Stránka 1 z 1

Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 1:23 am
od vk_1
Objednal jsem kabelová oka, a je tam napsáno "lehčené". Je to dobře nebo špatně?
Znamená to, že jen ten materiál dutý a bude mít větší odpor?

Díky, Vojta

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 1:37 am
od Kodl69
znamená to, že tam toho materiálu moc nebude. Tj. třeba na pospojování ok, na přívody k měniči, kde poteče 200A je to shit... Ostatně uvidíš sám. Někdy je potřeba tyhle oka mačkat na o stupeň menší matrici v lisovacích kleštích.

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 1:53 am
od vk_1
Kodl69 píše: čtv lis 25, 2021 1:37 am znamená to, že tam toho materiálu moc nebude. Tj. třeba na pospojování ok, na přívody k měniči, kde poteče 200A je to shit... Ostatně uvidíš sám. Někdy je potřeba tyhle oka mačkat na o stupeň menší matrici v lisovacích kleštích.
Ajaj. Máš prosím doporučení, kde koupit kvalitní oka na DC přívody k měniči? Kabel plánuju 70mm2.

Díky

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 2:33 am
od Kodl69
kupuju takový věci v normálních velkoobchodech elektro, tj třeba elkov, sms elektro. Taky podle toho jsou ty koncovky drahý, ale zase jich nekupuješ metrák. 70mm2 mám taky, byl jsem schválně mrknout na oko 70mm2/M10 a ta plocha kolem díry je cca 4mm tlustá, tj trubička má cca 2mm stěnu. Kdo ví, jestli to není to lehčený... Teď se dívám na to lehčený, a zas taková hrůza to nebude, číňan dokáže dodat i extra lehčený... Ty od číňana mají stěnu cca 1mm. Uvidíš sám, co ti přijde. Mrkl jsem na heuréku na cenovky tohoto sortimentu a málem jsem omdlel, naštěstí to přepíjím 11° pivem. Dyť to onehdy ještě stálo 20Kč a já se cukal, že je to drahý... https://www.elektroprovsechny.cz/produk ... 0-lisovaci - tady píšou, že to zvládne 90% proudovýho zatížení kabelu, takže 70mm2 na vzduchu snese 200A jak nic, a to zatížení se počítá 24/7, ne na deset minut a pak šolíchání někde okolo 50A... Zkusil jsem si spočítat průřez toho lehčenýho oka GPH CU-L a podle mě má přes 60mm2. Takže jsem tě možná vyděsil zbytečně.
Dají se koupit i všelijaký extrémy, třeba oko M8 na CY 6mm2, kde ten kroužek kolem díry je sotva 2mm širokej a plíšek má cca 0.5mm na tloušťku, z toho jde strach na první pohled...

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 2:45 am
od vk_1
Děkuju ti moc za vyčerpávající odpověd! Podívám se na to, až přijdou. Nejhůř to můžu do 14 dnů poslat zpátky.
Jojo, ceny nejsou jako bývaly. Ale zároveň jsem teď platil zrovna zálohu na elektřinu v DPI režimu, takže ten kus mědi najednou nevypadá tak drahej :lol:

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 7:06 am
od Diablo007
Ty nelehcene jsou tak na hydraulické kleště to je materiál někde jinde a doma hůře lisovatelne ale pokud není velké mechanické namáhání spoje tak je to lehčené v pohodě. Pokud by to mělo být lisované na ně lanko ale na pln drát pak bych nebral lehčené ale full velikost ale tohle doma na instalacích málo kdo používá

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 8:19 am
od luky
Lisoval jsem teď tohle: https://www.kvelektro.cz/kabelove-oko-l ... 8-p1217105
Drží to. Ale ještě jsem nezkoušel nějaké velké proudy.

Viz: viewtopic.php?p=5466#p5466

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 9:31 am
od mobilik
Káblove oká GPH sú kvalitné, používajú sa bežne v priemysle, v elektrárňach a podobne. Sú drahšie ale za kvalitu sa platí...

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 12:00 pm
od Nautilus
Kodl69 píše: čtv lis 25, 2021 2:33 am ....... Zkusil jsem si spočítat průřez toho lehčenýho oka GPH CU-L a podle mě má přes 60mm2. Takže jsem tě možná vyděsil zbytečně.
Dají se koupit i všelijaký extrémy, třeba oko M8 na CY 6mm2, kde ten kroužek kolem díry je sotva 2mm širokej a plíšek má cca 0.5mm na tloušťku, z toho jde strach na první pohled...
Myslím, že není třeba to nějak moc hrotit. Řeč je o kabelovým oku a jeho průřezu. Proudová zatížitelnost obecně závisí na více faktorech a jedním z těch nejdůležitějších je ochlazování vs. ohřívání procházejícím proudem. Ohřívání závisí dost na materiálu, ochlazování na tvaru a prostředí. Je rozdíl, jestli oko bude přitlačené celou plochou na plocháči metr x 60mm Cu tl.10mm, nebo na nějaké pseudoobjímce z Fe na Pb aku, přes zubatou podložku, či pérovku s minimální plochou, příp. jen dvě oka spojená šroubem a ještě zaplácaná nějakou izolací.
V mnoha případech není tloušťka materiálu až tak kritická. Stačí se podívat na proudovou zatížitelnost cuprextitových desek plošných spojů.
Takže vždy s rozumem s ohledem na konkrétní použití...

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: čtv lis 25, 2021 8:08 pm
od Kodl69
Taky na těch DPS bývají celkem pěkný úbytky napětí...
Schválně jsem dnes prohrabal krabičku s okama, a pro srovnání jsem našel oka na 35mm2 vodič, který byly na té přítlačné ploše tlustý od 2mm po 4mm.
Ku podivu ty tenčí byly s dírou 10mm a ty nejtlustší s dírou 6mm - asi původně stejnej materiál, akorát na tu desítku díru to museli víc rozplácnout.

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: úte lis 30, 2021 12:24 am
od vk_1
Oka dorazila, přijde mi to v pohodě, na 70mm2 oku je 24x4mm = 96mm2 materiálu.
Je to GPH 70x8 KU-L
Screenshot 2021-11-30 at 0.20.44.jpg
Screenshot 2021-11-30 at 0.20.55.jpg

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: úte lis 30, 2021 9:13 am
od Kodl69
není, neodečetl jsi tu díru... Škoda, že nemáš pro srovnání M10 a M12 díru, ku podivu jsou tenčí než tohle... A Asi to tak je, taky mám u měniče ty lehčený... Nikdy jsem od toho ten popis neviděl, asi proto, že dycky ve velkoobchodě jenom řeknu, že chci okan na nějakej drát s nějakou dírou...

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: úte lis 30, 2021 8:47 pm
od redcrown
Plochu díry tak nějak kryje průřez šroubu, ne? Píšu tak nějak....

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: úte lis 30, 2021 9:53 pm
od josse
Ať si každý změří úbytek napětí na spoji s takovým okem při proudu >100A. Spousta z toho co považujeme za průřez se vedení proudu vlastně neúčastní. A už vůbec ne šroub třeba nerezový. Tam kde je ta díra na šroub už je jen mechanický důvod to tam nechat, aby tam to oko drželo po povolení šroubu. Proud prochází nejkratší cestou do plochy pod okem a bude to tak 1/3-1/2 z průřezu mědi materiálu oka.

Re: Kabelové oko - lehčené?

Napsal: stř pro 01, 2021 12:00 am
od Kodl69
Je to tak. Kdysi jsem namontoval oko tak, že na pásovině byla napřed M8 matka, a až na ní oko s kabelem. Dlouho jsem nechápal, proč se to tak hřeje už při 50A... 6elezo nevede nic moc a nerez ještě o stupeň hůř. Kdyby byl použitej nevodivej šroubek se stejnou pevností, tak se rozdíl odporu spoje nedá ani změřit. A i z té poměrně velké plochy oka vede jenom pár mm2, protože po většině plochy jsou mezery větší, než dokáže elektron přeskočit...