Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Odpovědět
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od eduard22 »

1. nechastá se někdo fyzicky prorovnat King 1 s King 2 - co je nového?
Zajímá mě krom vysokonapťového vstupu především:


- Máli dvojka lepší relé nebo již také předřazeny triaky jako MKS III, kterou rozebíral na YouTube ampérák? (v diskusích narážím na problém u jedničky že jim relé hoří až již přestanou spínat! :-(
-Jeli také zaručeně bezpřetokový v režimu GridFree?
- Lzeli jej legálně připojit k sití díky tomu? ( a např. i díky tomu, jeli i galvanicky oddělaná i nabíječka jak i jedničky?)

- Jeli AZO kopie Axperta a stejná architektura s dvojitou konverzí (vždy přes akumulátor ze sítě) a tedy také zaručeně bezpřetokový
- Lzeli jej také legálně připojit k sití díky tomu (jako solární/akumulátorovou UPS jen se zálohou ze sítě, případně i nabíjením aku, ze sítě)?

Nabízím finanční podporu 1000,- až 2000,-Kč na případný porovnávací test. (stačí jen hrubý)
- Kdo další by se chtěl připojit k podpoře např. ampéráka?

Ten "kluk" mi je sympatickej! :-) Už najakou rozborku dělal, jak jsem zmínil výše, ale Axpert MKS III: https://www.youtube.com/watch?v=OGxlXC4zsOc

- A poslední dotaz je spíše na ampéráka: ty jsi zde na fóru pod přezdívkou Youda ?
Naposledy upravil(a) eduard22 dne ned črc 10, 2022 10:11 am, celkem upraveno 1 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
dumi
Site Admin
Příspěvky: 795
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od dumi »

Youda neni Amperak. . Docent Youda je uplne jina osoba.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od eduard22 »

Tak se mi podařilo koupit King II a dávám do placu první poznatky:

- docela rozpory v parametrech na webech vs štítky :evil: Zejména u Kinkg II panují rozpory ve výkonu panelů, které jsou na štítku 6kWp a ne 5kWp jak uvádí mnohé weby... a pak se uvádí často: Solar Imput jen 18A, ale ejhle vono je to dle štítku dokonce 27A! A max napětí panelů naprázdno 500V a né 450V...

Apropo není uveden max výkon panelů i jedničky, ale vynásobením max proudu a napětí to dávácca 3800W a možná proto se uvácí cca 4000Wp?
Axpert King II.jpg
Axpert King II.jpg (92.35 KiB) Zobrazeno 2986 x
Přílohy
Axpert King.jpg
Axpert King.jpg (84.62 KiB) Zobrazeno 2986 x
Naposledy upravil(a) eduard22 dne stř srp 31, 2022 9:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od Diablo007 »

To má vážně na baterie jen 54V? To si dělají trošku prdel ne
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od eduard22 »

Další zkušenost a dotaz:

Jednička má zemění pouze na plášti (debilně jak u automobilového měniče...) a pak pouze na AC IN ale ne na AC OUT :shock: - lze propojit zem pláště se semí sítě (AC IN)??? A to celé i s posilujícím zeměnní ze svodiče ven přes zeď domu s přidanou zemnicí tyčí?

Dvojka má naopak zem jak na AC IN tak i na AC OUT a nemá již zemnicí šroubek na plášti (co se i v tenkým plechu u King1 ani nedal dotáhnout...) . No a měřením jsem zjistil, že je zem ze svorek galvanicky spojena s pláštěm (kovovou skříní měniče) pouze u AC OUT a pozor! - ale i s nulákem!!! (N OUT) Tedy žeby výstupní vlastní PEN???

Naproti tomu není spojena s pláštěm, ani navzájem zem z AC IN (ze sítě) :o
(není to restuhodné - jeli to jako spotřebiř nemís spojení s pláštěm spotřebiče!?)

A lze zem z AC IN propojit, po přivedení sítě (AC IN), se zeměni svorky (AC OUT)?

Nuláky jsou galvanicky odděleny 8-)
King2svorkyDetail.jpg
King2svorkyDetail.jpg (206.59 KiB) Zobrazeno 2982 x
King2svorky.jpg
King2svorky.jpg (473.48 KiB) Zobrazeno 2982 x
King1svorky.jpg
King1svorky.jpg (672.25 KiB) Zobrazeno 2982 x
King2spodek.jpg
King2spodek.jpg (317.45 KiB) Zobrazeno 2982 x
King1spodek.jpg
King1spodek.jpg (333.64 KiB) Zobrazeno 2982 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od Noparasito »

Diablo007 píše: stř srp 31, 2022 9:02 pm To má vážně na baterie jen 54V? To si dělají trošku prdel ne
A ty mas napsane na menici???
Tusim to je float.
Ja na MST i MS mam taky 54V na stitku, jinak ma 58,8V.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od Diablo007 »

Až budu doma tak se podívám
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od josse »


eduard22 píše: No a měřením jsem zjistil, že je zem ze svorek galvanicky spojena s pláštěm (kovovou skříní měniče) pouze u AC OUT a pozor! - ale i s nulákem!!! (N OUT) Tedy žeby výstupní vlastní PEN???
A není to propojené ostrovním relé uvnitř?

Na všech starších se dá ovládat, při ostrovním provozu se musí N spojit s PE v našich končinách... Při ne-ostrovnim provozu je rozepnuté...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od eduard22 »

To nevím, budu dále zjišťovat (měřit) až to všechno zprovozním tak zhruba za měsíc... Dám vědět.

To tady ještě nikdo další nemá King dvojku, aby přispěl svými zkušenostmi?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axper King 1 vs King 2 (5kW-48V) vs AZO Digital ESB 10kW-48

Příspěvek od eduard22 »

První "ovoce" (viz faktura.) skoro po roce :D (s Axpert King II a jeho bezchybného provozu. 8-) )

A to mě strašil formulář na webu eon-u, že jsem zvolil příliš nízkou zálohu (zvolil jsem co nejnižší to pustilo, tuším 2.500,-) po té mi ji "díky" "zastropování" dle letáku prej "snížili" :lol: z 2.500,- na 3.700,- :evil: a že mi hrozí vysoký doplatek :lol:
Přílohy
eon 2023.jpg
eon 2023.jpg (90.66 KiB) Zobrazeno 1509 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Odpovědět