Stránka 1 z 1

Přepětová ochrana u Victronu na AC straně

Napsal: čtv črc 17, 2025 12:01 pm
od TAU2
Jak dalece je nutné (vhodné) mít SPD na AC straně ?
Aktuálně mám SPD jeden v hlavním rozvaděči za hlavním proudovým chráničem takže je "společný" pro stranu z distribuce tak i pro FVE.
Podle mých informací by měl být jeden SPD u měničů FVE a druhý na vstupu DS do hlavního rozvaděče.

Re: Přepětová ochrana u Victronu na AC straně

Napsal: čtv črc 17, 2025 3:04 pm
od pibi
Na přívodu z DS v hlavním rozvaděči mám B+C.
Na výstupu z FVE mám jen jemnou D na vývodu pro racky s IT, EZS a pod.
Pak mám přepěťovky na vývodech z domu pro garáž a pro zásuvky na zahradě.