ahoj,
ake je doporucene zapojenie balancera/balancerov na baterku lifeypo4, ktora sa bude skladat z 32 clankov, tzn. zapojenie 16S2P.
je lepsie zapojit kazdu dvojicu clankov paralelne a zvysok seriovo a pouzit 1 balancer, alebo urobit 2 bateriove ''packy'' a kupit 2 balancery?
jednotlive clanky budu 3.2V 120A od mikela.
BMS pri seriovoparalelnom zapojeni
-
- Příspěvky: 956
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: BMS pri seriovoparalelnom zapojeni
Zrovna o balanceroch je pekné vido od Andyho z off grid garage - LINK.
Odporúčal raz za čas ho pripojiť, spraviť top balancing a zasa odpojiť.
Odporúčal raz za čas ho pripojiť, spraviť top balancing a zasa odpojiť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: BMS pri seriovoparalelnom zapojeni
Nový baterky klidně spoj paralelně, mám takovej akupack složenej z winstonů už romadu let a žádnej problém nevznik a podle údajů z BMS se asi ani nechystá. Jenom je potřeba dát pozor na to, aby nebyl jeden článek ze dvou přetěžován tím, že bude mít výrazně kratší přívody než druhej. Musí na tom být oba stejně, tj když vede přívod od sousedního dvoučlánku na +, tak vývod - musí být od druhýho z toho dvoučlánku. Tohle se teď někde řešilo pro paralelní spojování akumulátorů, tak pro články to nečekaně platí taky.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...