Stránka 3 z 4
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: stř bře 08, 2023 5:10 am
od Vlado1181
Všetko šlape dobre spotrebiče som rovnomerne rozfázoval na všetky 3 fázy vďaka Shelly 3EM. Akurát včera večer pylony H2 force 14,2 kwh 400V mali cca 38 % SOC, offgrid protection DOD je nastavené na 80% zatiaľ na marec tak keď zopla ponorka tak Goodwe ET10 kW vypol back up výstup. Ale to nevadí kvôli tomu som dal to ATS ko 125 Ampérové a v pohode. Jedna vec čo som si všimol keď ide v back up režime cez deň a panely dodávajú energiu a je nízke SOC back up nevypadáva. Ale v noci ked je nízke SOC a zopne väčšia záťaž vypne back up aj skôr ako nastavených 80% DOD ( zostatok baterky 20% ).
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: ned bře 12, 2023 12:58 pm
od Vlado1181
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: úte bře 14, 2023 5:56 pm
od Vlado1181
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: úte bře 14, 2023 8:11 pm
od Sten77
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: úte bře 14, 2023 8:16 pm
od Vlado1181
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: stř bře 15, 2023 6:22 am
od Vlado1181
Ešte som dal vynucený režim mimo síť / 50 hz grid default a v nastavení parametrov mriežky omezení výstupního výkonu vypnuto. Je to síce asi pre on grid režim ale zas to ide satbilnejšie v off gride.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: stř bře 15, 2023 8:03 am
od eduard22
Tak logicky v OnGrid musí frekvenci synchronizovat s kolísající frekvencí sítě, které se musí podřídit.
je to jako by jsi se chtěl přetahovat rychlejší frekvencí tahání pilky a proti tobě tahalo milion lidí! To nepřekonáš
Prostě síť je příliš tvrdý zdroj!
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: čtv dub 13, 2023 5:44 pm
od simier
Zdravým zrovna zkouším off grid režim ješte nemám PPP. Jde mi o to jestli v off grid jde nastavit SOC baterie. Nebo co se stane pokud se baterie vybije na nastavený DOD? Odpojí se back up? Zrovna zkouším nastavit DOD a baterie se vybijí pod nastavenou hranici, takže se vybijí až na nulu? A pak ještě nevíte někdo na co je DOD holding v PVmastru?
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: čtv dub 13, 2023 8:11 pm
od pave69
DOD holding je, že to střídač drží. Když klesne baterka níž, dobije ji ze sítě (tj v offgrid logicky nefunkční). A pro vybíjení ongrid a offgrid jsou 2 různé hodnoty DOD. Takže při offgrid platí DOD offgrid.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: pát dub 14, 2023 1:10 am
od simier
Samozřejmě vím že jsou 2 režimy dod nastavoval jsem oba a baterie se stále vybíjela pod. V noci když nesvítí tak se střídač napají z baterie co když v noci se baterie dostane pod limit? Střídač se vypne nebo nereaguje na dod a jede dál?
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: ned dub 16, 2023 5:29 am
od Vlado1181
Kto má Pylon H2 zoberie aj 5 blokov.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: pon dub 17, 2023 5:15 pm
od Frantom
Vlado1181 píše: ↑ned dub 16, 2023 5:29 am
Kto má Pylon H2 zoberie aj 5 blokov.
To už jsem psal tady minulý rok tady:
viewtopic.php?p=20277#p20277
Z čeho jsou ty screeny?
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: pon dub 17, 2023 6:45 pm
od pave69
A je potřeba něco přenastavovat v GW? Nebo se to po zapnutí už nějak domluví?
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: pon dub 17, 2023 7:15 pm
od Frantom
Domluví se to, ale zobrazení v PV mastru je takové divné. GW vidí že to je Pylontech H2 ale nesedí mu to na doporučený počet článků, takže u modelu baterie v přehledu píše (--).
U výběru typu baterie to opět správně najde Pylontech H2 ale u modelu neví která bije
(FW: 090922)
Nicméně s BSMkou to komunikuje v pohodě a už skoro rok mi to funguje bez závady.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: pon dub 17, 2023 9:38 pm
od Vlado1181
Screeny sú z programu Batteryview.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: úte dub 18, 2023 9:58 pm
od Frantom
Vypadá to že už vyrábějí V2 verzi Pylontech Force H2 a ta už nějakým způsobem umí propojovat více jednotek mezi sebou.
Do horního BSM modulu doplnili dva nové komunikační konektory pro propojení:
- ForceH2V2.jpg (45.88 KiB) Zobrazeno 2329 x
Viz nový manuál:
Force-H2-V2 installation Manual
Bylo by fajn kdyby se ten nový V2 BSM modul dal nasadit na staré V1 baterky
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: stř dub 19, 2023 1:59 am
od Vlado1181
Áno už som ich videl naživo.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: stř dub 19, 2023 6:16 am
od Momo
Ten manuál po sobě mohli zkontrolovat. Ve schématech CTRL+V CTRL-C.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: stř dub 19, 2023 2:46 pm
od Frantom
Vlado1181 píše: ↑stř dub 19, 2023 1:59 am
Áno už som ich videl naživo.
Hezké, jak vypadá či funguje ten "P-Combiner-HV-3" ve kterém se spojuje ta silová část jednotlivých battery boxů?
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: stř dub 19, 2023 8:06 pm
od Vlado1181
Dávali sme to na Sofar HYD 20 KTL 3PH. Trojfázový 20 kw. On má 2 batériové vstupy do 800 volt DC. Nedávali sme ich na jeden vstup.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: stř kvě 10, 2023 6:43 pm
od Lotus
Zdravim ,
som tu novacik , aj ked forum citam uz dlho , musim sa podelit od dnesnu skusenost.
Nemam este 4Q elektromer a tak bezim cisty ostrov druhy tyzden.Dnes mi okolo obeda naraz mi zacala cvakat upska pri pocitaci - ma display a vidim 316V , hovorim si zle je a utekal som k menicu s multimetrom a vazne na tej faze bolo 316V , zrejme menic nedokazal uregulovat PV vykon - dnes sa dost striedali mraky a slnecno. Odber domu bol cca 600W
Cele som to nudzovo odstavil ...
Pre istotu som hned dal na backup aj prepatovu ochranu , teda neviem ci som spravil dobre , ci nemozem prepatovkou odpalit backup vystup
Stretli ste sa s tym uz?
Dakujem
Lotus
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: stř kvě 10, 2023 10:59 pm
od Frantom
To přepětí i podpětí by mělo zachytit hlidací relé HRN-55 či podobné a odstavit měnič.
Teda aspoň v mém rozvaděči je zapojeno a spoléhám na něj
Podle toho jak ti cvakala UPSka tak to bylo tím že relé HRN-55 odpínalo měnič nebo to dělala nějaká jiná fce UPS?
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: čtv kvě 11, 2023 7:27 am
od Lotus
Ja mam kontrolne rele HRN 100 cez stykac na on grid strane menica , nie na backup strane.
Este otazka
Ma byt na backup strane zapojeny do rozvadzaca aj PE vodic alebo nie? Ako to mate?
Asi dam to rele so stykacom aj na backup. Mate niekto osadeny aj prudovy chranic na backupe menica?
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: čtv kvě 11, 2023 6:36 pm
od pave69
Já mám připojený i PE. I když podle návodu GW bych neměl mít, protože mám PE a N spojené (TN-C). Chránič nemám. Celé to funguje, jel jsem cca 2 týdny na backup. Zatím to nikoho nezabilo
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Napsal: čtv kvě 11, 2023 8:25 pm
od eduard22
pave69 píše: ↑čtv kvě 11, 2023 6:36 pm
Já mám připojený i PE. I když podle návodu GW bych neměl mít, protože mám PE a N spojené (TN-C). Chránič nemám. Celé to funguje, jel jsem cca 2 týdny na backup. Zatím to nikoho nezabilo
Ale tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne! A neštěstí nechodí po horách, ale po lidech!!!