Rád by som sa ešte opýtal na tento prevodník, tiež som ho použil na prevod PWM z ESP32 na 0-10 V na ovládanie SSR relé. Všetko funguje, zatiaľ s manuálnym nastavovaním výkonu 0-100% z Home Assistenta, ale s týmto prevodníkom mám dva problémy:Lubik píše: ↑pon dub 17, 2023 7:19 pm
Prevodnik PWM to 0-10V:Kód: Vybrat vše
https://www.laskakit.cz/prevodnik-pwm-na-napeti-0-10v/
- vysoká teplota, podľa termokamery má pri prevádzke až okolo 50 stupňov, aj na dotyk sa veľmi hreje. Je to rovnaké aj u teba a máš na ňom prípadne nejaké chladenie?
- výstupné napätie na prevodníku, tu je problém, že aj pri nastavení 100% duty cycle na PWM vstupe neviem na výstupe dostať vyššie napätie ako 8,7 V. Kalibrácia potenciometrom nepomáha, dá sa ním nastaviť stredná hodnota 5V pri 50 % PWM, ale na hornú úroveň potenciometer nemá vplyv. Prevodník má pre vstup PWM písané napätie od 4,5 V, ESP32 dáva 3,3 V a funguje to, neviem, či by nižšie napätie na PWM vstupe mohlo mať vplyv na maximálnu hodnotu na výstupe 0-10 V, predpokladám, že nie. Ty to máš tiež zapojené priamo na výstup ESP32, vieš na výstupe prevodníka dosiahnuť 10 V?