Stránka 1 z 2

Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 11:43 am
od fmatejka79
Ahoj všem,
před dvěma lety jsem si zapojil na spoření energie v domu Sol. panely cca 1350 wattů přes GF Sun 1000 ( 45 - 90 Volt ). Napřímo bez baterek s limiterem. Takový první pokus.
Na funkci v pohodě bez problémů spořilo to tedy jenom při běžících spotřebičích při sluníčku.
Na podzim jsem si sehnal novou Baterku LiFePo4 Pylontech US 3000 C, 3.6 Kwh, 48Volt, zapojení přes Epsolar XTRA4415N.

Nyní když už konečně svítí sluníčko mám problémy s tím že se mi baterka nenabije a Regulátor Epsolar padá do chyby. Nutno pak regulátor zrestartovat a baterky se nabíjí.
Odhaduji to na chybu nastavení zátěže, na LCD bliká vykřičník v trojúhelníku a včera blikala ledka u akumulátorů a PV. panelu oboje rychlé blikání.
Dle návodu Chyba Systémového napětí, atd. Na svorky zátěže nic připojeného nemám.
Máte někdo zkušenost s nastavením Epsolar regulátoru na 48 Voltů Pylontech ?. ( nastavení zátěže, atd ).
Epsolar.jpg
Epsolar.jpg (252.86 KiB) Zobrazeno 5157 x

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 12:03 pm
od Diablo007
A teď že zvědavosti jaké máš vůbec nastavené napětí v kterém má regulátor nabíjet. A jaké je ochranné napětí při kterém se vypne měnič

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 3:51 pm
od fmatejka79
Podařilo se mi v regulátoru nastavit baterku, LifePo4, typ USE, 48 Volt, 74Ah. Na nejmenovaných stránkách mi tvrdili že si to regulátor pozná sám, ale to se mi samozrejmě nezdálo. Rozsah napětí v kterém má nabíjet bych rád nastavil, jen bych potřeboval vědět kde a jak a jaké hodnoty, jinak na pylontechu uvádí nabíjecí napětí 52,2 V - 54V. Něco přímo na Regulátoru a něco pře Wifi modul přes app. v telefonu. bohužel přes kabel USB RS485 z NB se mi aplikace nespojí. Chyba Timeout. docela pěkná app. ale zatím jsem jí nerozchodil. ještě podezírám OS Windows 10 64bit instalaci, je možný že na 32bit verzi by se to spojilo. Myslím si že určitě bude někde chyba v nastavení Regulátoru, někde budu mít něco blbě, tak jsem se chtěl poradit.
Je dobrý že ten Pylontech má vlastní BMS tak bych neměl zničit. Rád si nechám poradit.

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 7:21 pm
od Diablo007
No lifepo4 je u regulátoru nic neříkající hodnota ono je rozdíl jestli máš 15s jako u pylontech nebo 16s . To co je uváděno od výrobce jako provozní hodnota napětí musíš nastavit v regulátoru ručně nebo přes aplikaci mělo by to jít v momentě kdy máš nastavení typ baterie jako use ti umožní nastavovat napětí baterie jak potřebuješ. Ty máš ten střídač napojeny přímo na baterii nebo na výstup regulátoru?

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 8:13 pm
od yolo80
Nepotrebujes nahodou toto:
Tracer 1.jpeg
Tracer 1.jpeg (37.91 KiB) Zobrazeno 5116 x
Tracer.jpeg
Tracer.jpeg (72.47 KiB) Zobrazeno 5116 x

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 8:37 pm
od mobilik
Tieto regulátory majú problém a cez BT modul nejdú nastaviť, aj keď sa tvária že to prešlo.
Pozor, myslím si že to bude podobne aj cez wifi...
Najlepšie je ho nastaviť displejom čo sa dá dokúpiť.
Na use režim sú len základné nastavenia, ale tam sa nedajú nastaviť priamo napätia. To ide len externe.


Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 9:29 pm
od fmatejka79
Ahoj lidi,
jak píše Yolo80,
přesně tu tabulku s parametrama potřebuju, akorát to jde špatně přečíst, každopádně ses trefil. moc dík.
případně šlo by mi poslat čitelnější podobu ?
signal-2022-03-01-21-09-35-010-1.jpg
signal-2022-03-01-21-09-35-010-1.jpg (81.19 KiB) Zobrazeno 5105 x
signal-2022-03-01-21-09-35-010-2.jpg
signal-2022-03-01-21-09-35-010-2.jpg (80.77 KiB) Zobrazeno 5105 x

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 9:34 pm
od fmatejka79
ješte jak píše Mobilik,
právě jsem se s tím hodinu pral v dílně mám to napojené přes appku přes mobil přes Wifi. původně jsem si myslel že nastavovací modul MT-50 nebudu potřebovat. z aplikace Epsolar mi to doopravdy nechce uložit třeba ifo o baterce že má 16 baterií. ještě se pokusím rozchodit nastavovací soft v NB. když nepůjde ani ten dokoupím nastavovací modul MT-50.
Jo ty údaje co jsem hodil do příloh jsou samozřejmě nastavené špatně, tak to prosím berte s rezervou.
Jak jsem je do Regulátoru odeslal tak mi píše že baterka je nabitá na 100%, přitom je skoro vybitá :(

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 9:41 pm
od fmatejka79
Diablo007 píše: úte bře 01, 2022 7:21 pm No lifepo4 je u regulátoru nic neříkající hodnota ono je rozdíl jestli máš 15s jako u pylontech nebo 16s . To co je uváděno od výrobce jako provozní hodnota napětí musíš nastavit v regulátoru ručně nebo přes aplikaci mělo by to jít v momentě kdy máš nastavení typ baterie jako use ti umožní nastavovat napětí baterie jak potřebuješ. Ty máš ten střídač napojeny přímo na baterii nebo na výstup regulátoru?
jak píšeš, tak se mi podařilo nastavit 15s, baterka je na výstup regulátoru.
Ještě dotaz, musí být nějak nastavený Load, pokud na svorkách nic není připojené ?
jinak to mám zapojené tímto způsobem, je to fotka z netu, tak se omlouvám kdyby byla někoho z vás :)
menic2.jpg
menic2.jpg (857.29 KiB) Zobrazeno 5102 x
Zítra po práci budu pokračovat a zkusím zadat správné parametry pro baterku.
dík všem za rady, dám vědět jak jsem dopadl.

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 9:58 pm
od Diablo007
Ty kamery na displej je koukám moderní nejsi první co to tak má

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 01, 2022 10:16 pm
od fmatejka79
ne, ne kamery tam nemám, ten obrázek jsem obšlehnul, abych nevytvářel nový. také mě to zaujalo.

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: stř bře 02, 2022 2:15 am
od yolo80
fmatejka79 píše: úte bře 01, 2022 9:29 pm Ahoj lidi,
jak píše Yolo80,
přesně tu tabulku s parametrama potřebuju, akorát to jde špatně přečíst, každopádně ses trefil. moc dík.
případně šlo by mi poslat čitelnější podobu ?
Nech sa paci:
Tracer 2.jpeg
Tracer 2.jpeg (802.35 KiB) Zobrazeno 5083 x
Tracer 3.jpeg
Tracer 3.jpeg (300.38 KiB) Zobrazeno 5083 x

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: stř bře 02, 2022 11:20 am
od fmatejka79
Moc dík za čitelné parametry Yolo80. krásná práce.
dnes se to zkusím večer nastavit.

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: pon bře 07, 2022 7:10 pm
od fmatejka79
Ahoj všem,
tak nastavení zafungovalo, regulátor do chyby už nepadá a Pylontech baterky se krásně nabíjí.
Jediné co mě ještě napadá tak jsem nastavil podle Tabulky od Yola80 podle sloupce "LFP15S" neměl bych spíš nastavit parametry podle "LFP16S" ?, přeci jenom co jsem se dočetl tak plně nabitá baterka 100 % má 58 Voltů.
Ještě mě napadá když nemám nic na svorkách regulátoru "Load" tak nastavení spínání na DC svorky může být vypnuté. Nepletu se ? Na svorky jde necelých 50V DC takže na měnič 48V / 230 V. který nevyužívám.
Předem dík za rady.

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: pon bře 07, 2022 7:23 pm
od willcz
Pylony jsou 15S

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: pon bře 07, 2022 7:36 pm
od yolo80
fmatejka79 píše: pon bře 07, 2022 7:10 pm jenom co jsem se dočetl tak plně nabitá baterka 100 % má 58 Voltů.
Kde si nasiel tych 58V, v datasheete od pylontech US3000 je Charge Voltage (V) 52.5 ~ 53.5 V
https://autosolar.es/pdf/US3000-Product ... SV0801.pdf
fmatejka79 píše: pon bře 07, 2022 7:10 pm Ještě mě napadá když nemám nic na svorkách regulátoru "Load" tak nastavení spínání na DC svorky může být vypnuté. Nepletu se ? Na svorky jde necelých 50V DC takže na měnič 48V / 230 V. který nevyužívám.
Ano nechaj to kludne vypnute. Menic tam prosim ta nepripajaj, ten vystup neda taky prud.

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: úte bře 08, 2022 7:07 pm
od fmatejka79
To máš pravdu, v Datasheetu je to jak píšeš.
Nedávno jsem diskutoval na HelpDesku i4Wifi a tam mi podpora tvrdila že 100% u Pylontechu je 58 Volt a paradoxně když mi Regulátor nedávno ukazoval 100% tak napětí na baterce ukazoval kolem 58 Voltů.
Trochu mě to zmátlo s tím jak píšeš o údajích v Datasheetu Pylontechu. Raději jsem se chtěl poptat.
Každopádně když to nechám takhle tak si myslím že nic nezkazím.

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: čtv bře 10, 2022 5:48 pm
od fmatejka79
Dík za rady,
s tou nepřesností regulátoru jsem trochu počítal. na výstup DC nic připojovat nebudu :D

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: čtv bře 17, 2022 12:52 pm
od fmatejka79
rottenkiwi píše: čtv bře 10, 2022 7:39 pm Boost na 54.3 a float na 51.7 znici baterky.
Jaké hodnoty bys tedy nastavil ?

ještě jsem si včera všiml že mi regulátor ukazuje nabití Pylonů cca 70% 48,7 Voltu a přes Grid Free GWL 1000 co mi to převádí na 220Volt do baráku.
mi na Vstupu ukazoval 48,1 Voltu a tedy nesepne že je to nízké napětí.
Myslím že tím tedy využívám malý rozsah z baterek.
Na tom GWL 1000 toho moc nenastavím kromě:
stažený soubor.jpg
stažený soubor.jpg (147.6 KiB) Zobrazeno 4561 x

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: pát bře 18, 2022 2:26 pm
od fmatejka79
rottenkiwi píše: čtv bře 17, 2022 6:58 pm Kto ti toto riesenie poradil, ten je zodpovedny, za to ze to nejde, alebo ak nastavis napr. 54 V
tak baterky budu hore a bude odchadzat elyt., bude hrubnut SEI, zvysovat sa odpor.....
Použil jsem nastavení dle tabulky:
Tracer 3.jpeg
Tracer 3.jpeg (350.96 KiB) Zobrazeno 4496 x
Jak jsem psal, rád si nechám poradit, přeci jenom bych byl proti sobě si baterky odpálit, nebo si hodně zkrátit životnost.
Dáš tedy radu ?, jaké hodnoty bys pro Pylontech nastavil ?

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: pát bře 18, 2022 3:23 pm
od Noparasito
fmatejka79 píše: pát bře 18, 2022 2:26 pm
rottenkiwi píše: čtv bře 17, 2022 6:58 pm Kto ti toto riesenie poradil, ten je zodpovedny, za to ze to nejde, alebo ak nastavis napr. 54 V
tak baterky budu hore a bude odchadzat elyt., bude hrubnut SEI, zvysovat sa odpor.....
Použil jsem nastavení dle tabulky:
Tracer 3.jpeg

Jak jsem psal, rád si nechám poradit, přeci jenom bych byl proti sobě si baterky odpálit, nebo si hodně zkrátit životnost.
Dáš tedy radu ?, jaké hodnoty bys pro Pylontech nastavil ?
54,3V je dle me maximum, kam bych to osobne tlacil kvuli cca 100% nabiti. Tj 3,62V na clanek.
My co provozujeme Lifepo4 tak povetsinou tlacime do clanku cca 3,4-3,45V.[u nas nasobime 16ti u pylonu 15ti(51-51,75V pro 15S)]
Otazka je kde pylontech balancuje, to ti neodpovim ja. Dobre poptat u uzivatelu co maji pylontech.
Treba sem nekdo hodi info.

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: pát bře 18, 2022 5:43 pm
od fmatejka79
Děkuju za info, přenastavím pro jistotu dle tvé rady.
Jak píšeš, třeba mi někdo kdo má Pylon poradí.

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: stř črc 06, 2022 10:44 am
od David S.
fmatejka79 píše: čtv bře 17, 2022 12:52 pm
rottenkiwi píše: čtv bře 10, 2022 7:39 pm Boost na 54.3 a float na 51.7 znici baterky.
Jaké hodnoty bys tedy nastavil ?

ještě jsem si včera všiml že mi regulátor ukazuje nabití Pylonů cca 70% 48,7 Voltu a přes Grid Free GWL 1000 co mi to převádí na 220Volt do baráku.
mi na Vstupu ukazoval 48,1 Voltu a tedy nesepne že je to nízké napětí.
Myslím že tím tedy využívám malý rozsah z baterek.
Na tom GWL 1000 toho moc nenastavím kromě:
stažený soubor.jpg
jsem na tom velice podobně, akorát mám baterii US2000C 48V 50Ah a modráska 22-65V, nevím jaké přesné hodnoty nastavit na modráskovi

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: čtv zář 01, 2022 10:41 pm
od horác
Ahoj všichni,
koupil jsem levně stejný regulátor EPEVER 4415N a teprve to dávám dohromady. Nyní řeším panely. Regulátor má pro 24V a max. proud 40 A max. nabíjecí výkon 960 W a pro tuto konstelaci se v návodu uvádí max. připojitelný výkon v panelech 1,5 násobek, tj. 1560 Wp. Moje dilema spočívá v tom, jestli toto maximum lze trochu překročit při orientaci 2 panelů 410 Wp na V a 2 panelů 410 Wp na Z, tedy Z + V = 1640 Wp. Ze zdroje "nemakej.cz" jsem zjistil, že v tomto uspořádání mají panely jen 80% výkon, tedy 1312 Wp oproti stejnému počtu panelů s orientací na J (v období letního slunovratu). Je to správná úvaha?

Re: Epever XTRA 4415N na 48Volt s Pylontech US3000C nastavení zátěže ?

Napsal: čtv zář 01, 2022 11:08 pm
od Diablo007
V tomto případě by to mělo ustát nikdy nedají plný výkon když mají orientaci na dvě světové strany