Caute .
Môže ísť výstup z meniča do rozvodnej skrine cez prúdový chránič ? Nevyhadzuje ho ?
Môže ísť výstup z meniča do rozvodnej skrine cez prúdový chránič ? Nevyhadzuje ho ?
-
- Příspěvky: 918
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: FVE a prúdový chránič
Všetko závisí od toho aký je to menič, ako je to zapojené, aká sústava to je. Ako je to územné atď...
Treba dospecifikovat.
Treba dospecifikovat.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte srp 24, 2021 1:40 pm
-
- Příspěvky: 918
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: FVE a prúdový chránič
Čiže rozdelenie je robené za meničom na tom chrániči predpokladam. Môže to tak ísť, ale neodporúčam to.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.
Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.
Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte srp 24, 2021 1:40 pm
Re: FVE a prúdový chránič
mobilik píše: ↑pát lis 12, 2021 6:39 pm Čiže rozdelenie je robené za meničom na tom chrániči predpokladam. Môže to tak ísť, ale neodporúčam to.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.
Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
Pozrite čo som našiel v návode.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte srp 24, 2021 1:40 pm
Re: FVE a prúdový chránič
ide o menší domček, kde ma okrem TČ a 1 3F kuchyne všetko na jednom chrániči.mobilik píše: ↑pát lis 12, 2021 6:39 pm Čiže rozdelenie je robené za meničom na tom chrániči predpokladam. Môže to tak ísť, ale neodporúčam to.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.
Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
Re: FVE a prúdový chránič
Chranic(e) na vystupu menice nejsou problem. Vypadavat nebudou.
Nedavej ale chranic na vstup menice, tam by vypadaval.
Nedavej ale chranic na vstup menice, tam by vypadaval.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: úte srp 24, 2021 1:40 pm
Re: FVE a prúdový chránič
Ako to myslite na vstup a výstup, však tento menič má iba jeden výstup a aj výstup , keď nepočítam backup
Re: FVE a prúdový chránič
Je to přesně tak, jak je namalováno v tom obrázku nahoře:
- Chránič (RCD) může být na backup výstupu. Ideálně, když je samostatný chránič pro každý okruh.
- Chránič (RCD) může být na klasických nezálohovaných okruzích, které jsou připojené paralelně ke vstupním svorkám měniče
- Mezi elektroměrem a měničem chránič být nesmí.
Protože obrázek řekne víc než 1000 slov, tak kdekoliv ve žluté oblasti chránič být nesmí - vyskakoval by:
- Chránič (RCD) může být na backup výstupu. Ideálně, když je samostatný chránič pro každý okruh.
- Chránič (RCD) může být na klasických nezálohovaných okruzích, které jsou připojené paralelně ke vstupním svorkám měniče
- Mezi elektroměrem a měničem chránič být nesmí.
Protože obrázek řekne víc než 1000 slov, tak kdekoliv ve žluté oblasti chránič být nesmí - vyskakoval by: