JirkaFM píše: pon čer 20, 2022 12:14 pm.......Když dáte do auta větší baterku co bude mít např. 3x větší startovací proud, ale stále stejné napětí tak spálite po připojení startér i veškerou elektroniku? Alternátor s tím mít problém může mít, ale spotřebičům to bude jedno. Ty si vezmou prod jaký potřebují.
Hovoříš správně, ale o něčem jiném. Přesně jak píše Dumi, jde v případě panelu o nedokonalý zdroj proudu. Nedokonalý proto, že má shora limitované Uoc. Ale on se milej panel provozuje nikoli v bodě Uoc ale Umpp. A jak jistě víš, výkon panelu závisí od osvitu. rozptyl Umpp v závislosti na osvitu je minimální a více je závislé od teploty, než od osvitu. Takže tvůj ohmův zákon platí zcela jinak. Vnitřní Ri panelu je nelineární! (a závislý na osvitu). Opět brutálně zjednodušuji aby jsi ten ohmův zákon v tomto případě opustil.
JirkaFM píše: pon čer 20, 2022 1:24 pm..... jen mne pořád překvapuje, že už neplatí Ohmovy zákony a že FV panely umí dát svůj proud i bez patřičné zátěže. To jsou pro mne naprosto revoluční myšlenky. Musím zapomenout na vše co jsem doposud o elektřině (mylně) věděl. Prostě protlačí FV panely vždy svůj proud na který v danou chvíli výkonově mají, i když ho nikdo nevezme a vše v cestě popřípadě pošlou do křemíkového nebe. :shock:
Ohmův zákon samozřejmě platí, ale v druhém pololetí jste brali "zdroj proudu" což je ta Tebou zmíněná revoluční myšlenka.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pon čer 20, 2022 4:42 pm, celkem upraveno 1 x.
devik
Příspěvky: 2
Registrován: úte čer 21, 2022 1:18 am

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od devik »

Kdyz ono je nekdy tezke balancovat cenu vs kvalitu. Typicky prifazovany invertor bude mit tracker typu boost, zapojeny asi jako na schematu nize. Pro kiwi - vynechavam Rsc,Rser, snubbery apod.
I-V krivka panelu je dusledkem interakce zdroje proudu a diody na nahradnim schematu a zpusobuje, ze pomoci zmen napeti na panelu muzeme regulovat jeho dodavany proud. Problem je ze ta civka boostu je vlastne take proudovy zdroj (ve state-averaging modelu boostu se tam primo i objevi), takze mame 2 proudove zdroje a mezi nimi kondik.
Pri nahlem osvitu se posune cela I-V krivka a pro konstatni napeti Vp (drzenem regulaci) nahle vzroste proud ktery zacne nabijet vstupni kapacitor. Zvysujici se napeti pusobi proti a proud se zacne snizovat. Ovsem zvysujici se napeti pri konstatntni stride PWM zpusobi narust
proudu civkou - regulace musi byt dostatecne dobre kompenzovana aby rychle a bez kmitani zareagovala, coz i predpoklada vhodne zvolene
hodnoty komponentu. Ale da se to.
No a tam je kamen urazu casto - napr. kvuli zvlneni chcete velkou indukcnost, ale ta zase pomalu reaguje a je fakt rozmerna (viz dalsi foto).
K rychlejsi reakci muze pomoci i dalsi mereni proudu pred vstupnim kondem ale to jsou penize a slozitost navic..
Chtel jsem tim jen zkusit objasnit proc selhava uplne jednoduchy pohled ohmovym zakonem - on plati ale jen v danem casovem okamziku a jen pro linearizaci aktualniho pracovniho bodu - protoze PN prechod neni linearni.

To kiwi - jsem vyrozumel ze delas na vlastnim invertoru ? Co treba spoluprace ?
Martin
PS: a nebijte me za odflaknute schema IGBT :-)
PS2: nez mi nekdo rekne ze moderni inv. nema IGBT, tak casto tam stale jsou protoze jsou odolnejsi (Isc vs Eavalanche u SiC) a levnejsi ale vim ze presun na SiC je in-progress
Přílohy
20220621_120947.jpg
20220621_120947.jpg (313.75 KiB) Zobrazeno 13662 x
invimg.jpg
invimg.jpg (47.69 KiB) Zobrazeno 13662 x
devik
Příspěvky: 2
Registrován: úte čer 21, 2022 1:18 am

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od devik »

Pekne, ja zatim pouzivam VAC4646 25A closed-loop sensory (viz foto) vyndane ze starych FV menicu (tohle je teda zrovna
FOC rizeny 7kW BLDC motor). Maji 40mA sum na 20kHz BW a jsou pekelne drahy.
Ale ve ct prijdou PCB na 3 fazovy asymetricky stridac kam jsem dal MCA1101 - mrkni na ne, Mouser ma skladem
a jsou pekne rychle, sum cca 10mA @ 10kHz BW.

Jsem aktualne dodelal BMS pro velke Li-ion a zjistil ze muj Infiny E5.5kW ma asi bug ve firmware (zakaze vybijeni pod
47.5V nezavisle na nastaveni) coz me dohani k myslence se podivat co obnasi dat dohromady cely hybrid invertor.
M.
PS: daji se tu posilat PM ?
Přílohy
20220621_154144.jpg
20220621_154144.jpg (225.27 KiB) Zobrazeno 13614 x
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od danidani »

devik píše: úte čer 21, 2022 4:02 pm
rottenkiwi píše: úte čer 21, 2022 2:05 pm
Pánové, nechcete si na to založit vlastní vlákno? Přeci jen, s GoodWe to nemá nic společného (a věřím, že "Výpadky při plném osvitu" vaše produkty také nepostihují).
devik píše: úte čer 21, 2022 4:02 pm PS: daji se tu posilat PM ?
Ano, dají. Vpravo nahoře "Soukromé zprávy".
petrys44
Příspěvky: 23
Registrován: pát bře 18, 2022 3:11 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od petrys44 »

Abych se vrátil k tématu 😁. GoodWe se zdá umoudřil. Zjistil, že to má marné se flákat, a začal sekat dobrotu i za extrémního osvitu v kulminaci ☀ (letní slunovrat). Výpadek výroby nebyl, krátké výpadky v grafech jsou pouze mraky ☁️. Tropický víkend byl na testování jako dělaný. Teoreticky pár výpadků výroby v celém roce asi nebudou tak katastrofální. Finančně řešit návratnost, kterou neřeším, nebude zásadní k výměně střídače, třeba za SolaX, který tady ani jinde (YouTube, Google atd.) nemá moc informací. Bezchybná čína neexistuje, takže moc nevěřím v dokonalost SolaXu. Ovládání, či monitoring jsem nikde pořádně nenašel. Takže bych kupoval opět zajíce v pytli.
Přílohy
IMG_20220623_085913.jpg
IMG_20220623_085913.jpg (63.08 KiB) Zobrazeno 13544 x
IMG_20220623_085745.jpg
IMG_20220623_085745.jpg (76.49 KiB) Zobrazeno 13544 x
IMG_20220623_090043.jpg
IMG_20220623_090043.jpg (67.49 KiB) Zobrazeno 13544 x
:sun2: FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W) :sun2:
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od josse »


petrys44 píše:Tropický víkend byl na testování jako dělaný.
Chybný předpoklad, je třeba slunce a studený vítr aby se chyba projevila znovu, pokud je už ráno 20°C a víc, nemá to skoro cenu na to koukat... Panely budou hned ráno horké, poklesne napětí i proud.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
petrys44
Příspěvky: 23
Registrován: pát bře 18, 2022 3:11 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od petrys44 »

V pondělí a úterý ráno byly teploty ráno až do oběda +10°C až +20°C, a k tomu silný vítr, odpoledne 22°C. Jasno 🔆 do oběda. Dřívější výpadky byly vždy pouze dopoledne. Takže předpoklad správný 😜. Víkend subtropy, potom s chlazením. Na testování super.
Možná se v GoodWe šťoural na dálku německý číňan, už mi takhle upgradoval dvakrát firmware.
Přílohy
IMG_20220623_144948.jpg
IMG_20220623_144948.jpg (80.02 KiB) Zobrazeno 13510 x
:sun2: FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W) :sun2:
petrys44
Příspěvky: 23
Registrován: pát bře 18, 2022 3:11 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od petrys44 »

Dnešní TotalClearSky 🔆 - zatím moje nejvyšší denní výroba skoro 63 kWh. Pro zajímavost - nešel mi celý den interfernet. Podle někoho šrot GoodWe si kupodivu pamatuje celodenní výrobu 🤔. Ukažte pochybovači o GoodWe nějaké grafy z vašich šrotů! Ty stupidní fota toroidních traf bych dal radši do jiného vlákna, tam se můžete masírovat do aleluja. Já se tady snažím objektivně najít chybu a zákonitosti střídače GoodWe, a někteří si tady honí trika. Každopádně děkuji všem, co se mi snažili pomoct, a dokonce mně dali cenné rady.
Přílohy
IMG_20220623_221811.jpg
IMG_20220623_221811.jpg (106.42 KiB) Zobrazeno 13478 x
:sun2: FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W) :sun2:
Matobombala
Příspěvky: 13
Registrován: pon dub 25, 2022 7:04 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Matobombala »

Ahoj po takmer polročnom pátraní som moje výpadky odstránil. Problém u mňa bolo vysoké napätie v sieti. Keď som odpojil fve tak napätie v sieti bolo bežne niekde medzi 248-254 V. Zavolal som distribučnej spoločnosti, ktorá mi na týždeň namontovala nejaký merač. Po vyhodnotení mi prišiel mail, že napätie je v norme ale v rámci skvalitnenia siete sa ho pokúsia znížiť. O dva týždne kôli mne odpojili celú dedinu a znížili napätie na 232-237V. Už je tomu asi mesiac a žiadny výpadok všetko šliape ako má. Dúfam, že to niekomu pomôže zdar.
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od brumlaj »

Dík za tip, ale je to síla. stačí ČEZu jít na hranu a večer máš prázdný akumulátor. Platí, že to u GW pohnojili.
VITEK
Příspěvky: 420
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od VITEK »

Kolegove jako jeden z mych prvnich prispevku sem upozornoval na pravdepodobne vypadky vlivem vysokeho napeti v siti. Moc z Vas mi neverilo. Dekuji za potvrzeni jasne priciny vypinani nafazovane elektrarny...

Tak snad priste 😄😄😄😄 nazdar
Panely vsude.
Baterka volovo
Matobombala
Příspěvky: 13
Registrován: pon dub 25, 2022 7:04 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Matobombala »

Áno dal som si tú námahu a pozrel tvoj prvý príspevok. Takže mal si pravdu teda v mojom prípade. :D Len ja ako totálny laik som to nepochopil... Bohužiaľ... Musíš s nami neelektrikármi hovoriť zrozumitelnejsie :whoohoo: ale dík
mirapav1
Příspěvky: 5
Registrován: čtv kvě 05, 2022 2:57 pm
Bydliště: Tábor
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 8

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od mirapav1 »

Ahoj, píši svůj poznatek s výpadky výroby střídače GoodWe, třeba někomu pomůže.
Již asi 3 měsíce mne zlobí výpadky výroby hlavně při větší výrobě - nad 7 kW a někdy dokonce i restart celého střídače.
Závada se objevovala stále častěji, již jsem tu měl i technika od montážní firmy, ale na nic nepřišel, něco proměřoval, nahrál nový firmware a že počkáme co to bude dělat. Výpadky byly ještě častější a všiml jsem si, že při výpadku vždy vyletělo napětí až na maximu co panely mohli dát a úplně spadl proud. Napadlo mne přejít všechny spoje od stringu až po střídač a zjistil jsem nedotažený šroub na svorkovnici pojistek stringu. Po dotažení cca 6 x 180 stupnů (tři otáčky) to vypadá, že závada je odstraněna. Zatím 3 dny bez výpadku. :D :D :D :D :D
:stupidme: :stupidme: :stupidme: Jasná volba - řemeslník do domu - sukovici do ruky. :stupidme: :stupidme: :stupidme:
:sun2: FVE 9,90 kWp, panely 12x 450 Wp JJV + 10x 450Wp JZZ, GoodWe GW10K-ET , baterie Pylontech 2x3,6 kWh, přetoky bojler 3x2000 W - Wattrouter, :sun:
calvera.jarda
Příspěvky: 15
Registrován: stř úno 02, 2022 2:00 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od calvera.jarda »

Zdravím, vím že to není úplně k tématu, ale chtěl bych se zeptat. Mám Goodwee 10K-ET. Je u něj psáno Max DC 1000V a max 850 na string. Mohu zapojit max 1000V dohromady na obou vstupech nebo mohu na každý string max 850V tzn. v součtu třeba 1700V - samozřejmě s rezervou vzhledem k teplotě. Chtěl bych dát - resp. zatím mám cca 600V na string.
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od brumlaj »

Nelze sčítat a zapojeny stringy musí být tak, aby opravdu nevzniklo napětí vyšší než je uvedeno. Nenapíšeš u jednotlivých napětí z anglického datašítu o jaké napětí se opravdu jedná? Kreativita překládání do češtiny je bezbřehá.
misif
Příspěvky: 83
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od misif »

calvera.jarda píše: úte lis 29, 2022 4:03 pm Zdravím, vím že to není úplně k tématu, ale chtěl bych se zeptat. Mám Goodwee 10K-ET. Je u něj psáno Max DC 1000V a max 850 na string. Mohu zapojit max 1000V dohromady na obou vstupech nebo mohu na každý string max 850V tzn. v součtu třeba 1700V - samozřejmě s rezervou vzhledem k teplotě. Chtěl bych dát - resp. zatím mám cca 600V na string.
Střídač má víc trackerů (v tvém případě dva a má každý má jeden vstup), každý tracker funguje nezávisle na ostatních.

U trackeru se uvádí max. 1000V (myšleno, když překročíš, něco chcípne, takže pozor na napětí na prázdno na strigu v zimě!, to může být teoreticky i 130% napětí, které se u panelů uvádí jako maximální při 25°C).
A pracovní rozsah trackeru je do těch 850V (zde počítáš s pracovním napětím panelů, ale také v zimě).

Tj. pokud ti to v létě ukazuje 600V na stringu, už bych jej nezvětšoval, resp. jestli to chceš hrotit, možná o jeden dva panely :-)
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od brumlaj »

600V na stringu při zátěži, nebo v nezatíženém stavu - když není odběr a akumulátor je nabitý (mimo MPP režim?
Alchemix
Příspěvky: 21
Registrován: úte úno 01, 2022 10:37 am

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Alchemix »

Ahoj všem.
Mám 2 roky instalaci s Goodwe GW10KET
JJV string na ten sahat nebudu.
Chtěl bych rozšířit JJZ string. Nyní 11 panelů (panel 420Wp, UOC - 48V, Ump - 39,5V)
Finálně bych chtěl na tento string 16 panelů tzn. (6720Wp, Uoc - 768V, Ump - 632V)

Goodwe uvádí v datasheetu max DC napětí 1000V, pracovní rozsah trackeru je 200 - 850V
Jen si chci potvrdit zda těch 16 panelů bude v pohodě i v zimě.

Přes HASSIO kde jsem to teď začal sledovat se v tomto období dostávám na JJZ stringu s napětím ve špičkách někam na 455V

díky
J.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 477
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od pave69 »

Alchemix píše: stř zář 27, 2023 9:13 am Finálně bych chtěl na tento string 16 panelů tzn. (6720Wp, Uoc - 768V, Ump - 632V)
Goodwe uvádí v datasheetu max DC napětí 1000V, pracovní rozsah trackeru je 200 - 850V
Jen si chci potvrdit zda těch 16 panelů bude v pohodě i v zimě.
Přes HASSIO kde jsem to teď začal sledovat se v tomto období dostávám na JJZ stringu s napětím ve špičkách někam na 455V
díky
J.
Jo, to půjde. Kritické je napětí naprázdno (to v žádném provozním grafu nikdy nebude vidět) v zimě. Pokud to jmenovitě vychází na 768V, tak by to chtělo ještě zjistit, při jaké teplotě to výrobce uvádí a jaký uvádí teplotní koeficient napětí a přepočítat to řekněme na -20°C (podle lokality). Ale od oka to většinou stačí vynásobit x1,2, což je pořád pod 1000V.
Alchemix
Příspěvky: 21
Registrován: úte úno 01, 2022 10:37 am

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Alchemix »

parametry uváděny při 25°C a napěťový teplotní koeficient (Uoc) je -0,28%/°C
takže se tam v pohodě vlezu co tak počítám. :-)

díky
J.