Mám takú dilemu. Goodwe 3648D-ES má dva MPPT trackery. Ja plánujem napojiť na tento menič 10 panelov 360Wp s voc 41V.
MPPT na meniči ma nábehové napätie 125V. Plánoval som zapojiť panely v sérií po 5 paneloch. To znamená dva stringy s VoC 205V.

Je podľa Vás toto zapojenie dobré? Nebude mať problém pri takomto zapojení problém? Alebo by ste zapojili všetky panely na jeden MPPT .

Čo by ste odporúčili vy?

Vopred Ďakujem za odpoveď
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe 3648D-ES

Příspěvek od Diablo007 »

Startovací sem našel 150 provozní je 125 ono to totiž po zatížení napětí spadne takže nemůže startovat hned na svém minimu jelikož by hned spadl pod a zase by se vypl a neustále cykloval. V létě se ti klidně může stát že teplé panely půjdou napětím nízko a bude to dělat neplechu
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
boss4112@azet.sk
Příspěvky: 14
Registrován: pon lis 29, 2021 11:51 am

Re: Goodwe 3648D-ES

Příspěvek od boss4112@azet.sk »

Takže čo by ste navrhovali?
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe 3648D-ES

Příspěvek od Diablo007 »

Pokud dovolí střecha a regulátor přidat víc panelů do série
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
boss4112@azet.sk
Příspěvky: 14
Registrován: pon lis 29, 2021 11:51 am

Re: Goodwe 3648D-ES

Příspěvek od boss4112@azet.sk »

Tak panely sú už fixné. Ich počet sa nebude meniť. ale strecha je celkom fajn a panely by mohli byť zapojené na jeden MPPT . A max jednosmerné napätie na meniči je 580V takže by to bolo byť takto nie?
Laci
Příspěvky: 1
Registrován: sob dub 23, 2022 10:54 pm

Re: Goodwe 3648D-ES

Příspěvek od Laci »

Ahoj. Premyslam obdobne. Ale chcel by som sa spytat k tomuto menicu jednu zasadnu vec.Ospravedlnujem sa za laickost. Mozem k tomuto panelu pripojit FV panely napr 550w ked Imp ma 13,11A. Pri tomto menici je vstupny prud 11A. Cize si myslim ze nie. Ale pri googleni goodwee striedacov som nasiel ze vsetky obdobnej kategorie maju do 11A :(. Cize pre tento striedac mozem pouzit len max 385w panely. Dakujem