Stránka 1 z 1

Victron EV Charging Station na jedné fázi

Napsal: pon lis 17, 2025 12:24 pm
od brouk
zdravím,
máte někdo zkušenost s provozem "EV Charging Station" na jedné fázi s výkonem 11kW? jedná se mi o to, zda tato nabíječka funguje v jednofázovém systému, který má dostatečný výkon (2x10kW) "živit" nabíjení 11kW do EV s tím, že "EV Charging Station" by měl na vstupu všech 3 fází de facto jen jednu stejnou fázi - paralelní propojení?

pokud to nepůjde, budu muset řešit upgrade na 3f systém ostrovního okruhu :o(.

předem díky za odezvu a vaše zkušenosti.

Re: Victron EV Charging Station na jedné fázi

Napsal: pon lis 17, 2025 1:07 pm
od vk_1
Ta nabíječka umí max 3x32A

To znamená, na jedné fázi z ní dostaneš 32A, tj. 7.3 kW
Ale pozor, většina aut tohle nepodporuje, typicky mají 16A max.

Některá auta ale sežerou, když jim poskytneš jednu stejnou fázi na těch třech vodičích. Pak teoreticky můžeš krmit 11kW nabíječku v autě jednou fází z domu. Ale to je potřeba vyzkoušet s konkrétním autem, a pohlídat si naddimenzovaný průřez N vodiče.

Re: Victron EV Charging Station na jedné fázi

Napsal: pon lis 17, 2025 4:50 pm
od Jirka77
ale tyhle victron WB se daji upravit a pak umi fungovat podle solarni bilance na 1f nebo na 3f uprava je pomerne jednoducha.