Stránka 1 z 1
Uzemnění panelů
Napsal: úte dub 12, 2022 2:23 pm
od svecpetr
Mám otázku k uzemnění panelů. Monžátní firma mi právě položila panely na střechu a dle mého nejsou pospojené řadami ani mezi sebou (to bych ignoroval spojuje je lišta), takže nejsou celkově uzemněné. Jinými slovy panely mají spojeny mezi sebou jen dva konektory, ty jsou podle mě jen + a -. Jednotlivé řady mezi sebou nemají žádný další kabel (myslím ZEM) a do rozvaděče vedou jen dva kabely... takže opět jen + a -.
Navíc panely jsou cca 40 cm od hromosvodu a tuším, že pokud jsou blíže než 60 cm tak musejí být zeměny k hromosvodu.
Obávám toho, až dojde elektromenetická bouřka a panely naakumulíjí statickou elektřinu, tak dříve či později přeskočí a vyhoří měnič.
Poradí někdo zkušený? Díky, díky, díky
Re: Uzemnění panelů
Napsal: úte dub 12, 2022 2:40 pm
od Diablo007
Proti elektrostatickenu vyboji slouží přepěťová ochrana kterou předpokládám v to rozvaděči u panelů máš
Re: Uzemnění panelů
Napsal: úte dub 12, 2022 7:27 pm
od vata
U panelů se zemní rámy, nebo některý z DC pólů pole. To druhé není doporučované u některých typů panelů, a výrobci některých měničů to vyloženě zakazují (pokud si vybavuju, Axpert a SolaX), některé měniče měří i únikový proud a vyhlásí chybu, když se jim to nelíbí.
Pospojovat a zemnit rámy je jiná písnička - zeptejte se na detaily instalační firmy a podělte se s námi.
No a přepětí jistí ty zmíněné přepěťovky: na DC i AC stranách měniče.
Re: Uzemnění panelů
Napsal: stř dub 13, 2022 12:49 am
od Kodl69
výše je uvedeno jasně, a ještě k té vzdálenosti od hromosvodu "s" označuje se to "dostatečná vzdálenost" a vypočte se to , není to nějak předem daný, kolik je to centimetrů. Viz ČSN EN 62305-3/ed.2 Ale to nemusíš řešit, máš přece projekt na elektrárnu, kde se tohle všechno řeší, a za to jsi zaplatil. Tj chce to nezávislý posouzení, potom případně návrh na slevu a nebo dobrýho právníka...
Tady to ještě onehdy bylo fórum pro svépomocnou výstavbu, nehodlám dělat návody pro někoho, kdo to ve výsledku zpeněží.
Re: Uzemnění panelů
Napsal: pon říj 24, 2022 9:44 am
od el_salvadore
Zdravim pani, trosku k oziveniu temy. Ma niekto skusenost s pouzitim zemniacich plieskov ktore sa instaluju medzi panel a montazny profil:
images.jpg
stiahnuť.jpg
Su tieto pliesky vhodne ako nahrada za pospojovanie jednotlivych ramov panelov resp. aky presne je ich ucel?
Re: Uzemnění panelů
Napsal: pon říj 24, 2022 10:46 am
od soami
Ty nerezové plíšky mají kolem otvorů hrany, které po utáhnutí panelu naruší elox. Takže panel a konstrukce jsou vodivě spojené. Teoreticky to nahrazuje propoj mezi panely. Prakticky nemám zkušenost.
Re: Uzemnění panelů
Napsal: pon říj 24, 2022 10:51 am
od Diablo007
Jeden poznatek je že hroty vedou jen na jednu stranu tedy elox poruší jen panelům ne u profilu ten může být také eloxovaný.
Re: Uzemnění panelů
Napsal: pon říj 24, 2022 6:29 pm
od Dagus
Ten je eloxovaný.
Re: Uzemnění panelů
Napsal: pon říj 24, 2022 9:30 pm
od soami
Kus dřeva, tenký hřebík a kladivo. A budou hroty i k profilu. Je to docela tenký plíšek. Jedná se o přizemnění. Případný naindukovaný výboj projde i přes elox. Spíš bych pořešil dobré uzemnění konstrukce-přes vějířové podložky.
Re: Uzemnění panelů
Napsal: pon říj 24, 2022 11:26 pm
od Diablo007
Konstrukce se zemní vždy to se tu teď neřeší . Bavíme se o pospojování panelů. A to se dělá mezi sebou a následně ještě k těm profilům
Re: Uzemnění panelů
Napsal: úte říj 25, 2022 8:44 am
od Atman
Nakoľko mám všetky nosné konštrukcie oceľové samodomo robené, panely sú priskrutkované klasicky zospodu v otvoroch na to určených. Pôvodne som nemal pospojovanie a prizemnenie, po dostavbe bleskozvodu som všade na skrutky doplnil pod maticu aj pod hlavu skrutky vejárové podložky. Bol som prekvapený, kontroloval som to miliohmetrom a už prvá skrutka spôsobila cez 3 vrstvy farby na konštrukcii a čierny elox kvalitný vodivý spoj okolo 5-10 miliohm. Každý panel je spojený 4 skrutkami, takže je to dokonalé. U omega príchytiek ale by som asi pospojovanie riešil tými plieškami.
Re: Uzemnění panelů
Napsal: úte říj 25, 2022 2:14 pm
od mirekcafa
Mám v plánu dát panely na trávník, zemní vruty a železná konstrukce. Je nutné to nějak uzemnit? 8 ks zemních vrutů do hloubky cca 60 cm.
Re: Uzemnění panelů
Napsal: úte říj 25, 2022 9:08 pm
od Diablo007
Jo mělo by být vše pospojované na ty vruty
Re: Uzemnění panelů
Napsal: úte říj 25, 2022 11:22 pm
od mirekcafa
přestože to bede všechno kov na kov? tak ještě drát?
Re: Uzemnění panelů
Napsal: stř říj 26, 2022 7:13 am
od Diablo007
To co udělá zubatá podložka s okem a konstrukcí neudělá žádný plošný spoj na konstrukci kór s věkem kdy to vše oxiduje.
Re: Uzemnění panelů
Napsal: stř říj 26, 2022 8:29 am
od mirekcafa
Takže použít ty podložky by mělo stačit?
Re: Uzemnění panelů
Napsal: stř říj 26, 2022 9:37 am
od Diablo007
mirekcafa píše: ↑stř říj 26, 2022 8:29 am
Takže použít ty podložky by mělo stačit?
Teď nevím jestli mluvíš o těch zubatých nebo ty nerez co je tu odkaz
Re: Uzemnění panelů
Napsal: stř říj 26, 2022 3:05 pm
od mirekcafa
myslím ty zubatý o kterých píšeš....

Re: Uzemnění panelů
Napsal: stř říj 26, 2022 7:33 pm
od Diablo007
Každý rozvaděč je s fabriky pospojovány právě přes zubaté podložky jen plocha není akceptována tedy stejná aplikace na konstrukci bude také fungovat. Plocha podložka může v ploše oxidovat jelikož ji nikdy nedotahnes dokonale ale.zubats se zarizne a to klidně až do živého i přes barvu atd
Re: Uzemnění panelů
Napsal: stř říj 26, 2022 8:01 pm
od mirekcafa
jo...je mi to jasný

Re: Uzemnění panelů
Napsal: čtv říj 27, 2022 8:59 am
od el_salvadore
Ja len doplním k mojej otázke ohľadom nerezových zemniacich pieskov. Tých typov je zrejme viacero, konkrétne tie čo som uviedol ja, majú výstupky z oboch strán - na prvej foto je pohľad z každej strany a na každej je výstupok na dosiahnutie el. kontaktu.
Pri montáži konštrukcie z K2 profilov som použil niečo obdobné tzv. K2 terragrif pliesky:
stiahnuť.jpeg
Tam zas spojenie s montaznym profilom zabezpečia dva ostne vkladané do drážky profilu.