Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Ok, mám tu jeden s rozsypaným sklem, tak zkusím prohodit diody.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Jedna dioda bude zkratovaná. Tuto stačí buď ustřihnout, nebo nahradit. Zbylé dvě budou o.k.
- redcrown
- Příspěvky: 869
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
na diodách jsem žádné anumálie nezjistil. Všechny vykazují stejné elektrické odpory, měřeno v obou směrech. Jinými slovy, nevím jestli jsou dobré, ale všechny 3 jsou podle mě stejné. Zatím neřeším, panel jsem vyměnil za jiný a jsou jiná témata.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
- redcrown
- Příspěvky: 869
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
04/07/2021 10:01:01 XT2 Inverter overload BL
04/07/2021 10:01:05 XT1 Inverter overload BL
Tak jsem poprvé v ostrém provozu zaznamenal přetížení na L1 (2x XTM). Při pátrání jsem dohledal:
myčka
pračka
trouba
bazénové čerpadlo
centrální vysavač
plus další menší věci v domácnosti.
Při příchodu do strojovny už systém zase jel, na displeji bylo 6kVA. V tu chvíli už nejelo čerpadlo filtrace, protože to shodilo frekvenční měnič. Takže asi OK, systém přetížen. Nezafungovaly parametry pro přepnutí na DS při události přetížení.
Poučení pro manželku, to že se nemusí omezovat už do budoucna úplně neplatí. Žádné další opatření jsem nezjednal:).
Ta trouba na L1 není ideální, možná se časem podívám, jestli by nešla oddělit od napájení elektroniky, která musí být na L1. L2 a L3 totiž usínají. Pak bych ji musel přidat k L2 ne L3, kde jsou jen plotny, když nejedou 3f stroje. Ona totiž ta 2kW trouba dělá docela špičky, které se malinko projevují na světlech. Né že by úplně pohasli, ale zkušený pozorovatel to vidí. Takže priorita šťourání se v troubě velmi nízká:)
04/07/2021 10:01:05 XT1 Inverter overload BL
Tak jsem poprvé v ostrém provozu zaznamenal přetížení na L1 (2x XTM). Při pátrání jsem dohledal:
myčka
pračka
trouba
bazénové čerpadlo
centrální vysavač
plus další menší věci v domácnosti.
Při příchodu do strojovny už systém zase jel, na displeji bylo 6kVA. V tu chvíli už nejelo čerpadlo filtrace, protože to shodilo frekvenční měnič. Takže asi OK, systém přetížen. Nezafungovaly parametry pro přepnutí na DS při události přetížení.
Poučení pro manželku, to že se nemusí omezovat už do budoucna úplně neplatí. Žádné další opatření jsem nezjednal:).
Ta trouba na L1 není ideální, možná se časem podívám, jestli by nešla oddělit od napájení elektroniky, která musí být na L1. L2 a L3 totiž usínají. Pak bych ji musel přidat k L2 ne L3, kde jsou jen plotny, když nejedou 3f stroje. Ona totiž ta 2kW trouba dělá docela špičky, které se malinko projevují na světlech. Né že by úplně pohasli, ale zkušený pozorovatel to vidí. Takže priorita šťourání se v troubě velmi nízká:)
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Pokud diody vykazují stejné elektrické parametry tak je možnost že je dioda v pořádku a překlenuje špatnou část panelu tak jak má a je problém v panelu. Pokud by jsi diody nezapojil a měřil každou větev sólo na prázdno popřípadě ve zkratu mělo by se to na jednotlivých větvích v panelu projevit
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
- redcrown
- Příspěvky: 869
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
dobrý nápad to změřit bez diod, to mě v tu chvíli nenapadlo. V tu chvíli jsem byl dělníkem se žebříkem v ruce.....
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Ono u toho panelů moc možností co by to mohlo být naštěstí není
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Kdyby byly diody dobré, tak by mu ten string nestahoval napětí celého pole (dalších paralelně připojených stringů).
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Jako že když bypass dioda přemostí kus panelu což je její správám funkce tak to neovlivní celkové napětí stringu? To budu asi potřebovat objasnit
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Zatím se mi nechce kreslit.
1) Když jsou diody v junction boxu o.k., tak přiložené napětí (napětí vedlejších stringů) regulují PN přechody solárních článků. A protože je jich ve všech strinzích stejný počet, tak propustné napětí je stejné a do panelu neteče nic z paralelně připojených. O.K.? (pokud ne, ozvi se probereme)
2) Jakmile je jedna (či více) dioda ze tří PRORAŽENÁ, pak se dostává přiložené napětí z paralelně připojených panelů na 2(1,0)/3 FV článků a tedy těmi teče proud obráceně jako žárovkou a tyto stahují napětí celého pole na své propustné napětí. O.K? (To že tou proraženou diodou teče proud který generují paralelně připojené články pomíjím, napětí na ní se prakticky přibližuje nule, toto nemá na stahování napětí paralelně připojených panelů vliv).
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Takže za předpokladu že jsou všechny 3 diody v pořádku a jen dělá bypass čímž jeden string má teoreticky nízsi napětí tak se nemění napětí celku i když zatížením mppt by teoreticky mohl být bod pro mppt níže?.
Jinak pak při 250kwp stringu by při poruše jediné diody by výkon zbytku při tomto předpokladu vymazal ten chybný panel komplet ne?
Jinak pak při 250kwp stringu by při poruše jediné diody by výkon zbytku při tomto předpokladu vymazal ten chybný panel komplet ne?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
První věta dotazu - záleží na FV článcích - pokud jsou bypass diody o.k. pak musí být proražené FV články a s tím jsem se ještě nesetkal. (to za podmínky, že panel stahuje napětí paralelně připojených). Prostě panel jsi vyměnil. Máš ho tedy na trávníku. Tak změř při přímém osvětlení napětí na jednotlivých třetinách (na bypass diodách) a potom panel zatěž třemi do série zapojenými stejnými žárovkami na 12V a o5 změř napětí. Ale pokud má panel i naprázdno nižší napětí než jiný panel odhal ve které třetině to je.Diablo007 píše: ↑čtv črc 08, 2021 8:04 pm Takže za předpokladu že jsou všechny 3 diody v pořádku a jen dělá bypass čímž jeden string má teoreticky nízsi napětí tak se nemění napětí celku i když zatížením mppt by teoreticky mohl být bod pro mppt níže?.
Jinak pak při 250kwp stringu by při poruše jediné diody by výkon zbytku při tomto předpokladu vymazal ten chybný panel komplet ne?
druhá věta - není mi jasné na co se ptáš.
Mimochodem, psal jsi, že jsi diody měřil a mají ODPOR. Diodu je třeba měřit jako diodu a to jejím propustným a závěrným napětím (proto na multimetrech je symbol diody - pak se měří napětí přechodu v propustném (0,1-0,7V ) a závěrném (obvykle mimo rozsah) směru). Ne jako odpor. Jo a nesmí být panel osvětlen.
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Měření sem nedělal já ten panel má.jineho majitele. Druhá věta byla směřována k tomu že pokud dojde k k opačnému toku proudu
2) Jakmile je jedna (či více) dioda ze tří PRORAŽENÁ, pak se dostává přiložené napětí z paralelně připojených panelů na 2(1,0)/3 FV článků a tedy těmi teče proud obráceně jako žárovkou a tyto stahují napětí celého pole na své propustné napětí. O.K? (To že tou proraženou diodou teče proud který generují paralelně připojené články pomíjím, napětí na ní se prakticky přibližuje nule, toto nemá na stahování napětí paralelně připojených panelů vliv).
Pokud vezmu tedy 250kwp stringy a v jednom se pokazí dioda musel by být opačný proud brutální
2) Jakmile je jedna (či více) dioda ze tří PRORAŽENÁ, pak se dostává přiložené napětí z paralelně připojených panelů na 2(1,0)/3 FV článků a tedy těmi teče proud obráceně jako žárovkou a tyto stahují napětí celého pole na své propustné napětí. O.K? (To že tou proraženou diodou teče proud který generují paralelně připojené články pomíjím, napětí na ní se prakticky přibližuje nule, toto nemá na stahování napětí paralelně připojených panelů vliv).
Pokud vezmu tedy 250kwp stringy a v jednom se pokazí dioda musel by být opačný proud brutální
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Sorry neřešil jsem osoby a obsazení. Neber kWp ale proud. Pokud máš spojeno více než 3 stringy paralelně, pak výrobce panelů obvykle vyžaduje každý string jistit pojistkou. (obvykle uvádí max. zpětný proud, což bývá 2x proud jmenovitý, ale může se to lišit)
- redcrown
- Příspěvky: 869
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Omlouvám se za nepřesnost, měřil jsem to na mulťáku tou funkcí diody - v obou směrech. Úplně jsem neřešil, co to je za čísla, důležité pro mě bylo, že byli stejné.brumlaj píše: ↑čtv črc 08, 2021 8:23 pm Mimochodem, psal jsi, že jsi diody měřil a mají ODPOR. Diodu je třeba měřit jako diodu a to jejím propustným a závěrným napětím (proto na multimetrech je symbol diody - pak se měří napětí přechodu v propustném (0,1-0,7V ) a závěrném (obvykle mimo rozsah) směru). Ne jako odpor. Jo a nesmí být panel osvětlen.
Až budou podmínky, proměřím napětí bez diod a budu referovat.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
- redcrown
- Příspěvky: 869
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Pro posílení nezávislosti přidány dvě dřevěné bedny:)
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Ač alergik, tak také současně syn včelaře gratuluji a tleskám!
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Také již 3 roky mám včely nebo ony mne asi jak kdy
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
- redcrown
- Příspěvky: 869
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Tak jsem dnes ručně resetoval počítadlo SOC na Batriu. Opět to vychází na 10% za měsíc. Pro účely sledování nechávám nadále ruční reset počítadla.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Nič si z toho nerob,Ja musim resetovať denne,lebo mam lacny šunt,na ktorom za deň nabehne 1-10% odchylka,zaleži na tom,ako svieti slnko a ako dlho pulzuje kybosov vyťažovač,ten sa brutalne podpisuje na zlom merani.redcrown píše:Tak jsem dnes ručně resetoval počítadlo SOC na Batriu. Opět to vychází na 10% za měsíc. Pro účely sledování nechávám nadále ruční reset počítadla.
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
A my, co máme drahý Studer BSP, na měření SOC raději také nespoléháme...JonasPP píše: ↑pon črc 19, 2021 8:16 amNič si z toho nerob,Ja musim resetovať denne,lebo mam lacny šunt,na ktorom za deň nabehne 1-10% odchylka,zaleži na tom,ako svieti slnko a ako dlho pulzuje kybosov vyťažovač,ten sa brutalne podpisuje na zlom merani.redcrown píše:Tak jsem dnes ručně resetoval počítadlo SOC na Batriu. Opět to vychází na 10% za měsíc. Pro účely sledování nechávám nadále ruční reset počítadla.
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
a my, co máme k midnite WBJR s bočníkem celkem za cca1500Kč, na SOC spoléháme, jediný, kdy se to rozjde, tak přes zimu, když to dva měsíce nejde do floatu...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
vzhledem k tomu ze WBJR nemeri napeti baterky, ale jen proud, tak mi to prijde jako velka nahoda ze to vyjde.
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
Ano, a na potvoru to měření SOC (kvůli přepínání na DS) je potřeba hlavně v zimě, že ano. Já osobně hodnotím spoléhání se na SOC pro přepínání pro sebe jako cimrmanovskou slepou uličku. Na druhé straně jsem při prvém pokusu v zimě, kdy jsem na měření SOC spoléhal, pěkně otestoval funkčnost BMS, takže prima . Od té doby jedině podle napětí a SOC mám pro orientaci...
- redcrown
- Příspěvky: 869
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: redcrownův poloostrov - diskuze
já teda musím říct, že bych u LFP bez dobrého měření SOC byl v háji. Pro mě je to jediný důležitý údaj o baterce. Pro automatiku na pozadí z hlediska ukončení vybíjení to je samozřejmě nejspodnější článek. Pro přebíjení reps. balancování to je zase nejhornější článek. To je ale základní funkce běžné BMS.
Vlastně nechápu, jak můžete bez kvalitního SOC měření fungovat, alespoň tedy u LFP. Za to bych batrium velice pochválil, jen má jiné drobné mouchy.
Vlastně nechápu, jak můžete bez kvalitního SOC měření fungovat, alespoň tedy u LFP. Za to bych batrium velice pochválil, jen má jiné drobné mouchy.