Stránka 1 z 1
Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
Napsal: čtv lis 04, 2021 3:42 pm
od m.budzak112
Ahojte,
Prevádzkujem menší off grid, ktorý mi napája kamery, avšak mám problém, že kapacita batérií mi vystačí iba na pol noci. Momentálne tam mám dve gélové 12V 100Ah batérie zapojené v sérií. Batérie majú asi rok a chcem by som k nim pridať ďalšie dve a spojiť ich paralelne.
Preto sa pýtam, či batérie môžem pripojiť k stávajúcim paralelne a či po následnom pripojení budem musieť zmeniť nejaké hodnoty na meniči napr. nabíjací prúd.
A ešte by som sa chcel opýtať, či ďalšie dve batérie musia byť rovnaké alebo môžem prihodiť dve AGM s rovnakým napätím a Ah.
Vopred ďakujem za odpoveď
Re: Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
Napsal: čtv lis 04, 2021 3:51 pm
od Diablo007
Napětí pro dané baterie je uvedeno vždy od výrobce agm gel atd nemusí mít vždy identické parametry a je potřeba to vědět a popřípadě pwlmzvolit stejný typ.bjinak napojení nových ke starým bude možná časem vyžadovat i nějakou formu balancování je totiž možné že se začnou nabíjet rozdílně ale to už trošku předbíhám a ukáže provoz
Re: Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
Napsal: čtv lis 04, 2021 4:05 pm
od m.budzak112
S batériami by nebol problém vedel by som doplniť aj také isté, avšak tiež ma napadlo že či nebude potrebné mať nejaký battery balancer, ktorý sa mi moc kupovať teraz nechce. Čisto teoreticky, keď tam doplním ďalšie dve také isté tak by som nemusel nič nastavovať nie? Resp netreba nejak najprv nabiť tie nové batérie pred použitím ? Alebo sa napätie spriemeruje ?
Re: Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
Napsal: čtv lis 04, 2021 6:56 pm
od KubisKV
Agm do série a ty starší 100Ah v sérii. Pokud budeš připojovat, měli by být nabité na podobné napětí. Ať se zbytečně neprelévá velký proud mezi dvojicemi. Na axpertu se nastavuje pouze napětí max a min, kdy se axpert prepina na síť. Takže koukni na oba tipy baterek a nastav aby ani jedna dvojice nešla pod napětí udané výrobcem.
Re: Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
Napsal: stř úno 16, 2022 10:38 pm
od NESKOM
Ono skoro nemá smysl balancovat 2 ks seriové 12V baterie protože je to 6 článků v serii a uživatel nemá naprosto žádnou informaci v jakém stavu jsou jednotlivé články 6S ve 12V baterii.
Re: Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
Napsal: pon úno 21, 2022 6:10 am
od JonasPP
Daj to tam normalne k starym, veď ak to olovo takto hlboko cykluješ denne, tak po roku budeš na tom rovnako, len budeš tam mať namiesto dvoch uťahancov na konci života, -dve mrtvoly a dvoch utahancov.
Re: Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
Napsal: ned dub 17, 2022 8:07 am
od dumi
Co radeji investovat do Lithia?
Https://batterystore.cz
mistni uzivatel Mikel. Aku proverene. Poradi. Zkus mrknout.
Re: Doplenenie batérií v off gride s Axpert 24V
Napsal: ned dub 17, 2022 8:10 am
od dumi
Pripadne. Nesel by vynechat ten Dc/AC invertor v axpertu? Strasne zere. jen ten ti za 10 hodin sebere treba 20Ah