Zapnutí/vypnutí FVE - správný postup
Zapnutí/vypnutí FVE - správný postup
Existuje nějaké obecné doporučení v jakém pořadí zapínat a vypínat jednotlivé komponenty FVE? Baterka, střídač, panely, optimizéry. Nebo je to jedno?
-
- Příspěvky: 1160
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Zapnutí/vypnutí FVE - správný postup
Jedno to rozhodne nie je. Baterky vypínať vždy ako posledné! Najprv by sa mal vypnúť regulátor, potom menič a až potom batérie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Site Admin
- Příspěvky: 895
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Zapnutí/vypnutí FVE - správný postup
Ono zalezi co mas za HW. Ongrid menice a nebo ostrovni kombinovany ala Axpert/MPP Solar
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
BTC adresa pro podporu chodu fora: bc1qf5ueu7f9nunncnuz4vwlj3cnjk4m8asxejlhku
BTC adresa pro podporu chodu fora: bc1qf5ueu7f9nunncnuz4vwlj3cnjk4m8asxejlhku
-
- Příspěvky: 1160
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Zapnutí/vypnutí FVE - správný postup
Dajte Link o ktorom goodwe je reč, lebo si to akosi neviem predstaviť. Leda v noci

Proste keď ide výkon z panelov a odpojíte baterky, pre regulátor to nemusí skončiť dobre.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Site Admin
- Příspěvky: 895
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Zapnutí/vypnutí FVE - správný postup
U ongridu to posle do site ne?
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
BTC adresa pro podporu chodu fora: bc1qf5ueu7f9nunncnuz4vwlj3cnjk4m8asxejlhku
BTC adresa pro podporu chodu fora: bc1qf5ueu7f9nunncnuz4vwlj3cnjk4m8asxejlhku
Re: Zapnutí/vypnutí FVE - správný postup
https://www.youtube.com/watch?v=MlxKbSKB1LYDiablo1st píše: ↑čtv kvě 12, 2022 10:17 pmDajte Link o ktorom goodwe je reč, lebo si to akosi neviem predstaviť. Leda v noci![]()
Proste keď ide výkon z panelov a odpojíte baterky, pre regulátor to nemusí skončiť dobre.
-
- Příspěvky: 1160
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Zapnutí/vypnutí FVE - správný postup
Zaujímavé.
Možno to majú u goodwe nejako poriešené, že ak sa stratí napätie na batérii vypne sa aj mppt regulátor. U samostatných regulátorov býva aj upozornenie, že hrozí poškodenie regulátora pri odpojení batérie keď regulátor vyrába.
Možno to majú u goodwe nejako poriešené, že ak sa stratí napätie na batérii vypne sa aj mppt regulátor. U samostatných regulátorov býva aj upozornenie, že hrozí poškodenie regulátora pri odpojení batérie keď regulátor vyrába.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne pát kvě 13, 2022 11:53 am, celkem upraveno 1 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Site Admin
- Příspěvky: 895
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Zapnutí/vypnutí FVE - správný postup
Protoze to goodwe posle.do site 

9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
BTC adresa pro podporu chodu fora: bc1qf5ueu7f9nunncnuz4vwlj3cnjk4m8asxejlhku
BTC adresa pro podporu chodu fora: bc1qf5ueu7f9nunncnuz4vwlj3cnjk4m8asxejlhku