Výběr Daly BMS proudové zatížení

Příspěvek od azamo »

Mám měnič MPP Solar U 3624GK https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... -10008-292
K tomu chci připojit lifepo4 16x 120Ah
Nevím jak to poskládat , mám dvě varianty .
1. Zapojit jeden blok 2p8s a k tomu 1 x BMS
2. Dvě samostatné baterie 8s k tomu 2 x BMS
BMS třeba tady https://www.aliexpress.com/item/1005001803913333.html a ktomu balancer https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 2408%7Csea
Dobíjecí proud je 80 A fotovoltaika / 60 A z DS a dá nastavit ale jak je to s odběrem nikde jsem se nedočetl maximální proud z baterie .
Měnič má 3600W takže při 24V je to 150A plus nějaká rezerva při přetížení takže 200A ?

Takže jedno BMS 200A dobíjecí proud je u něho 100A což by mělo v pohodě stačit .
Nebo dvě BMS 120A dobíjecí proud je u něho 60A a to pak spojit paralelně což je 240/120 A .

Cenově to vyjde v podstatě stejně . Radši bych měl dvě 8S baterie jednak lepší sledování jednotlivých článku a taky bude mít lehčí práci balancer .
Navíc můžu přidávat časem další 8S baterie nebo měnit po osmi pokud bude problém na jednom článku .

Počítám to dobře nebo je v tom nějaký háček ? Je mi jasné že musím mít vždy dva packy paralelně aby to utáhlo měnič .
Jo a dává se ještě k tomu klasická pojistka ? Dejme tomu ke každému 150 A ? Pro jistotu .

Díky za každou radu .
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Výběr Daly BMS proudové zatížení

Příspěvek od josse »

Čínské parametry se dělí minimálně /3.
Výpočty jsou vcelku správné.
Baterie nezatěžovat ani jedním směrem více než 0.5CA, takže pro 2x120Ah max 120A.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
azamo
Příspěvky: 2
Registrován: úte dub 26, 2022 5:39 pm

Re: Výběr Daly BMS proudové zatížení

Příspěvek od azamo »

Tak potom je ještě možnost nepoužívat měření proudu . Nevím jestli pak bude ta BMS fungovat .
Asi není důvod aby to nešlo . A výstup použít jen k ovládání externího odpojovače .
To BMS jsem vybral hlavně kvůli propojení do domácí automatizace .
Vlastně mě napadá že by asi šlo měřit proud externím čidle a pak ty informace dát do kupy až v automatizaci .
Nebo brát hodnoty proudu s měniče .
Ochranu nadproudu by pořešila obyčejná DC pojistka 150A

Baterky mají krátkodobě 1C Neplánuju měnič využívat trvale na 3600w .
Primárně lednice , počítač ,světla atp.
Při přebytku ohřev TUV.

Mířím správným směrem ? ;)