Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 2:07 pm
od Plazivec
Řeším teď dilemu, co objednat. Rozdíl mezi nima je v MPPT. MKX má VN MPPT od 120V do 500V. Já mám na střeše pole 8x375Wp Trina Solar, které by se pohodlně vešli do jednoho stringu pro MKX. U obyčejného MKáčka bych je musel rozsekat na stringy po dvou, jelikož po 3 kusech mi to nevychází. Byl jsem ale vystrašen myšlenkou, že pokud projede oblohou mráček, spadne napětí 8S stringu pod 120V a jsem s MKX kde? F prd.li.
Nemám žádné zkušenosti s monokrystaly.
Sáhodlouhé výpočty kabeláže mi vycházejí jednoznačně pro jeden string 8S, kde ztráta na 15m je kolem 5W na 10mm2, kdežto u 2S4P je to až 40W na 25mm2.
Co teď?

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 2:41 pm
od marsal
MPPT u Axpertu nemá obecně dobrou pověst a ten můj (nejde ale o MK) to potvrzuje. Plánuji ve střednědobém horizontu svůj VN string přehodit na nějaký VN MPPT regulátor.

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 3:32 pm
od Plazivec
Vím o tom, mám už jednoho PIPa a jeho MPPT nevyužívám. Mám tam 40A XTRA, která je skvělá. Mám ještě dvě pole po šesti panelech 375 Trina s orientací V a Z, které pověsím na Tracer 2x 5415AN,50A, každé se zapojením 3S2P. Těd jde o to, jestli natahat tenký kabely s tím, že do začátku použiju Axperta na hlavní pole a když se neosvědčí, tak koupit nějaký VN regler, nebo počítat s tím, že budu muset rozdělit pole na 4S2P a natahat radši tlustý kabely.

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 4:18 pm
od Diablo007
Jenže kolik těch mraku bude a zda tě to nějak výrazně ohrozí pokud jde o produkci elektřiny. Veškeré ongridovky takto fungují po celém světě s hold když je mrak tak to dává méně ještě sem neviděl aby to padlo tak aby přestal jet regl on není tupý on si odlehčí aby se mu zvedlo napětí buď klidný

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 4:49 pm
od jahodovák
Klidně může být pravda,že regulátor na aexpertu není nejlepší,ale pokud není plná střecha panelů,stále mi vychází levněji přidat nějaký ten panel navíc,než pořizovat drahý regulátor.Abych nemusel řešit jestli se ve vedení neztratí nějaký ten vat navíc,radši dám silnější vodič on se bude hodit až přidám nějaký ten panel navíc.Pravda zásobil jsem se včas vodiči za rozumnou cenu většího průřezu třeba typu 4 krát 35 mm,sice v hliníku ale za cenu šrotu z nadbytečných zásob,zatím toho nelituju ...

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 5:22 pm
od Diablo007
Hele ten Trina solár má pracovní napětí 40V to jsi přes 300v při 8s buď klidný to že by tohle.slo pod 120 bude jedině pod sněhem a to ti může být jedno jaký bude regl 0 nebo 10w je už jedno

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 5:33 pm
od josse
Plazivec píše:Řeším teď dilemu, co objednat. Rozdíl mezi nima je v MPPT. MKX má VN MPPT od 120V do 500V. Já mám na střeše pole 8x375Wp Trina Solar, které by se pohodlně vešli do jednoho stringu pro MKX. U obyčejného MKáčka bych je musel rozsekat na stringy po dvou, jelikož po 3 kusech mi to nevychází. Byl jsem ale vystrašen myšlenkou, že pokud projede oblohou mráček, spadne napětí 8S stringu pod 120V a jsem s MKX kde? F prd.li.
Nemám žádné zkušenosti s monokrystaly.
Sáhodlouhé výpočty kabeláže mi vycházejí jednoznačně pro jeden string 8S, kde ztráta na 15m je kolem 5W na 10mm2, kdežto u 2S4P je to až 40W na 25mm2.
Co teď?
Jo na LV MPPT Axperta by muselo být pouze 2S těch panelů. Ale na HV bych se toho nebál těch 8S bude použitelné. Mám zkušenost pouze s LV kde to chce mít lehce více kWp než je maximum aby moc nezlobil při malém osvitu... Není nepoužitelný, jen se chová na začátku a konci dne pomaleji a divně. A taky více kecají naměřené hodnoty. Nic zásadního.

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 5:39 pm
od Diablo007
Hele já mám na mk 6,3kwp a regl sem nepozoroval jakékoliv problémy prostě maká

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 8:47 pm
od Plazivec
Díky pánové, tak jsem se uklidnil.
Ale ještě jeden dotaz, jestli by jste se s tím patlali na mém místě.
V garáži mám 3kW PIPa, ke kterému co nevidět dorazí baterie od Mikela 24V 150Ah CATL.
Protože momentálně nemám moc peněz, na barák bych moh koupit tak akorát velikého PIPa 5048 MKX HVMPPT a jeden regler Tracer 150V 50A. Baterii bych musel vzít z bábiny kriplkáry 48/50Ah CATL také od Mikela. Což se mi zdá dost slabá baterie a měl bych o ni strach, kvůli max proudům.
Tak co myslíte, přehazovat malého PIPa z garáže, řezat hlavní string na kousky po dva panely s tou novou 24V/150Ah baterkou, nebo radši počkat do jara, než něco naspořím a pak se až pustit do velkýho PIPa a se vším?

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 10:06 pm
od Diablo007
Odpověď sám znáš . Provozuj co teď máš a pak to postav celé pořádně

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 03, 2021 10:49 pm
od Plazivec
Oukej, tak mezitím postavím na půdě kikiboudu na strojovnu.

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 24, 2021 12:13 pm
od taran
Zdravím pánové,
máte někdo v provozu PIP 5048MKX a jak Vám funguje? Já jsem koupil jeden přímo v MPP a dva tady v CZ a pořádně nefunguje ani jeden a chovají se naprosto stejně. Před tím jsem měl PIP 7248MAX a ten byl bez problémů. Jaké máte zkušenosti?
Přeji hezké svátky.

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 24, 2021 12:21 pm
od Mikel
a co si ma clovek predstavit pod pojmem "pořádně nefunguje ani jeden a chovají se naprosto stejně."?

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 24, 2021 1:11 pm
od taran
ak mě to připadá jako by tam byl jiný (nedodělaný) FW. Ve stručnosti:
- v režimu ECO nenabíjí AKU z panelů
- v režimu SUB odebírá z AKU
- AKU se nabíjí z panelů max. cca. 500W (nastavení velikosti proudu je 50A), nabíjení z DS je v pořádku
- SW WP ukazuje nesmysly, použitelné je ICC porovnání dat bylo děláno s externími měřidly
- změnu velikosti nabíjecího proudu z DS nelze provést pomocí SW WP, ani ICC

Zkouším reklamece u dodavatelů, ale zatím bez zřetelného výsledku.

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 24, 2021 4:11 pm
od VITEK
Napis mi co mas na kingovi za wv verzi.ja mam 3 kingy cili pip 5048mk v paralelu a absolutne zadny problem

Re: Axpert PIP 5048(MKX) nebo jen (MK)

Napsal: pát pro 24, 2021 4:19 pm
od Diablo007
VITEK píše: pát pro 24, 2021 4:11 pm Napis mi co mas na kingovi za wv verzi.ja mam 3 kingy cili pip 5048mk v paralelu a absolutne zadny problem
Má mkx může ti mít jiný soft