Stránka 5 z 5

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: pon čer 20, 2022 4:14 pm
od brumlaj
JirkaFM píše: pon čer 20, 2022 12:14 pm.......Když dáte do auta větší baterku co bude mít např. 3x větší startovací proud, ale stále stejné napětí tak spálite po připojení startér i veškerou elektroniku? Alternátor s tím mít problém může mít, ale spotřebičům to bude jedno. Ty si vezmou prod jaký potřebují.
Hovoříš správně, ale o něčem jiném. Přesně jak píše Dumi, jde v případě panelu o nedokonalý zdroj proudu. Nedokonalý proto, že má shora limitované Uoc. Ale on se milej panel provozuje nikoli v bodě Uoc ale Umpp. A jak jistě víš, výkon panelu závisí od osvitu. rozptyl Umpp v závislosti na osvitu je minimální a více je závislé od teploty, než od osvitu. Takže tvůj ohmův zákon platí zcela jinak. Vnitřní Ri panelu je nelineární! (a závislý na osvitu). Opět brutálně zjednodušuji aby jsi ten ohmův zákon v tomto případě opustil.
JirkaFM píše: pon čer 20, 2022 1:24 pm..... jen mne pořád překvapuje, že už neplatí Ohmovy zákony a že FV panely umí dát svůj proud i bez patřičné zátěže. To jsou pro mne naprosto revoluční myšlenky. Musím zapomenout na vše co jsem doposud o elektřině (mylně) věděl. Prostě protlačí FV panely vždy svůj proud na který v danou chvíli výkonově mají, i když ho nikdo nevezme a vše v cestě popřípadě pošlou do křemíkového nebe. :shock:
Ohmův zákon samozřejmě platí, ale v druhém pololetí jste brali "zdroj proudu" což je ta Tebou zmíněná revoluční myšlenka.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: úte čer 21, 2022 12:50 pm
od devik
Kdyz ono je nekdy tezke balancovat cenu vs kvalitu. Typicky prifazovany invertor bude mit tracker typu boost, zapojeny asi jako na schematu nize. Pro kiwi - vynechavam Rsc,Rser, snubbery apod.
I-V krivka panelu je dusledkem interakce zdroje proudu a diody na nahradnim schematu a zpusobuje, ze pomoci zmen napeti na panelu muzeme regulovat jeho dodavany proud. Problem je ze ta civka boostu je vlastne take proudovy zdroj (ve state-averaging modelu boostu se tam primo i objevi), takze mame 2 proudove zdroje a mezi nimi kondik.
Pri nahlem osvitu se posune cela I-V krivka a pro konstatni napeti Vp (drzenem regulaci) nahle vzroste proud ktery zacne nabijet vstupni kapacitor. Zvysujici se napeti pusobi proti a proud se zacne snizovat. Ovsem zvysujici se napeti pri konstatntni stride PWM zpusobi narust
proudu civkou - regulace musi byt dostatecne dobre kompenzovana aby rychle a bez kmitani zareagovala, coz i predpoklada vhodne zvolene
hodnoty komponentu. Ale da se to.
No a tam je kamen urazu casto - napr. kvuli zvlneni chcete velkou indukcnost, ale ta zase pomalu reaguje a je fakt rozmerna (viz dalsi foto).
K rychlejsi reakci muze pomoci i dalsi mereni proudu pred vstupnim kondem ale to jsou penize a slozitost navic..
Chtel jsem tim jen zkusit objasnit proc selhava uplne jednoduchy pohled ohmovym zakonem - on plati ale jen v danem casovem okamziku a jen pro linearizaci aktualniho pracovniho bodu - protoze PN prechod neni linearni.

To kiwi - jsem vyrozumel ze delas na vlastnim invertoru ? Co treba spoluprace ?
Martin
PS: a nebijte me za odflaknute schema IGBT :-)
PS2: nez mi nekdo rekne ze moderni inv. nema IGBT, tak casto tam stale jsou protoze jsou odolnejsi (Isc vs Eavalanche u SiC) a levnejsi ale vim ze presun na SiC je in-progress

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: úte čer 21, 2022 4:02 pm
od devik
Pekne, ja zatim pouzivam VAC4646 25A closed-loop sensory (viz foto) vyndane ze starych FV menicu (tohle je teda zrovna
FOC rizeny 7kW BLDC motor). Maji 40mA sum na 20kHz BW a jsou pekelne drahy.
Ale ve ct prijdou PCB na 3 fazovy asymetricky stridac kam jsem dal MCA1101 - mrkni na ne, Mouser ma skladem
a jsou pekne rychle, sum cca 10mA @ 10kHz BW.

Jsem aktualne dodelal BMS pro velke Li-ion a zjistil ze muj Infiny E5.5kW ma asi bug ve firmware (zakaze vybijeni pod
47.5V nezavisle na nastaveni) coz me dohani k myslence se podivat co obnasi dat dohromady cely hybrid invertor.
M.
PS: daji se tu posilat PM ?

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: úte čer 21, 2022 4:11 pm
od danidani
devik píše: úte čer 21, 2022 4:02 pm
rottenkiwi píše: úte čer 21, 2022 2:05 pm
Pánové, nechcete si na to založit vlastní vlákno? Přeci jen, s GoodWe to nemá nic společného (a věřím, že "Výpadky při plném osvitu" vaše produkty také nepostihují).
devik píše: úte čer 21, 2022 4:02 pm PS: daji se tu posilat PM ?
Ano, dají. Vpravo nahoře "Soukromé zprávy".

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: čtv čer 23, 2022 9:33 am
od petrys44
Abych se vrátil k tématu 😁. GoodWe se zdá umoudřil. Zjistil, že to má marné se flákat, a začal sekat dobrotu i za extrémního osvitu v kulminaci ☀ (letní slunovrat). Výpadek výroby nebyl, krátké výpadky v grafech jsou pouze mraky ☁️. Tropický víkend byl na testování jako dělaný. Teoreticky pár výpadků výroby v celém roce asi nebudou tak katastrofální. Finančně řešit návratnost, kterou neřeším, nebude zásadní k výměně střídače, třeba za SolaX, který tady ani jinde (YouTube, Google atd.) nemá moc informací. Bezchybná čína neexistuje, takže moc nevěřím v dokonalost SolaXu. Ovládání, či monitoring jsem nikde pořádně nenašel. Takže bych kupoval opět zajíce v pytli.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: čtv čer 23, 2022 10:40 am
od josse

petrys44 píše:Tropický víkend byl na testování jako dělaný.
Chybný předpoklad, je třeba slunce a studený vítr aby se chyba projevila znovu, pokud je už ráno 20°C a víc, nemá to skoro cenu na to koukat... Panely budou hned ráno horké, poklesne napětí i proud.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: čtv čer 23, 2022 2:54 pm
od petrys44
V pondělí a úterý ráno byly teploty ráno až do oběda +10°C až +20°C, a k tomu silný vítr, odpoledne 22°C. Jasno 🔆 do oběda. Dřívější výpadky byly vždy pouze dopoledne. Takže předpoklad správný 😜. Víkend subtropy, potom s chlazením. Na testování super.
Možná se v GoodWe šťoural na dálku německý číňan, už mi takhle upgradoval dvakrát firmware.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: čtv čer 23, 2022 10:44 pm
od petrys44
Dnešní TotalClearSky 🔆 - zatím moje nejvyšší denní výroba skoro 63 kWh. Pro zajímavost - nešel mi celý den interfernet. Podle někoho šrot GoodWe si kupodivu pamatuje celodenní výrobu 🤔. Ukažte pochybovači o GoodWe nějaké grafy z vašich šrotů! Ty stupidní fota toroidních traf bych dal radši do jiného vlákna, tam se můžete masírovat do aleluja. Já se tady snažím objektivně najít chybu a zákonitosti střídače GoodWe, a někteří si tady honí trika. Každopádně děkuji všem, co se mi snažili pomoct, a dokonce mně dali cenné rady.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: stř srp 31, 2022 10:41 pm
od Matobombala
Ahoj po takmer polročnom pátraní som moje výpadky odstránil. Problém u mňa bolo vysoké napätie v sieti. Keď som odpojil fve tak napätie v sieti bolo bežne niekde medzi 248-254 V. Zavolal som distribučnej spoločnosti, ktorá mi na týždeň namontovala nejaký merač. Po vyhodnotení mi prišiel mail, že napätie je v norme ale v rámci skvalitnenia siete sa ho pokúsia znížiť. O dva týždne kôli mne odpojili celú dedinu a znížili napätie na 232-237V. Už je tomu asi mesiac a žiadny výpadok všetko šliape ako má. Dúfam, že to niekomu pomôže zdar.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: sob zář 03, 2022 10:41 am
od brumlaj
Dík za tip, ale je to síla. stačí ČEZu jít na hranu a večer máš prázdný akumulátor. Platí, že to u GW pohnojili.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: sob zář 03, 2022 3:59 pm
od VITEK
Kolegove jako jeden z mych prvnich prispevku sem upozornoval na pravdepodobne vypadky vlivem vysokeho napeti v siti. Moc z Vas mi neverilo. Dekuji za potvrzeni jasne priciny vypinani nafazovane elektrarny...

Tak snad priste 😄😄😄😄 nazdar

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: ned zář 04, 2022 7:20 pm
od Matobombala
Áno dal som si tú námahu a pozrel tvoj prvý príspevok. Takže mal si pravdu teda v mojom prípade. :D Len ja ako totálny laik som to nepochopil... Bohužiaľ... Musíš s nami neelektrikármi hovoriť zrozumitelnejsie :whoohoo: ale dík

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: úte zář 20, 2022 9:11 pm
od mirapav1
Ahoj, píši svůj poznatek s výpadky výroby střídače GoodWe, třeba někomu pomůže.
Již asi 3 měsíce mne zlobí výpadky výroby hlavně při větší výrobě - nad 7 kW a někdy dokonce i restart celého střídače.
Závada se objevovala stále častěji, již jsem tu měl i technika od montážní firmy, ale na nic nepřišel, něco proměřoval, nahrál nový firmware a že počkáme co to bude dělat. Výpadky byly ještě častější a všiml jsem si, že při výpadku vždy vyletělo napětí až na maximu co panely mohli dát a úplně spadl proud. Napadlo mne přejít všechny spoje od stringu až po střídač a zjistil jsem nedotažený šroub na svorkovnici pojistek stringu. Po dotažení cca 6 x 180 stupnů (tři otáčky) to vypadá, že závada je odstraněna. Zatím 3 dny bez výpadku. :D :D :D :D :D
:stupidme: :stupidme: :stupidme: Jasná volba - řemeslník do domu - sukovici do ruky. :stupidme: :stupidme: :stupidme:

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: úte lis 29, 2022 4:03 pm
od calvera.jarda
Zdravím, vím že to není úplně k tématu, ale chtěl bych se zeptat. Mám Goodwee 10K-ET. Je u něj psáno Max DC 1000V a max 850 na string. Mohu zapojit max 1000V dohromady na obou vstupech nebo mohu na každý string max 850V tzn. v součtu třeba 1700V - samozřejmě s rezervou vzhledem k teplotě. Chtěl bych dát - resp. zatím mám cca 600V na string.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: pát pro 02, 2022 11:15 pm
od brumlaj
Nelze sčítat a zapojeny stringy musí být tak, aby opravdu nevzniklo napětí vyšší než je uvedeno. Nenapíšeš u jednotlivých napětí z anglického datašítu o jaké napětí se opravdu jedná? Kreativita překládání do češtiny je bezbřehá.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: sob pro 03, 2022 11:35 am
od misif
calvera.jarda píše: úte lis 29, 2022 4:03 pm Zdravím, vím že to není úplně k tématu, ale chtěl bych se zeptat. Mám Goodwee 10K-ET. Je u něj psáno Max DC 1000V a max 850 na string. Mohu zapojit max 1000V dohromady na obou vstupech nebo mohu na každý string max 850V tzn. v součtu třeba 1700V - samozřejmě s rezervou vzhledem k teplotě. Chtěl bych dát - resp. zatím mám cca 600V na string.
Střídač má víc trackerů (v tvém případě dva a má každý má jeden vstup), každý tracker funguje nezávisle na ostatních.

U trackeru se uvádí max. 1000V (myšleno, když překročíš, něco chcípne, takže pozor na napětí na prázdno na strigu v zimě!, to může být teoreticky i 130% napětí, které se u panelů uvádí jako maximální při 25°C).
A pracovní rozsah trackeru je do těch 850V (zde počítáš s pracovním napětím panelů, ale také v zimě).

Tj. pokud ti to v létě ukazuje 600V na stringu, už bych jej nezvětšoval, resp. jestli to chceš hrotit, možná o jeden dva panely :-)

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: ned pro 04, 2022 11:59 pm
od brumlaj
600V na stringu při zátěži, nebo v nezatíženém stavu - když není odběr a akumulátor je nabitý (mimo MPP režim?

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: stř zář 27, 2023 9:13 am
od Alchemix
Ahoj všem.
Mám 2 roky instalaci s Goodwe GW10KET
JJV string na ten sahat nebudu.
Chtěl bych rozšířit JJZ string. Nyní 11 panelů (panel 420Wp, UOC - 48V, Ump - 39,5V)
Finálně bych chtěl na tento string 16 panelů tzn. (6720Wp, Uoc - 768V, Ump - 632V)

Goodwe uvádí v datasheetu max DC napětí 1000V, pracovní rozsah trackeru je 200 - 850V
Jen si chci potvrdit zda těch 16 panelů bude v pohodě i v zimě.

Přes HASSIO kde jsem to teď začal sledovat se v tomto období dostávám na JJZ stringu s napětím ve špičkách někam na 455V

díky
J.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: stř zář 27, 2023 10:33 am
od pave69
Alchemix píše: stř zář 27, 2023 9:13 am Finálně bych chtěl na tento string 16 panelů tzn. (6720Wp, Uoc - 768V, Ump - 632V)
Goodwe uvádí v datasheetu max DC napětí 1000V, pracovní rozsah trackeru je 200 - 850V
Jen si chci potvrdit zda těch 16 panelů bude v pohodě i v zimě.
Přes HASSIO kde jsem to teď začal sledovat se v tomto období dostávám na JJZ stringu s napětím ve špičkách někam na 455V
díky
J.
Jo, to půjde. Kritické je napětí naprázdno (to v žádném provozním grafu nikdy nebude vidět) v zimě. Pokud to jmenovitě vychází na 768V, tak by to chtělo ještě zjistit, při jaké teplotě to výrobce uvádí a jaký uvádí teplotní koeficient napětí a přepočítat to řekněme na -20°C (podle lokality). Ale od oka to většinou stačí vynásobit x1,2, což je pořád pod 1000V.

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Napsal: stř zář 27, 2023 3:30 pm
od Alchemix
parametry uváděny při 25°C a napěťový teplotní koeficient (Uoc) je -0,28%/°C
takže se tam v pohodě vlezu co tak počítám. :-)

díky
J.