Zdravím Vás.
S Vaší pomocí, bych chtěl docílit výběru komponent pro FVE, podle svých představ, ale vašich znalostí ,tak aby to fungovalo.
Beru to od střechy a dnes bych rád od Vás znal názor na můj obrázek. Jde mi o přepěťové ochrany, které budou na půdě.
Díky všem.
20220418_160007.jpg
20220418_160007.jpg (374.44 KiB) Zobrazeno 2191 x
Vlasta Hirka
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 18, 2022 4:19 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Vlasta Hirka »

Ještě jsem našel tyhle ochrany. Ušetřil bych. Jen nevím,jestli tam vůbec může být ta první.
https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Diablo007 »

Svodic se dimenzuje na napětí stringu a napětí regulátoru jaké napětí stringu bude provozovat?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Vlasta Hirka
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 18, 2022 4:19 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Vlasta Hirka »

Do dvou regulatorů by mělo jít 111V/30A a do třetího 74V/40A. Jestli to mam správně. Panely by měli mít 375wp a37V
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Diablo007 »

Co to je za panely . Mne t regulátory přijdou na 3 stringy dost extrém
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Vlasta Hirka
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 18, 2022 4:19 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Vlasta Hirka »

Asi jo, ale já ty regly koupil a pak se rozhodl pro bezpečné napětí. Aspoň se nebudou tak namáhat a mám prostor na přidávání panelů. Panely ještě nemám, ale budou zhruba jak jsem psal. Vyhovuje mi velikost na střechu.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Diablo007 »

Napětí baterie máš 48v?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Vlasta Hirka
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 18, 2022 4:19 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Vlasta Hirka »

Jo jo, ale teprve bude 32 článků lifepo4 3.2v 230ah.
Vlasta Hirka
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 18, 2022 4:19 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Vlasta Hirka »

Baterky už mám. A už vím co je špatně na obrázku. Na tu zemnící sběrnu nemůžu napojit uzemnění panelů, protože se nesmí přiblížit k dc vodičum na vypočtenou vzdálenost "s". Tu neznám, ale budu předpokládat min.60cm.
Takže jdu zase sekat a vrtat.
bublich
Příspěvky: 28
Registrován: ned pro 26, 2021 3:25 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od bublich »

Zdar Dřevas :D .
Řekl bych,že kopeš zbytečně.Hned první příspěvek má můj souhlas.Na nejblišší pospojovací svorkovnici spojenou s hlavním pospojením alespoň 16mm2.
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 339.0.html
Ale Kodlův názor bych uvítal.
Vlasta Hirka
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 18, 2022 4:19 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Vlasta Hirka »

Ahoj. Vyčetl jsem že uzemneni panelů musi jít přímo na hlavní svorkovnici a já to mám na obrázku na sbernici s prepeťovkama.
Taky mam novinku. Prdim na dotace, doma schváleno, takže je ve hře čtvrtej multiplus a taky už se budu moci registrovat na mypower.cz.
Naposledy upravil(a) Vlasta Hirka dne čtv črc 21, 2022 12:09 am, celkem upraveno 1 x.
bublich
Příspěvky: 28
Registrován: ned pro 26, 2021 3:25 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od bublich »

No nic tím nezkazíš.Ale z té svorkovnice v kombiner boxu je to úplně stejné.Navíc Ty máš dolů 35ku.Snad jedině při přímém zásahu bleskem by sis nezatáhl výboj (touto cestou) do baráku.Ale v tom případě myslím,že je to jedno.Máš tam spoustu vodičů od stringů.To co děláš je pospojení nikoliv uzemnění pro hromosvod.
Vlasta Hirka
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 18, 2022 4:19 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Vlasta Hirka »

20220925_101707.jpg
20220925_101707.jpg (321.9 KiB) Zobrazeno 1352 x
mrcha stará je venku. Vůbec se mi do toho nechtělo, ale nakonec to není tak strašný.
Vlasta Hirka
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 18, 2022 4:19 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Vlasta Hirka »

20220925_154543.jpg
20220925_154543.jpg (365.39 KiB) Zobrazeno 1298 x
a nová mrcha
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Diablo1st »

A nie je ten rozvádzač nejaký malý? :lol:

Zmestil by sa ti aj 5 radový a aj do šírky je miesta dosť ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od josse »

On si to teprve trénuje, bude malý a příští rok si to zopakuje :-)
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Vlasta Hirka
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 18, 2022 4:19 pm

Re: Vlastova LV FVE

Příspěvek od Vlasta Hirka »

On by stačil i ten třířadej. Ubudou nezalohovaný okruhy a přibudou chrániče a přepěťovka. K elektrárně mám ten samej + malej na DC