Mám měnič MPP Solar U 3624GK https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... -10008-292
K tomu chci připojit lifepo4 16x 120Ah
Nevím jak to poskládat , mám dvě varianty .
1. Zapojit jeden blok 2p8s a k tomu 1 x BMS
2. Dvě samostatné baterie 8s k tomu 2 x BMS
BMS třeba tady https://www.aliexpress.com/item/1005001803913333.html a ktomu balancer https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 2408%7Csea
Dobíjecí proud je 80 A fotovoltaika / 60 A z DS a dá nastavit ale jak je to s odběrem nikde jsem se nedočetl maximální proud z baterie .
Měnič má 3600W takže při 24V je to 150A plus nějaká rezerva při přetížení takže 200A ?
Takže jedno BMS 200A dobíjecí proud je u něho 100A což by mělo v pohodě stačit .
Nebo dvě BMS 120A dobíjecí proud je u něho 60A a to pak spojit paralelně což je 240/120 A .
Cenově to vyjde v podstatě stejně . Radši bych měl dvě 8S baterie jednak lepší sledování jednotlivých článku a taky bude mít lehčí práci balancer .
Navíc můžu přidávat časem další 8S baterie nebo měnit po osmi pokud bude problém na jednom článku .
Počítám to dobře nebo je v tom nějaký háček ? Je mi jasné že musím mít vždy dva packy paralelně aby to utáhlo měnič .
Jo a dává se ještě k tomu klasická pojistka ? Dejme tomu ke každému 150 A ? Pro jistotu .
Díky za každou radu .
Výběr Daly BMS proudové zatížení
Re: Výběr Daly BMS proudové zatížení
Čínské parametry se dělí minimálně /3.
Výpočty jsou vcelku správné.
Baterie nezatěžovat ani jedním směrem více než 0.5CA, takže pro 2x120Ah max 120A.
Výpočty jsou vcelku správné.
Baterie nezatěžovat ani jedním směrem více než 0.5CA, takže pro 2x120Ah max 120A.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Výběr Daly BMS proudové zatížení
Tak potom je ještě možnost nepoužívat měření proudu . Nevím jestli pak bude ta BMS fungovat .
Asi není důvod aby to nešlo . A výstup použít jen k ovládání externího odpojovače .
To BMS jsem vybral hlavně kvůli propojení do domácí automatizace .
Vlastně mě napadá že by asi šlo měřit proud externím čidle a pak ty informace dát do kupy až v automatizaci .
Nebo brát hodnoty proudu s měniče .
Ochranu nadproudu by pořešila obyčejná DC pojistka 150A
Baterky mají krátkodobě 1C Neplánuju měnič využívat trvale na 3600w .
Primárně lednice , počítač ,světla atp.
Při přebytku ohřev TUV.
Mířím správným směrem ?
Asi není důvod aby to nešlo . A výstup použít jen k ovládání externího odpojovače .
To BMS jsem vybral hlavně kvůli propojení do domácí automatizace .
Vlastně mě napadá že by asi šlo měřit proud externím čidle a pak ty informace dát do kupy až v automatizaci .
Nebo brát hodnoty proudu s měniče .
Ochranu nadproudu by pořešila obyčejná DC pojistka 150A
Baterky mají krátkodobě 1C Neplánuju měnič využívat trvale na 3600w .
Primárně lednice , počítač ,světla atp.
Při přebytku ohřev TUV.
Mířím správným směrem ?