regulátor 6415AN

Odpovědět
SKRAT
Příspěvky: 11
Registrován: pát dub 16, 2021 3:31 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

regulátor 6415AN

Příspěvek od SKRAT »

Dobrý den
Poprosím vás tu odborníky o podrobný překlad a vysvětlení pojmů.Nechci přebíjet své lion baterky.Nastavení regulátoru mám takto:

Over Volt. Disc = 28,8V
Charge limit = 28,7V
Over volt Rec. = 28,6V
Egual. Charge = 28,5V
Bost Charge = 28,4V
Float Charge = 28,2V
Low Volt Rect. = 25,0V
Under Volt Rect = 25,7
Under Volt.Warn = 25,6V
Low Volt Disc. = 24,7V
Discharge Limit = 23,7V
Egualize Time= 180min
Boost Time = 180min
Zkoušel sem i Překladač ,ale i ten mi moc nepomohl.Vše co sem nastavil je vrámci pokus omyl.Budu velice rád za každou radu a předem děkuji.
Baterky už mám ca 600Ah lion 24V.Regulátory budou dva stejné ,1x Východ a 1x Západ .Od 28,2V se zapne vytěžovač do vody a vypne se při 27,9V +-
24V Východní 1760Wp,Západní strana 1760Wp.Regulátor 2x 6415AN.Baterky Lion celkem 14-15KW.Měnič victron 1200W+350W+Axpert 24/3000W.Jako záloha olovo šrot. .Dále 48V systém ,180Wp 2s3p= 1080Wp.Stále něco přidávám a stavím.
SKRAT
Příspěvky: 11
Registrován: pát dub 16, 2021 3:31 pm
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: regulátor 6415AN

Příspěvek od SKRAT »

Děkuji aspoň za částečné informace.Snat se někdo najde a dá další informace.
Li-ion baterky ,jsou z části z auta a z části od Mikela.Nabíjení max 4,1V a pod 3,3V nechci jít s vybíjením.Radši je držet při vybíjení do 3,45V.
24V Východní 1760Wp,Západní strana 1760Wp.Regulátor 2x 6415AN.Baterky Lion celkem 14-15KW.Měnič victron 1200W+350W+Axpert 24/3000W.Jako záloha olovo šrot. .Dále 48V systém ,180Wp 2s3p= 1080Wp.Stále něco přidávám a stavím.
Ales
Příspěvky: 6
Registrován: pát led 20, 2023 9:16 am

Re: regulátor 6415AN

Příspěvek od Ales »

Over Volt. Disc
Over Voltage Disconect Voltage
odpojení regulátoru při přepětí baterie

Over Volt. Rect
Over Voltage Reconnect Voltage
znovupřipojení regulátoru po odstranění přepětí

Charge Limit
Charging Limit Voltage
nejvyšší limit nabíjecího napětí

Equalize Charge
Equalize Charging Voltage
napětí pro ekvalizaci - balancování článků přebíjením

Boost Charge
Bost Charging Voltage
plné nabíjecí napětí ve fázi boost

Float Charge
Float Charging Voltage
udržovací napětí ve fázi float

Boost Volt. Rect
Boost Voltage Reconnect
znovuzapnutí boost fáze nabíjení

Under Volt. Rcvr
Under Voltage Varning Recover Voltage
obnovení normální funkce po odstranění podpětí

Under Volt. Warm
Under Voltage Warning Voltage
regulátor se zastaví a zobrazí varování při podpětí

Low Volt. Rect Low
Voltage Reconect Voltage
znovupřipojení regulátoru po odstranění podpětí

Low Volt. Disc
Low Voltage Disconect Voltage
regulátor se odpojí kvůli podpětí baterií

Discharge Limit
Discharge Limit Voltage
nejnižší limit vybíjení baterií
Odpovědět

Zpět na „EPever / EPsolar“