Pokrytí zatížení v domácnosti pomocí baterií

Příspěvek od Vladimir79 »

Dobrý den,
pořídil jsem si FVE 5,4KWp (měnič GoodWe 10K-ET) baterie 10KW Pylontech Force H2. V případě, že FVE vyrábí min. nebo nevyrábí vůbec nic jsem myslel, že spotřebu domu budou pokrývat baterie.
Během noci, když je spotřeba domu okolo 150-300W tak baterie v některých případech vůbec nereaguje a nebo pokrývá cca 50% spotřeby.
Údajně je to způsobené měničem, který do 150W nemusí "reagovat" a je to normální stav.
Chtěl jsme se zeptat jestli je tohle normální chování a nebo je něco špatně nastavené? Když si vyjedu grafy z SEMS portál nebo od ČEZ distribuce tak stále vidím , že v průměru 100-150W beru ze sítě, když jedu čistě na baterie.
Ptal jsem se známých v okolí a tvrdí mi, že jim baterie pokrývá 100% spotřeby. Tak nevím jestli se dívám na špatné grafy :-(
děkuji za radu
Vladimir
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Pokrytí zatížení v domácnosti pomocí baterií

Příspěvek od danidani »

U GoodWe ET je to vlastnost :-)

Mají to i v dokumentaci:

The ET hybrid inverter does not discharge or output without the PV or when the PV power
is less than the load power

Solution:
...
2. Make sure the load power is greater than 150W.
a. The battery will not discharge continuously unless the load power is greater than 150W.
b. If the battery does not discharge when the Meter power is greater than 150W, please check
the Smart Meter & CT connections and directions.


p.s.: nákup/prodej po fázích také osciluje neustále kolem 100 W
2022-04-19_14-15-54.png
2022-04-19_14-15-54.png (68.71 KiB) Zobrazeno 3018 x
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Pokrytí zatížení v domácnosti pomocí baterií

Příspěvek od danidani »

Vladimir79 píše: takže s tím nejde nic dělat a nikdy baterie nebude kompenzovat 100% spotřeby domu?
ikdyž bude spotřeba domu cca 300W tak cca 50% pokryje baterie a zbytek pujde ze sítě?
Podle mých pozorování záleží na odběru domu. My máme stand-by odběr celkem vysoký (300+ W), takže baterie funguje dobře a oscilace odběru/dodávky DS je +/- 30 W.

2022-04-19_15-32-15.png
2022-04-19_15-32-15.png (100.3 KiB) Zobrazeno 2985 x

Ale když jsme byli na dovolené a povypínal jsem vše, co nemuselo běžet, tak jsem získal stejnou zkušenost - plná baterie, dodávka v noci z baterie nulová a vše pokryto z DS.
Vladimir79 píše:nedá se to nějak odladit ?
Řeším to tak, že GW ručně přepnu do režimu off-grid. (detaily zde: viewtopic.php?p=11649#p11649). Tam se GW chová tak, že backup výstup jede jen z baterie (a případně panelů, pokud :sun:), naopak nezálohovaný výstup jede čistě z DS. Mně to vyhovuje, protože většinu spotřebičů mám na backup, ale záleží na zapojení.
Vladimir79 píše: ještě mi technik něco naznačil, že SMART meter je daleko od cívek co jsou v rozvaděči. údajně by měl být smart meter co nejblíže . já ho mám teďka
10-12 metru daleko.
To nedokážu posoudit, snad okomentuje někdo jiný.
Vladimir79
Příspěvky: 4
Registrován: sob dub 09, 2022 9:08 pm

Re: Pokrytí zatížení v domácnosti pomocí baterií

Příspěvek od Vladimir79 »

Firma mi do PV masteru naprogramovala pro určitý časový úsek např. od 19.00 - 6.30hod automatické vybíjení baterie 100W. ale chová se to divně. Jeden den se baterie vybíjí 280W a jindy jenom 120W , ale nikdy nereaguje na okamžité spotřebu v domácnosti. takže tohle taky není řešení. :-(
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Pokrytí zatížení v domácnosti pomocí baterií

Příspěvek od danidani »

To bych také neviděl jako správné řešení. Co zvýšit noční spotřebu? Třeba nějaký NAS (pro zálohování dat, domácí cloud, Home Assistatnt a lepší monitoring GW)?
Vladimir79
Příspěvky: 4
Registrován: sob dub 09, 2022 9:08 pm

Re: Pokrytí zatížení v domácnosti pomocí baterií

Příspěvek od Vladimir79 »

A v případě , že se zvedne spotřeba např. nad těch 150W na cca 200-250W tak to celé pokryje baterie? nebo stejně pojede cca 100-120W ze sítě a 150W z baterie? tzn. baterie nikdy nepokryje celou spotřebu domu? akceptoval bych, že ze sítě pujde 20-30W , ale ne 100-150W standardne.
v příloze je vidět , že spotřeba je okolo 460W , baterie dává cca 300W a ze sítě jde zase 160W.

dekuji za váš názor.
spotřeba.PNG
spotřeba.PNG (192.78 KiB) Zobrazeno 2947 x
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Pokrytí zatížení v domácnosti pomocí baterií

Příspěvek od danidani »

Zkušenost můžu nabídnout jen ze své jediné instalace, víc neporadím.

Ale tady ukázka, že to GW (konkrétně GW10K-ET, sw verze 060616) z baterie přes noc zvládnout umí, jak jsem psal, celý den to může oscilovat kolem nuly +- 30 W.

2022-04-19_21-47-02.png
2022-04-19_21-47-02.png (78.92 KiB) Zobrazeno 2886 x
lucjan
Příspěvky: 1
Registrován: pát kvě 13, 2022 8:25 am

Re: Pokrytí zatížení v domácnosti pomocí baterií

Příspěvek od lucjan »

Ahoj
Mám stejný problém. Už se ti to podařilo nějak vyřešit?
Dík Lucjan