Stránka 1 z 1

Odběr z DS

Napsal: čtv črc 14, 2022 9:34 am
od Ota
Dobrý den všem,
mám v provozu FVE teprve 14 dní a velice mě překvapil neustále vysoký odběr z DS.
Průměrný denní odběr bez FVE byl mezi 10-13 kW a teď 4-6 kW,
přitom baterie jsou nabité a to ještě do sítě posílám v průměru denně 24kW
Mám 6,22kWp v panelech,6kW střídač a 10kW v baterkách+obousměrný smartmetr.
Jsem laik, ale myslím si ,že je někde chyba.
Poradí někdo?
Díky

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv črc 14, 2022 9:55 am
od mobilik
Napíš aký typ striedača je použitý.
Je trojfázový?

Niektoré striedače majú dosť vysokú spotrebu.

Je to nastavené správne? Nenabija z DS aj batériu?

Treba sa viac rozpisat a potom sa príde na problém kde je.


Re: Odběr z DS

Napsal: čtv črc 14, 2022 10:22 am
od jarda62
Elektrárnu je třeba monitorovat. Z grafu výroby, spotřeby atd. se dá zjistit co může být špatně. Sousedovi namontovali v květnu FVE Goodwe gw10k-et a taky furt hrozně přicucávala i když baterka byla nabitá a na panely pralo slunce. Nakonec zjistili, že byl celej střídač vadnej a vyměnili mu ho. Od tý doby je to ok.
...mi tak napadá, jestli náhodou nemáš ten jeho vyměněnej... :)

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv črc 14, 2022 10:36 am
od jars10
Je v nastavení povolena asymetrie fází? Defaultně není.

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv črc 14, 2022 10:57 am
od Ota
Mám tam asymetrický třífázový střídač Sofar Solar.

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv črc 14, 2022 10:59 am
od Ota
Nastavení střídače dělala montážní firma a já se do toho hrabat nechci.

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv črc 14, 2022 11:14 am
od Diablo007
Tak pak kontaktovat montážní firmu když do toho nechceš hrabat.
Jinak je potřeba si uvědomit že na každé fázi na ten střídač nějaký polštář do kterého nezasahuje pokud jde o spotřebu tedy že klidně každou fázi nechá protékat podle různých výrobců klidně 50-100w. Když to vynásobíme 3mi a 24 h tak jsme jde klidně na 4kwh ze sítě a nikdo s tím nic neudělá protože to je tak vyrobené

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv črc 14, 2022 1:00 pm
od Abrams
Zdravím ,
Ota píše: čtv črc 14, 2022 10:57 am Mám tam asymetrický třífázový střídač Sofar Solar.
Kováři Oto , tys koupil bosou kobylu od jinýho kováře ?

Elektronům zdar :sun2:

Re: Odběr z DS

Napsal: ned črc 24, 2022 8:23 pm
od NESKOM
Ne, nekoupil
Navíc, tahle kobyla je poněkud kulhavá.

Re: Odběr z DS

Napsal: ned črc 24, 2022 8:56 pm
od misa84
s goodwe gw10 mám za poslední měsíc průměrnou spotřebu z DS cca 0,9357142857 kwh/den

Re: Odběr z DS

Napsal: pon črc 25, 2022 2:35 pm
od Ric
Jestli mas 6 kW Sofar 3 nedele, tak tipuju ze to je HYD 6 KTL-3PH? Pokud ano, tak ten ma dle datasheetu vystupni proud max 10A. Nevim co tam mas za spotrebice, ale mohlo by to byt tim (vse nad 10A se bere z DS). Spis si myslim ze ale bude (jak jiz nekdo zminoval) vypnuta asymetrie. Podivej se do nastaveni jak mas nastaveny "Unbalanced output". Pokud chces nechat vsechno na instalacni firme, tak at ti to zkontroluji sami a pripadne trvej at asymetrii zapnou, kdyz sis koupil "asymetricky stridac".
NESKOM: co je prosim na Sofar kulhaveho? Ze zvedavosti, je tam nejaky spek? Diky

Re: Odběr z DS

Napsal: pon črc 25, 2022 9:44 pm
od NESKOM
Není to tak hrozné.
Rozhodně lepší než Goodwe

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv srp 04, 2022 7:46 am
od Ota
Ric píše: pon črc 25, 2022 2:35 pm Jestli mas 6 kW Sofar 3 nedele, tak tipuju ze to je HYD 6 KTL-3PH? Pokud ano, tak ten ma dle datasheetu vystupni proud max 10A. Nevim co tam mas za spotrebice, ale mohlo by to byt tim (vse nad 10A se bere z DS). Spis si myslim ze ale bude (jak jiz nekdo zminoval) vypnuta asymetrie. Podivej se do nastaveni jak mas nastaveny "Unbalanced output". Pokud chces nechat vsechno na instalacni firme, tak at ti to zkontroluji sami a pripadne trvej at asymetrii zapnou, kdyz sis koupil "asymetricky stridac".
NESKOM: co je prosim na Sofar kulhaveho? Ze zvedavosti, je tam nejaky spek? Diky
Myslím si ,že máte pravdu, 6kW střídač je slabý a proto stačí zapnutý boiler a je vymalováno. Cokoliv běží při zapnutém boileru je odebíráno z DS.

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv srp 04, 2022 9:05 am
od Cikas
ANo, mám doma RCT 6Kw a mám ten stejný problém. Jakmile žena začne vařit a do toho zapne třeba myčku, spotřeba na fázi vyleze někam na 5Kw, 2 Kw pokryje RCT, zbytek se tahá ze sítě. I když mám vše rozfázováno, více jak 2Kw odběr na fázi se mi během dne vždy sejde.

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv srp 04, 2022 10:21 am
od Kodl69
to misa84:
s goodwe gw10 mám za poslední měsíc průměrnou spotřebu z DS cca 0,9357142857 kwh/den
s ofgrid samodomo měničem 4kW peak mám za poslední 4 měsíce spotřebu 0.01kWh denně...
Nechápu, co pořád na těch ongrid instalacích máte.

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv srp 04, 2022 11:39 am
od Abrams
Zdravím ,
Kodl69 píše: čtv srp 04, 2022 10:21 am
s ofgrid samodomo měničem 4kW peak mám za poslední 4 měsíce spotřebu 0.01kWh denně...
Nechápu, co pořád na těch ongrid instalacích máte.
Na on-gridy dostaneš obrovskou dotaci , to přeci musí mít za každou cenu :lol: .
10Wh deně ? Ja mám 0Wh deně . Vona je ta nula i za týden , ba dokonce za celej měsíc . Už 5 měsíců za sebou . A to mám furt první 48V vysmívanej HF měnič .

Elektronům zdar :sun2:

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv srp 04, 2022 1:14 pm
od Kodl69
Něco jsem potřeboval posvařovat, tak jsem musel přepnout na DS, svářečku ten pidiměnič moc nedává, tak se tam natočila cca 1 kWh, to je celý.

Re: Odběr z DS

Napsal: čtv srp 04, 2022 5:27 pm
od misa84
Kodl69 píše: čtv srp 04, 2022 10:21 am to misa84:
s goodwe gw10 mám za poslední měsíc průměrnou spotřebu z DS cca 0,9357142857 kwh/den
s ofgrid samodomo měničem 4kW peak mám za poslední 4 měsíce spotřebu 0.01kWh denně...
Nechápu, co pořád na těch ongrid instalacích máte.
virtuální baterii :-D ... jasně že bych mohl jet těch 10 měsíců offgrid (krom svářečky CO2) když ta virtuálka byla nejlevnější z přechodu od DPI