Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Plazivec »

Už jsem se na to ptal někde, ale nic jsem nevyřešil.

Mám 3kW Axperta MSE. Dělá bypass přes relé, je slyšet cvaknutí a vidět problik. Ze začátku, když byl novej, resetlo to pračku, teď jako by si relé sedlo a už to nedělá.
Co mě trápí je, že když je přeplej do bypassu, tak není schopen přenést přes to relé větší, než svůj nominální výkon. Prostě víc jak 3kW nedá ani za čokoládu, čemuž nerozumím, když to jde přes relé. Při víc jak 3kw si začne popiskovat, pak píská v kuse a pak zhebne.
PROČ?!
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Diablo007 »

Pokud máš relé v 3kw měníči předpokládá se že přes něj nikdy víc nepůjde ono se ti totiž může stát že když na bypassu budeš mít větší zátěž až nabije baterky s znusi přepnout hned ho to shodí.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Plazivec »

To jako axpert měří průtok a pokud je větší než jmenovitý výkon měniče, tak zafunguje soft a axpert jde do hajan?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od dumi »

Mam staryho axperta a ten ma 2400W v bypassu drzelpyl hodiny 5kW, pak mi vypadl jistic na vstupu :-)
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Plazivec »

Hele, dumi, a tys nekupoval se mnou v jednu dobu také ten MSE? z ebay od maximum_solar
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Diablo007 »

Msxe má řízení účiníku ta důlního verze ne. Už se to prostě může chovat jinak. Na druhou stranu nechápu proč že 3kw měnič dáváš větší odběry když to provozně na baterce je nesmysl
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Plazivec »

Prostě jde o to, že pokud mám odběr do 3 kW, tak jedu na solár a pokud nad 3 kW, přepnu na bajpas, ale to nejde, protože to nefunguje. Což jsem si jelito naivně myslel, že pokud bude potřeba většího příkonu, jednoduše přepnu na bajpas a může ject pračka s myčkou a nic se nestane, když se potkaj spirály. Ale ne. To abych zařídil TOMZN na dálkové ovládání.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Diablo007 »

No ale dává logiku že si měří zátěž protože by pak nevěděl kdy se vrátit z bypassu když přetížení skončí ne?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od mobilik »

Nie, z bypassu sa vracia vždy až po 10 minútach. Je tam jednoduchý časovač za 10 minút to vyskúša, ak sa pretazi, znova ide na 10 minút do bypassu.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Plazivec »

Ale já teď mluvím o manuálním přepnutí z SBU na Util. Prostě to natvrdo přepnu, protože nesvítí a v baterii nic není.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Diablo007 »

Msxe má volente jediné se poptat ať to zkusí ho hodit do bypassu a polechtat nad 3kw jak se to bude chovat. Marně vzpomínám kdo má Msxe po mně jestli Kuba si nejsem jistý
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od dumi »

Ja mam mse a ten sem jeste neprrtizil. Je vypnutej pac ted nesviti :-)
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od josse »

Plazivec píše:To jako axpert měří průtok a pokud je větší než jmenovitý výkon měniče, tak zafunguje soft a axpert jde do hajan?
Bezpečně se vypne, je jedno jestli přetěžuješ střídač nebo bypass. Když to relé bude dělat často, poškodí se a pak nerozepne třeba hned a bude hlásit chybu trvale, jeden takový(4kW) mám odložený ve frontě k opravě.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Plazivec »

Mám nastaveno denní spínání ráno a večer automaticky na určenou hodinu, no a pak když nesvítí déle, tak to přepnu na manuál a nechám na util, než zas vyleze svítič.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od josse »

To já měl taky NT/VT + při přetížení, mě to spínalo pod větším výkonem...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 07, 2021 6:32 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od JonasPP »

Ja mam 2,4kW MKS-Plus a to iste. Prebehne spotreba nad 2,5kW a odpaja sa rele nech je zdroj baterka, iny menič, abo sieť.
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Plazivec »

Takže to vlastně není bypass, je to jenom krmení měniče zvenčí.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od dumi »

nevim jak to MSE to sem jeste nezkousel, ale stary MK 2400W to ma jako bypass, sice pri vyssi zatezi na bypassu krici overload, ale bezi vytrvale bez vypadku
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Příspěvek od Plazivec »

A nevíte, jak to má udělané king, potažmo king II, ze kterých se rozhoduju?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Odpovědět