Zdar borci, mel bych otazku na toho kdo jiz menil baterie olovene za nejake li-xxx v UPS.
Otazka je smerovana na nabijeci napeti. 4*Lifepo4 je 3,65V v max. Tzn. v maxu nejakych 14,6V.
Nebude to UPS chtit tlacit pres(napr.14,8-15,2V)?? Pak by to BMS ostrihla 😔.
Ale i tak se v optimu je lepsi pohybovat kolem 13,6V.
Stroj APC 1400
Diky za zkusenosti.

Re: UPS přestavba baterie

Napsal: stř lis 03, 2021 11:29 pm
od Mikel
Delal jsem prestavbu UPSky z olova na LIFEPO4, puvodne 2x12V.
UPSka drzi napeti na baterii na 27,4V tedy 3,42V na clanek LIFEPO4. Pouzil jsem clanky 32700.
Funguje stabilne jiz nekolik mesicu.

Re: UPS přestavba baterie

Napsal: stř lis 03, 2021 11:35 pm
od Noparasito
3,42V by bylo super

Re: UPS přestavba baterie

Napsal: čtv lis 04, 2021 7:33 am
od JonasPP
Každa jedna ups ma udržiavacie napätie,nie maximalne povolene,inak by sa baterka nedožila ani mesiaca a cela uschne,teda splynuje do ovzdušia. Obvykle je to dajakych 13,3-13,6v teda žiaden stres.

Re: UPS přestavba baterie

Napsal: čtv lis 04, 2021 8:10 am
od luky
U některých chytřejších APC je RS232 a tudy jde případně nabíjecí napětí nastavit. Mám jednu doma, kdysi jsem to studoval, ale nakonec jen leží v regálu.