Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 1:09 pm
od Plazivec
Už jsem se na to ptal někde, ale nic jsem nevyřešil.

Mám 3kW Axperta MSE. Dělá bypass přes relé, je slyšet cvaknutí a vidět problik. Ze začátku, když byl novej, resetlo to pračku, teď jako by si relé sedlo a už to nedělá.
Co mě trápí je, že když je přeplej do bypassu, tak není schopen přenést přes to relé větší, než svůj nominální výkon. Prostě víc jak 3kW nedá ani za čokoládu, čemuž nerozumím, když to jde přes relé. Při víc jak 3kw si začne popiskovat, pak píská v kuse a pak zhebne.
PROČ?!

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 1:21 pm
od Diablo007
Pokud máš relé v 3kw měníči předpokládá se že přes něj nikdy víc nepůjde ono se ti totiž může stát že když na bypassu budeš mít větší zátěž až nabije baterky s znusi přepnout hned ho to shodí.

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 1:59 pm
od Plazivec
To jako axpert měří průtok a pokud je větší než jmenovitý výkon měniče, tak zafunguje soft a axpert jde do hajan?

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 2:27 pm
od dumi
Mam staryho axperta a ten ma 2400W v bypassu drzelpyl hodiny 5kW, pak mi vypadl jistic na vstupu :-)

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 3:14 pm
od Plazivec
Hele, dumi, a tys nekupoval se mnou v jednu dobu také ten MSE? z ebay od maximum_solar

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 3:43 pm
od Diablo007
Msxe má řízení účiníku ta důlního verze ne. Už se to prostě může chovat jinak. Na druhou stranu nechápu proč že 3kw měnič dáváš větší odběry když to provozně na baterce je nesmysl

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 4:02 pm
od Plazivec
Prostě jde o to, že pokud mám odběr do 3 kW, tak jedu na solár a pokud nad 3 kW, přepnu na bajpas, ale to nejde, protože to nefunguje. Což jsem si jelito naivně myslel, že pokud bude potřeba většího příkonu, jednoduše přepnu na bajpas a může ject pračka s myčkou a nic se nestane, když se potkaj spirály. Ale ne. To abych zařídil TOMZN na dálkové ovládání.

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 6:53 pm
od Diablo007
No ale dává logiku že si měří zátěž protože by pak nevěděl kdy se vrátit z bypassu když přetížení skončí ne?

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 7:44 pm
od mobilik
Nie, z bypassu sa vracia vždy až po 10 minútach. Je tam jednoduchý časovač za 10 minút to vyskúša, ak sa pretazi, znova ide na 10 minút do bypassu.

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 7:53 pm
od Plazivec
Ale já teď mluvím o manuálním přepnutí z SBU na Util. Prostě to natvrdo přepnu, protože nesvítí a v baterii nic není.

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: pát led 07, 2022 9:24 pm
od Diablo007
Msxe má volente jediné se poptat ať to zkusí ho hodit do bypassu a polechtat nad 3kw jak se to bude chovat. Marně vzpomínám kdo má Msxe po mně jestli Kuba si nejsem jistý

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: sob led 08, 2022 10:25 am
od dumi
Ja mam mse a ten sem jeste neprrtizil. Je vypnutej pac ted nesviti :-)

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: sob led 08, 2022 10:38 am
od josse
Plazivec píše:To jako axpert měří průtok a pokud je větší než jmenovitý výkon měniče, tak zafunguje soft a axpert jde do hajan?
Bezpečně se vypne, je jedno jestli přetěžuješ střídač nebo bypass. Když to relé bude dělat často, poškodí se a pak nerozepne třeba hned a bude hlásit chybu trvale, jeden takový(4kW) mám odložený ve frontě k opravě.

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: sob led 08, 2022 1:14 pm
od Plazivec
Mám nastaveno denní spínání ráno a večer automaticky na určenou hodinu, no a pak když nesvítí déle, tak to přepnu na manuál a nechám na util, než zas vyleze svítič.

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: sob led 08, 2022 1:56 pm
od josse
To já měl taky NT/VT + při přetížení, mě to spínalo pod větším výkonem...

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: ned led 09, 2022 7:44 am
od JonasPP
Ja mam 2,4kW MKS-Plus a to iste. Prebehne spotreba nad 2,5kW a odpaja sa rele nech je zdroj baterka, iny menič, abo sieť.

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: ned led 09, 2022 12:38 pm
od Plazivec
Takže to vlastně není bypass, je to jenom krmení měniče zvenčí.

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: ned led 09, 2022 4:19 pm
od dumi
nevim jak to MSE to sem jeste nezkousel, ale stary MK 2400W to ma jako bypass, sice pri vyssi zatezi na bypassu krici overload, ale bezi vytrvale bez vypadku

Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta

Napsal: ned led 09, 2022 4:39 pm
od Plazivec
A nevíte, jak to má udělané king, potažmo king II, ze kterých se rozhoduju?