KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Jaký výkon dokáže dodávat z baterií, se dočteš v návodu, nominálně je to 5kW a dokáže po omezenou dobu i víc.
Omezení proudu z baterií neexistuje, alespoň já jsem o něčem takovém nikde nečetl.
Tzv. "přicucávání" není přicucávání ve smyslu, mám slabou baterii, nedodá dost proudu a měnič si "docucne" další energii. Měnič začne "docucávat" tak, že pokud klesne napětí na baterii pod stanovenou mez (nastavíš), interní nabíječka se snaží dobíjet proudem, odpovídajícím odběru. V tom případě ale přicházíme o část energie, která se ztrácí jak na margo účinnosti měniče, tak nabíječky.
Omezení proudu z baterií neexistuje, alespoň já jsem o něčem takovém nikde nečetl.
Tzv. "přicucávání" není přicucávání ve smyslu, mám slabou baterii, nedodá dost proudu a měnič si "docucne" další energii. Měnič začne "docucávat" tak, že pokud klesne napětí na baterii pod stanovenou mez (nastavíš), interní nabíječka se snaží dobíjet proudem, odpovídajícím odběru. V tom případě ale přicházíme o část energie, která se ztrácí jak na margo účinnosti měniče, tak nabíječky.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Mkx ani jiný měnič této kategorie nemá v menu mou ost nastavit jaký max výkon může odebírat z baterie
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 1003
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
- Přílohy
-
- Copy of Screenshot_20221202-210850_WatchPower_resize.jpg (19.83 KiB) Zobrazeno 2990 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: čtv pro 01, 2022 10:26 pm
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Toto umí přiřazované hybridy tak teď je otázka zda tedy mkx nedělá přetoky jako prifazovane hybridy
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Měnič by měl být schopen dát trvale 5 kW s tím, že přetížitelnost je 10 kVA po dobu 5 sekund, pak se přepne na bypas viz specifikace výrobce https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA. Co se týče vybíjecího proudu tak ten nelze omezit, musí se řešit na straně spotřeby.
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Mám dva dotazy k Axpertu (příp. jeho klonům):
1) Jakým způsobem si měniče technicky regulují přetoky, jichž jsou schopny a které jsou tolik diskutovaným tématem u HV modelů, příp. modelů bez dvojí konverze?. Axpert má taky něco jako CT sondu nebo jak to funguje, pokud je v režimu "přícucu" ze sítě (SUB)?
2) Pokud jde o Axperty, které se umí přifázovat k síti (tady mi není úplně jasné, které to tedy jsou a které nikoliv) a jsou 3ks připojeny nezávisle na 3 fázích (a společné baterii), proč musí komunikovat přes paralel-kity? Nebo slouží tyto jen pro případ, kdy se jede plnohodnotný ostrov nebo v případě poloostrova pro případ ztráty sítě? Pořád mi vrtá hlavou ten neumožňovaný provoz se spotřebiči na 3x400V D. Rozuměl bych riziku vysokého napětí mezi fázemi měničů při provozu bez sítě, pokud jsou ale na síti, tak to snad by neměl být problém?
díky
1) Jakým způsobem si měniče technicky regulují přetoky, jichž jsou schopny a které jsou tolik diskutovaným tématem u HV modelů, příp. modelů bez dvojí konverze?. Axpert má taky něco jako CT sondu nebo jak to funguje, pokud je v režimu "přícucu" ze sítě (SUB)?
2) Pokud jde o Axperty, které se umí přifázovat k síti (tady mi není úplně jasné, které to tedy jsou a které nikoliv) a jsou 3ks připojeny nezávisle na 3 fázích (a společné baterii), proč musí komunikovat přes paralel-kity? Nebo slouží tyto jen pro případ, kdy se jede plnohodnotný ostrov nebo v případě poloostrova pro případ ztráty sítě? Pořád mi vrtá hlavou ten neumožňovaný provoz se spotřebiči na 3x400V D. Rozuměl bych riziku vysokého napětí mezi fázemi měničů při provozu bez sítě, pokud jsou ale na síti, tak to snad by neměl být problém?
díky
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
"modely s HV mppt" nemají CT, mají bočník/bočníky ve střídači, ale ta regulační smyčka na AC je prostě pomalá, potřebují tvrdou síť o kterou se opřít, nebo odpojit ACIN. V ostrovním režimu se uplatňuje regulační smyčka jinak, respektive jinak funguje, proto s ostrovním režimem není žádný problém...RadarS píše:Mám dva dotazy k Axpertu (příp. jeho klonům):
1) Jakým způsobem si měniče technicky regulují přetoky, jichž jsou schopny a které jsou tolik diskutovaným tématem u HV modelů, příp. modelů bez dvojí konverze?. Axpert má taky něco jako CT sondu nebo jak to funguje, pokud je v režimu "přícucu" ze sítě (SUB)?
Celý toto platí pro všechny, včetně LV mppt, starých, nových...RadarS píše: 2) Pokud jde o Axperty, které se umí přifázovat k síti (tady mi není úplně jasné, které to tedy jsou a které nikoliv) a jsou 3ks připojeny nezávisle na 3 fázích (a společné baterii), proč musí komunikovat přes paralel-kity? Nebo slouží tyto jen pro případ, kdy se jede plnohodnotný ostrov nebo v případě poloostrova pro případ ztráty sítě?
A) baterii společnou, protože princip jejich DC/DC měniče je nikoliv stabilizovat napětí jak to mají běžné spínané zdroje, ale tváří se jako transformátor, tedy pevný převod napětí 1:5 například, myslím že jsou celkem 3 typy převodové poměry 4:1 nejvyšší napětí baterií až 64V?, 5:1, 6:1 nejnižší napětí baterií max 58V. A je to princip funkce, stejně jako victron a studer.
B)3ph zapojení potřebuje CAN komunikaci mezi sebou nikoliv current sharing. Parallel kit vytvoří na měniči 4 konektory které tam normálně nejsou, 2x CAN, 2x current sharing. CAN je potřeba aby měniče měli stejné nastavení, master ho odešle. A aby drželi frekvenci a fázi. Current share je potřeba pro ty měniče které jsou na stejné fázi aby se spravedlivě dělili o celkový proud na dané fázi. Parallel kit nemá nic společného s ostrovem ani s typem měniče. Jsou to další konektory na měniči, dokud je sám nejsou potřeba, pokud jsou dva a více je jedno jestli na jedné fázi nebo na různých fázích, musí udržovat stejnou frekvenci... Je sice jeden případ, kdy sice mám jednu baterii, ale dva nezávislé AC okruhy tam by parallel kit být nemusel ale pouze hlupák by je nezapojil paralelně ( když mění spotřeba vyšší než cca 2kW tak jeden uspávat..., Těch důvodů proč je zapojit paralelně je více). U tří je otázka jestli 3ph nebo 1ph, já pro 3ph nevidím důvod... 3ph řešení má extrémní vlastní spotřebu... 150Wx24hx30dní=108kWh měsíčně
To je nesmysl, s CAN propojkou a správným nastavením samozřejmě 3x400 generují správně. Respektive generují Y a je jedno jestli spotřebič odebírá D nebo Y.RadarS píše: Pořád mi vrtá hlavou ten neumožňovaný provoz se spotřebiči na 3x400V D. Rozuměl bych riziku vysokého napětí mezi fázemi měničů při provozu bez sítě, pokud jsou ale na síti, tak to snad by neměl být problém?
díky
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Pokud někdo tvrdí, že Axperti nedokáží napájet 3x400 spotřebiče, pak popírají existenci frekvenčních měničů a jejich princip.josse píše:To je nesmysl, s CAN propojkou a správným nastavením samozřejmě 3x400 generují správně. Respektive generují Y a je jedno jestli spotřebič odebírá D nebo Y.RadarS píše: Pořád mi vrtá hlavou ten neumožňovaný provoz se spotřebiči na 3x400V D. Rozuměl bych riziku vysokého napětí mezi fázemi měničů při provozu bez sítě, pokud jsou ale na síti, tak to snad by neměl být problém?
díky
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
viz přílohy... zřejmě výrobce neví co a proč píše do návodů a dole úryvek z diskuze z jiného fóra, kde se toto probíralo...josse píše: ↑pon pro 26, 2022 2:07 pmPokud někdo tvrdí, že Axperti nedokáží napájet 3x400 spotřebiče, pak popírají existenci frekvenčních měničů a jejich princip.josse píše:To je nesmysl, s CAN propojkou a správným nastavením samozřejmě 3x400 generují správně. Respektive generují Y a je jedno jestli spotřebič odebírá D nebo Y.RadarS píše: Pořád mi vrtá hlavou ten neumožňovaný provoz se spotřebiči na 3x400V D. Rozuměl bych riziku vysokého napětí mezi fázemi měničů při provozu bez sítě, pokud jsou ale na síti, tak to snad by neměl být problém?
díky
- Přílohy
-
- diskuze_axpert.png (46.04 KiB) Zobrazeno 2796 x
-
- 3ph_connection.png (67.65 KiB) Zobrazeno 2796 x
Naposledy upravil(a) RadarS dne pon pro 26, 2022 2:32 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
A které technické řešení regulace přetoků je lepší / účinnější ...? CT proudová sonda anebo ten bočník?josse píše: ↑pon pro 26, 2022 2:05 pm"modely s HV mppt" nemají CT, mají bočník/bočníky ve střídači, ale ta regulační smyčka na AC je prostě pomalá, potřebují tvrdou síť o kterou se opřít, nebo odpojit ACIN. V ostrovním režimu se uplatňuje regulační smyčka jinak, respektive jinak funguje, proto s ostrovním režimem není žádný problém...RadarS píše:Mám dva dotazy k Axpertu (příp. jeho klonům):
1) Jakým způsobem si měniče technicky regulují přetoky, jichž jsou schopny a které jsou tolik diskutovaným tématem u HV modelů, příp. modelů bez dvojí konverze?. Axpert má taky něco jako CT sondu nebo jak to funguje, pokud je v režimu "přícucu" ze sítě (SUB)?
Resp. pokud bych srovnal provozování GTI nebo Ongrid měniče s CT sondou a např uvedené "přetékající" hybridní axperty...
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Přeci žádnéRadarS píše:A které technické řešení regulace přetoků je lepší / účinnější ...? CT proudová sonda anebo ten bočník?josse píše: ↑pon pro 26, 2022 2:05 pm"modely s HV mppt" nemají CT, mají bočník/bočníky ve střídači, ale ta regulační smyčka na AC je prostě pomalá, potřebují tvrdou síť o kterou se opřít, nebo odpojit ACIN. V ostrovním režimu se uplatňuje regulační smyčka jinak, respektive jinak funguje, proto s ostrovním režimem není žádný problém...RadarS píše:Mám dva dotazy k Axpertu (příp. jeho klonům):
1) Jakým způsobem si měniče technicky regulují přetoky, jichž jsou schopny a které jsou tolik diskutovaným tématem u HV modelů, příp. modelů bez dvojí konverze?. Axpert má taky něco jako CT sondu nebo jak to funguje, pokud je v režimu "přícucu" ze sítě (SUB)?
Resp. pokud bych srovnal provozování GTI nebo Ongrid měniče s CT sondou a např uvedené "přetékající" hybridní axperty...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Ze kterého manuálu to je?RadarS píše:viz přílohy... zřejmě výrobce neví co a proč píše do návodů a dole úryvek z diskuze z jiného fóra, kde se toto probíralo...josse píše: ↑pon pro 26, 2022 2:07 pmPokud někdo tvrdí, že Axperti nedokáží napájet 3x400 spotřebiče, pak popírají existenci frekvenčních měničů a jejich princip.josse píše: To je nesmysl, s CAN propojkou a správným nastavením samozřejmě 3x400 generují správně. Respektive generují Y a je jedno jestli spotřebič odebírá D nebo Y.
S těmi rozběhy to je samozřejmě pravda(koupit si 3ks 5kW měniče abych mohl zapínat 3kW motor, hmm děkuju nechci), a brzdit výtah jakbysmet nesmysl.
Řešení je takové kouzelné, pořád se opakuju VFD+1ph, ve výsledku levnější, efektivnější, win-win.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 1003
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Dle mě je 100% jen ta dvojitá konverze, kdy není výstup z měniče (230V AC 50Hz) vůbec napojen do sítě (a tak ji nemůže přetláčet) , ale jen do okruhů domuRadarS píše:Mám dva dotazy k Axpertu (příp. jeho klonům):
1) Jakým způsobem si měniče technicky regulují přetoky, jichž jsou schopny a které jsou tolik diskutovaným tématem u HV modelů, příp. modelů bez dvojí konverze?. .........
A které technické řešení regulace přetoků je lepší / účinnější ...? CT proudová sonda anebo ten bočník?
Resp. pokud bych srovnal provozování GTI nebo Ongrid měniče s CT sondou a např uvedené "přetékající" hybridní axperty...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Já teď nepolemizuju, zda přetok vznikne nebo nevznikne, protože vznikne. Ale jak velký vznikne s měniči typu GTI/ongrid vs. přifázovaný Axpert ...
Odesláno z mého moto g82 5G pomocí Tapatalk
Odesláno z mého moto g82 5G pomocí Tapatalk
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
z manuálu pro paralelní zapojení MUST, ke stažení u mivvy, strana 5..josse píše: ↑pon pro 26, 2022 5:03 pmZe kterého manuálu to je?
S těmi rozběhy to je samozřejmě pravda(koupit si 3ks 5kW měniče abych mohl zapínat 3kW motor, hmm děkuju nechci), a brzdit výtah jakbysmet nesmysl.
Řešení je takové kouzelné, pořád se opakuju VFD+1ph, ve výsledku levnější, efektivnější, win-win.
- Přílohy
-
- UM_Parallel_Card.pdf
- (1.38 MiB) Staženo 125 x
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Který to byl typ voltronicu, než ho přeznačili na must?RadarS píše:z manuálu pro paralelní zapojení MUST, ke stažení u mivvy, strana 5..josse píše: ↑pon pro 26, 2022 5:03 pmZe kterého manuálu to je?RadarS píše: viz přílohy... zřejmě výrobce neví co a proč píše do návodů a dole úryvek z diskuze z jiného fóra, kde se toto probíralo...
S těmi rozběhy to je samozřejmě pravda(koupit si 3ks 5kW měniče abych mohl zapínat 3kW motor, hmm děkuju nechci), a brzdit výtah jakbysmet nesmysl.
Řešení je takové kouzelné, pořád se opakuju VFD+1ph, ve výsledku levnější, efektivnější, win-win.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Nevím, který to případně byl tip Voltronicu, stejně jako nevím zdali MUST taky je pouze kopií Voltronicu nebo je to úplně jiné zařízení.josse píše: ↑úte pro 27, 2022 1:34 pmKterý to byl typ voltronicu, než ho přeznačili na must?RadarS píše:z manuálu pro paralelní zapojení MUST, ke stažení u mivvy, strana 5..josse píše: ↑pon pro 26, 2022 5:03 pm
Ze kterého manuálu to je?
S těmi rozběhy to je samozřejmě pravda(koupit si 3ks 5kW měniče abych mohl zapínat 3kW motor, hmm děkuju nechci), a brzdit výtah jakbysmet nesmysl.
Řešení je takové kouzelné, pořád se opakuju VFD+1ph, ve výsledku levnější, efektivnější, win-win.
U Voltronicu/Axperta ale nejspíš platí totéž, viz. screen z jiného fóra, kde na uvedený dotaz sdíleli odpověď p. Kolaříka. Dával jsem to tu výše...
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Nevím, jestli se jedná o stejnou společnost Must, jejíž měniče jsou nabízeny také v CZ a pokud ne, omlouvám se, ale zdá se, že jsou hodně agresivní. Ale i tak mohou mít kvalitní zboží.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Ten manuál, ty obrázky, vypadá to jako by ten dokument vydal voltronic, ale z žádného manuálu co jsem viděl, (nekoukám do všech, jen do těch co mě zajímají) tak jsem tu hlášku o D ještě neviděl tipnu si, že se to týká nových "přifázovaných" kusů. Chrání se kdyby vypadl grid a zároveň jeden jistič na výstupu jednoho měniče... i toto má řešení, měniče v 3ph režimu připojit přes jeden 3P jistič na výstupu je spotřebičům i na vstupu k síti. Na aeva fóru nikdo must nezmiňuje, tak nevím. Všechno to vypadá jako voltronic, možná to i vevnitř je voltronic, nevím.RadarS píše:Nevím, který to případně byl tip Voltronicu, stejně jako nevím zdali MUST taky je pouze kopií Voltronicu nebo je to úplně jiné zařízení.
U Voltronicu/Axperta ale nejspíš platí totéž, viz. screen z jiného fóra, kde na uvedený dotaz sdíleli odpověď p. Kolaříka. Dával jsem to tu výše...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Tak to netuším, možná to tu okomentuje a vysvětlí někdo z mivvy přímo...josse píše: ↑úte pro 27, 2022 5:02 pmTen manuál, ty obrázky, vypadá to jako by ten dokument vydal voltronic, ale z žádného manuálu co jsem viděl, (nekoukám do všech, jen do těch co mě zajímají) tak jsem tu hlášku o D ještě neviděl tipnu si, že se to týká nových "přifázovaných" kusů. Chrání se kdyby vypadl grid a zároveň jeden jistič na výstupu jednoho měniče... i toto má řešení, měniče v 3ph režimu připojit přes jeden 3P jistič na výstupu je spotřebičům i na vstupu k síti. Na aeva fóru nikdo must nezmiňuje, tak nevím. Všechno to vypadá jako voltronic, možná to i vevnitř je voltronic, nevím.RadarS píše:Nevím, který to případně byl tip Voltronicu, stejně jako nevím zdali MUST taky je pouze kopií Voltronicu nebo je to úplně jiné zařízení.
U Voltronicu/Axperta ale nejspíš platí totéž, viz. screen z jiného fóra, kde na uvedený dotaz sdíleli odpověď p. Kolaříka. Dával jsem to tu výše...
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Přečti si tohle.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
hmm, to je mazec , naproti tomu MPP Solar z CZ trhu zmizel ...
To je věc právní, otázka obchodní etiky, atd.
Tady jsme spíš řešili tu otázku provozu 3f do 3x400V zátěže a to, že je to nejspíš z nějakého, mě neznámého, důvodu pro ty měniče problém.
Josse říká, že ne, tak snad ne. Ačkoliv pokud je důvodem potenciální vypadnutí některé fáze a řešil by to společný 3f jistič pro všechny spojené invertory na AC IN i AC OUT straně, tak to v tom návodu mohli mít (třeba jako podmínku) a bylo by vyřešeno
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Otázka je zda to samo dokáže udržet úhel mezi fázemi.
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
V manuálu k mému měniči to je... Ale vypadá to, že to je jiná architektura.RadarS píše:hmm, to je mazec , naproti tomu MPP Solar z CZ trhu zmizel ...
To je věc právní, otázka obchodní etiky, atd.
Tady jsme spíš řešili tu otázku provozu 3f do 3x400V zátěže a to, že je to nejspíš z nějakého, mě neznámého, důvodu pro ty měniče problém.
Josse říká, že ne, tak snad ne. Ačkoliv pokud je důvodem potenciální vypadnutí některé fáze a řešil by to společný 3f jistič pro všechny spojené invertory na AC IN i AC OUT straně, tak to v tom návodu mohli mít (třeba jako podmínku) a bylo by vyřešeno
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21