Stránka 1 z 1
FVE a prúdový chránič
Napsal: pát lis 12, 2021 5:49 pm
od m.budzak112
Caute .
Môže ísť výstup z meniča do rozvodnej skrine cez prúdový chránič ? Nevyhadzuje ho ?
Re: FVE a prúdový chránič
Napsal: pát lis 12, 2021 6:00 pm
od mobilik
Všetko závisí od toho aký je to menič, ako je to zapojené, aká sústava to je. Ako je to územné atď...
Treba dospecifikovat.
Re: FVE a prúdový chránič
Napsal: pát lis 12, 2021 6:24 pm
od m.budzak112
mobilik píše: ↑pát lis 12, 2021 6:00 pm
Všetko závisí od toho aký je to menič, ako je to zapojené, aká sústava to je. Ako je to územné atď...
Treba dospecifikovat.
Menič Goodwee . Výstup z meniča je zapojený do 16 istica kde fáza ide cez chránič a je to sústava TNC - S
Re: FVE a prúdový chránič
Napsal: pát lis 12, 2021 6:39 pm
od mobilik
Čiže rozdelenie je robené za meničom na tom chrániči predpokladam. Môže to tak ísť, ale neodporúčam to.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.
Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
Re: FVE a prúdový chránič
Napsal: pát lis 12, 2021 7:48 pm
od m.budzak112
mobilik píše: ↑pát lis 12, 2021 6:39 pm
Čiže rozdelenie je robené za meničom na tom chrániči predpokladam. Môže to tak ísť, ale neodporúčam to.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.
Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
Pozrite čo som našiel v návode.
Re: FVE a prúdový chránič
Napsal: pát lis 12, 2021 7:51 pm
od m.budzak112
mobilik píše: ↑pát lis 12, 2021 6:39 pm
Čiže rozdelenie je robené za meničom na tom chrániči predpokladam. Môže to tak ísť, ale neodporúčam to.
Jeden chránic na všetko nie je najšťastnejšie riešenie.
Je lepšie urobiť viac obvodov v rozvádzači cez I chránič a výstup z menica dať ešte bez chranica priamo.
ide o menší domček, kde ma okrem TČ a 1 3F kuchyne všetko na jednom chrániči.
Re: FVE a prúdový chránič
Napsal: pát lis 12, 2021 9:06 pm
od Trubka
Chranic(e) na vystupu menice nejsou problem. Vypadavat nebudou.
Nedavej ale chranic na vstup menice, tam by vypadaval.
Re: FVE a prúdový chránič
Napsal: pát lis 12, 2021 9:47 pm
od m.budzak112
Ako to myslite na vstup a výstup, však tento menič má iba jeden výstup a aj výstup , keď nepočítam backup
Re: FVE a prúdový chránič
Napsal: pát lis 12, 2021 11:00 pm
od Trubka
Je to přesně tak, jak je namalováno v tom obrázku nahoře:
- Chránič (RCD) může být na backup výstupu. Ideálně, když je samostatný chránič pro každý okruh.
- Chránič (RCD) může být na klasických nezálohovaných okruzích, které jsou připojené paralelně ke vstupním svorkám měniče
- Mezi elektroměrem a měničem chránič být nesmí.
Protože obrázek řekne víc než 1000 slov, tak kdekoliv ve žluté oblasti chránič být nesmí - vyskakoval by:
nedavaj.png