Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Dobrý den. Na Axpert VM IV 24V 3600W mi v režimu SBU nefunguje bypass - při přetížení cca 4000W několik vteřin piska a signalizuje přetížení, ale nepřepne bypass na DS a vypne vystup a je tma.. Když jsem zkusil přetížení cca 6000W tak bypass přepnul a spotřebiče jeli z DS. Nevite někdo, čím to je?
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
6kw přetížení? Co máš za jističe že ntomi dáváš takové saze.
Ani to interní relé na to nebude stavěné
Ani to interní relé na to nebude stavěné
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 918
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Máš v menu povolený bypass?
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Parametr 23 povolen. Kdyby nebyl poveleny bypass, tak by se neprepnul i pri tom vetsim pretizeni, ne?
-
- Příspěvky: 918
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Sorry som si to nevšimol... Áno je to tak.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Axpert VM IV 24V 3600W ma povoleny bypass do 200%, tj. 7200W, predradny jistic ma predepsany 32 A ja mam 25A jistic, napeti DS 240V. Takze jsem parametry stridace ani zdaleka neprekrocil.
-
- Příspěvky: 918
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Ono je otázka aj aká záťaž to bola...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
To je měnič který umí jet bez baterie? V Čechách sem k tomu moc rozumné info nedohledal. Oalmby totiž klidně místo bypassu to mohlo být klasické spojení vstupu z výstupem šla hybrid jak je teď moderní u hodně axpertu
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Mel by umet jet bez baterie, pokud je pripojen k DS. Ja mam pripojenou baterii 7s Li-ion 780Ah.