Stránka 1 z 1

King max VOC 3s 450w

Napsal: pát kvě 13, 2022 10:48 am
od Hrebik
Ahojte. Pls o radu. Potreboval bych vedet jestli je ok pripojit na axpert king 3 panely v serii. Maji VOC 49.1 V a king bere max mppt napeti 150V dle datasheetu, tak abych ho v zime neutavil, kdyby v zime stouplo napeti, nemude tam tadna rezerva. Kdyz dam 2 panely v serii tak by to zas m9hlo byt pro to mppt malo. Diky za rady.

Re: King max VOC 3s 450w

Napsal: pát kvě 13, 2022 11:02 am
od dumi
Je to moc. v zime se z toho zakouri. si najdi v datasheetu panelu teplotni koeficient a spocti si napeti pri -15 stupnich a uvidis, ze budes hodne pres 150V.

Re: King max VOC 3s 450w

Napsal: pát kvě 13, 2022 11:10 am
od Hrebik
To jsem si myslel. Provozuje nekdo 2s 450w panely? Neni to uz spodni hranice mppt trackeru kdyz nesviti uplne naplno? Zajimalo by me jestli se stim king popasuje nebo proste nesepne a bude fungovat jen pri vetsim osvitu.

Re: King max VOC 3s 450w

Napsal: pát kvě 13, 2022 11:23 am
od Diablo007
2s bude v pohodě.

Re: King max VOC 3s 450w

Napsal: pát kvě 13, 2022 11:49 am
od josse
Hrebik píše:To jsem si myslel. Provozuje nekdo 2s 450w panely? Neni to uz spodni hranice mppt trackeru kdyz nesviti uplne naplno? Zajimalo by me jestli se stim king popasuje nebo proste nesepne a bude fungovat jen pri vetsim osvitu.
Pokud jsou to moderní panely 72S/144S, pak bude 2S ok. Mám 490W...

Jen bude třeba větší průřez mědi ze střechy...

Re: King max VOC 3s 450w

Napsal: pát kvě 13, 2022 12:06 pm
od Martin P
2S bude fungovat v pohodě. 450Wp panely mám v této konfiguraci zapojené a funguje mi to v pohodě.

Re: King max VOC 3s 450w

Napsal: pát kvě 13, 2022 2:05 pm
od luky
Mám na Kingovi 2S2P 380Wp a je to OK, 3s už mi nevycházelo. Vedle mám 3S2P 415Wp a tam jsem dal MakeSkyBlue (VOC 160V).