Stránka 1 z 1

Multiplus 5000 - Fve 7kp s backupem

Napsal: ned úno 08, 2026 2:37 pm
od Maty
Zdravím všechny,

jdu si pro radu... v březnu to bude rok od instalace 3F Victron multiplus 5000 + 18 x Aiko neostar + plynotech 4 x us5000 + wallbox victron

Instalaci prováděla firma... měl jsem již několik problémů např. na záruku výměna regulátoru + výměna vypínače odpojovače který doslova uhořel a shodil jistič. Následovala 1 a 1/2 měsíce oprava, protože to bylo přes svátky.

Tak a teď k věci - Po výměně regulátoru a odpojovače dochází minimálně 10 i více krát za týden, že v celém baráku spadne proud na cca 5-10 sekund a potom sám opět naskočí.
Podpora již zkoušela měniče restartovat a aktualizovat a zatím problém stále setrvává a již vidím, že nevědí co s tím....

Nenapadá někoho čím by to mohlo být? Abych byl upřímný tak už toho začínám mít celkem dost. Za rok s tím bylo poměrně dost problémů a vidím, že do budoucna s tím bude pěkný opruz. :(

Zatím nechci instalační firmu dráždit nějakými zbytečnými výhružkami...
Nejraději bych si nechal udělat revizi zapojení od jiné firmy, zda je vše správně zapojené...

Re: Multiplus 5000 - Fve 7kp s backupem

Napsal: ned úno 08, 2026 2:49 pm
od Jirka77
pokud je to online na VRM a das plna prava muzeme se podivat, system ma logy a muze byt jen blbe nastaveno. Take to muze delat nejaky soubeh kde dojde na pretizeni menice beziciho v offgrid atd.

Re: Multiplus 5000 - Fve 7kp s backupem

Napsal: ned úno 08, 2026 6:18 pm
od Diablo1st
Aký regulátor sa menil a prečo? Čo sa tam stalo?

V akom režime sa FVE používa? Ostrov, hybrid, ESS, ignore AC či niečo iné?

Reštart meničov môže spôsobovať hocičo, kľudne to môže byť aj batéria.

Re: Multiplus 5000 - Fve 7kp s backupem

Napsal: ned úno 08, 2026 8:07 pm
od Jirka77
No 4 pylontech 5000 pro 3x5000va to neni moc, victron system ma logy tam se dozvis co potrebujes vedet, pripadne pak se da na dalku skontrolovat nastaveni.