chtěl jsem všude proudové chráničky.

Elektrikář to vyřešil tak, že dal před každou skupinu jističů dal třífazovou proudovou chráničku
Všechny rozvody za chrábičkou jsou jednorázové. Počet okruhů na jednu fázi je stejný.

Tím mi degradoval ochranu. Když bude vybavovácí proud chráničky téct mezi fázemi, tak nevybaví.

Až budu mít FV, a přepnu na 1f provoz, budou ty chráničky fungovat? Bude proud cca 3× větší?

Nebo to nemá cenu řešit, protože budu potřebovat chráničky i na SS proud?

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: úte dub 29, 2025 6:56 am
od unicast
1. chránič = aktivní elektrické zařízení pro ochranu před proudem unikajícím mimo určený obvod, chránička = ochranný obal, zpravidla trubka, určená pro uložení kabelu

2. Nepochopení principu proudového chrániče. Proud mezi fázemi nebo mezi fází a N vodičem vybavení chrániče nezpůsobí a je to tak správně.

3. Za měničem by měl být chránič typu B. To však neznamená, že v instalaci nemohou být na některých jiných místech i chrániče jiné.

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: úte dub 29, 2025 8:10 pm
od Jirka77
proud mezi fazemi je bud normalni pracovni nebo zkrat od toho tam jsou jistice, proudovy chranic resi jen unik proudu z obvodu do zeme. Chranic ty B nebo B+ musi byt za VF stridaci, pokud mate treba victron multiplus tam staci obycejny pro ~ proud protoze pres trafo victrona zadne DC rezidualni proudy neprojdou. U VF stridacu je invertor reseny jinak a vysledna sinusovka se sklada az na za transformatorem na vystrupnim filtru a tam chranice pro ~ proud tam nemusi fungovat, proto se tam davaji B nebo B+ a ty jsou drahe jako prase.

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: úte dub 29, 2025 9:49 pm
od Mex
unicast píše: úte dub 29, 2025 6:56 am ... chránička = ochranný obal, zpravidla trubka, určená pro uložení kabelu ...
Chránička taky může být manželka chrániče.
Nebo chránič, který se rozhodl pro změnu pohlaví a používá ženský gender. Nemáme žádné právo ho soudit, když se tak cítí.

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: pon kvě 05, 2025 9:29 pm
od brumlaj
MightyDash píše: úte dub 29, 2025 6:27 am....... Až budu mít FV, a přepnu na 1f provoz, budou ty chráničky fungovat? Bude proud cca 3× větší? .......
Přepneš-li správně, pak ano, fungovat budou. A vybavovací proud bude stále (v součtu) stejný.

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: úte kvě 06, 2025 4:59 pm
od pave69
Hlavní nevýhoda toho řešení je, že samozřejmě 3f chránič vyhodí všechny 3 fáze - to je podle mne hlavní důvod, proč chrániče mezi běžným lidem získaly po zavedení špatnou pověst, protože se kvůli ceně dával jeden na celý dům (normě to vyhovovalo) a tím pádem vyhodil všechno a člověk při svíčce hledal co a jak opravit.
Tj. alespoň by bylo dobré mít světelné okruhy na jiném chrániči než zásuvky.

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: úte kvě 06, 2025 9:27 pm
od eduard22
pave69 píše: úte kvě 06, 2025 4:59 pm Hlavní nevýhoda toho řešení je, že samozřejmě 3f chránič vyhodí všechny 3 fáze - to je podle mne hlavní důvod, proč chrániče mezi běžným lidem získaly po zavedení špatnou pověst, protože se kvůli ceně dával jeden na celý dům (normě to vyhovovalo) a tím pádem vyhodil všechno a člověk při svíčce hledal co a jak opravit.
Tj. alespoň by bylo dobré mít světelné okruhy na jiném chrániči než zásuvky.
Tak tak. I když se dá všechny jističe shodit a nahodit nejprve centrální 3f Fi chránič a pak postupně nahazovat jističe a vono to na jednom okruhu vyhodí i Fi a je to zjištěný kde co probíjí 8-)
Ideální je samože mít co okruch to chránič - jak to mám já ;) (viz moje foto) Dnes stojí jednomodulovej chráničo-jistič (tzv. kombi - jakože: kombinovanej) B16A Typ A 30mA tuším cca 590Kč 8-)

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: stř kvě 07, 2025 12:37 am
od Cmrnda
eduard22 píše: úte kvě 06, 2025 9:27 pm Dnes stojí jednomodulovej chráničo-jistič (tzv. kombi - jakože: kombinovanej) B16A Typ A 30mA tuším cca 590Kč 8-)
Kdybys kupoval v zahraničí, tak máš B16 za 300,- a C16 za 130,- Kč. 8-)

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: stř kvě 07, 2025 7:53 am
od Momo
Kamarád elektrikář přestal Noark kupovat pro jejich extrémní poruchovost.

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: stř kvě 07, 2025 8:07 am
od pibi
Zatím jsem potkal jen 3 vadné chrániče, jeden Schneider a 2 Hagery. :?:
Třeba se to časem změní, doma mám většinou Noarky.

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: stř kvě 07, 2025 8:28 am
od eduard22
Cmrnda píše: stř kvě 07, 2025 12:37 am
eduard22 píše: úte kvě 06, 2025 9:27 pm Dnes stojí jednomodulovej chráničo-jistič (tzv. kombi - jakože: kombinovanej) B16A Typ A 30mA tuším cca 590Kč 8-)
Kdybys kupoval v zahraničí, tak máš B16 za 300,- a C16 za 130,- Kč. 8-)
Más na mysli Typ A!? A ne AC ... ?

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: stř kvě 07, 2025 6:31 pm
od Cmrnda
eduard22 píše: stř kvě 07, 2025 8:28 am Más na mysli Typ A!? A ne AC ... ?
Oba, typ A je o něco málo dražší. Jinak co se týče výběru, tak by mě nenapadlo v tom dělat výrazný rozdíl. Prakticky se nevyskytne ani jedna složka která by byla osamocená a uplatnil by se rozdíl AC vs. A.
Krom ceny preferuju rychlost vybavení rozdílového proudu spolu s velikostí toho proudu. To samý u jističe při zkratu a nadproudu, tím vychází lépe char.B. Jističe typu C jsou +- o polovinu levnější, protože snesou i špatně opracované materiály (křivé, drsné, děravé at.) a linka na výrobu může jet vyšší rychlostí.

Tady si to můžeš naklikat, jaký asi je rozdíl u tohoto vexláka a stejné firmy výroby:
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... ry_from%3A
Klasická china:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... ry_from%3A

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: stř kvě 07, 2025 11:24 pm
od eduard22
Cmrnda píše: stř kvě 07, 2025 6:31 pm .......
Oba, typ A je o něco málo dražší. Jinak co se týče výběru, tak by mě nenapadlo v tom dělat výrazný rozdíl. Prakticky se nevyskytne ani jedna složka která by byla osamocená a uplatnil by se rozdíl AC vs. A
........
No, bacha na možnou stejnosměrnou složku u ostrovní FVE! A my v rodině máme (polo)ostrovy!!!

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: čtv kvě 08, 2025 1:49 pm
od Cmrnda
eduard22 píše: stř kvě 07, 2025 11:24 pm No, bacha na možnou stejnosměrnou složku u ostrovní FVE! A my v rodině máme (polo)ostrovy!!!
Taky mám poloostrov, výstižněji ostrov + ATS.
Jestli se vyskytne při zapnutí či chodu spotřebiče st.napětí na výstupu, tak si dám do obvodu chránič aby se obvod přerušil? No to snad né? :o To samý platí o chráničích typu "F" nebo "B+". Každej měnič produkuje VF frekvence už z principu věci, jeho velikost je dána kvalitou odrušovacích cívek v nich. Žádnej chránič to neochrání, ještě mi nedošlo co nebo koho by to mělo chránit. :lol:

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: sob kvě 10, 2025 12:07 pm
od kekita
Cmrnda píše: čtv kvě 08, 2025 1:49 pm Jestli se vyskytne při zapnutí či chodu spotřebiče st.napětí na výstupu, tak si dám do obvodu chránič aby se obvod přerušil? No to snad né? :o
Je to úplně naopak - pokud se v obvodu vyskytne stejnosměrné napětí, je velká pravděpodobnost, že se cívka uvnitř chrániče zmagnetizuje a tím pádem při poruše nevybaví - jakoby v obvodu nebyl žádný chránič. Proto už se vůbec nedoporučuje používat chrániče typu AC. Minimálně A. Na backupu nebo u wallboxu by měl být B, ale to je vždy popsáno v návodu.

Re: Třifázové proudové chrániče

Napsal: sob kvě 10, 2025 1:25 pm
od Cmrnda
kekita píše: sob kvě 10, 2025 12:07 pm Je to úplně naopak - pokud se v obvodu vyskytne stejnosměrné napětí, je velká pravděpodobnost, že se cívka uvnitř chrániče zmagnetizuje a tím pádem při poruše nevybaví - jakoby v obvodu nebyl žádný chránič.
Zas tak velká pravděpodobnost to nebude, chránič by měl zareagovat už při prvotním sepnutí toho okruhu, kde bude výskyt st.složky a vypadne i AC. Jakmile se objeví i střídavá úniková složka trafo se odmagnetuje a chránič vypadne.
Veliká degradace chráničů je elektronika, ta u běžného "levného" chrániče není, alespoň zatím, co vím.

No, a teď k čemu to je? :D Tady si kladu otázku... Co je mi dotoho, že je v obvodu někde st.složka, až se mi přepálí trafo v HiFi věži, tak to budu řešit, a né prvotně si nechat vypínat obvod při zanedbatelném rozdílu, to je docela kontraproduktivní.