3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Odpovědět
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 869
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od redcrown »

Ahoj,
měl bych na vás takovou otázku, třeba někdo poradí chytrou myšlenku.
V jedné instalaci řeším problém ongridu, který uživatele celkem oprávněně dost drtí. Na 4,5kW ongridu je 3f FRONIUS IG PLUS, který každý den bere jinou fázi, do které začíná dodávat. U malých výkonu to tak je třeba celý den. Nevím přesně, ale myslím, že do cca. 1,5kW dodává jen do jedné fáze, pak přidá další. Aby měly výkonové moduly na všech fázích stejně najeto, každý den se střídají.
Od doby, co zrušili součtový režim na elektroměru, se velmi špatně využívá spotřeba zejména trvale běžících spotřebičů. Ještě by šel nastavit ballance mode (rovnoměrná dodávka do všech fází už od nuly), ale u toho by zase za špatného počasí bylo na každé fázi málo a taky to není optimální.
Nemáte někdo nějaký nápad, jak zefektivnit používání takového ongridu?
díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od brumlaj »

Stykačové království.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 869
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od redcrown »

A jak bys rozpoznával, kterou fázi vzal fronius jako tu první výrobní ten den? Díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od brumlaj »

3x1f elektroměr + SDS, nebo openenergymonitor. Já vím, že to je fůra železa, ale kdo se s tím má vymýšlet.......
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 869
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od redcrown »

no jo, je to kupa železa a ještě zapojování/programování. Navíc je u tohoto konceptu problém, že se bude každý den spotřebičům přerušovat napájení. Teda pokud to nebude ultrarychlé přepínání těch tří fází.
Mě spíš zajímalo, jestli nemáte nápad, jak to udělat úplně jinak. Třeba 1f měnič plus něco k tomu. Logicky se důchodci nechce investovat do baterie, byl by však k dispozici jeden XTM4k-48. To by se muselo nějak chytře nabíjet ze 3f dle přebytku nebo něco podobného. Co vy na to?
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od brumlaj »

Pokud máš k dispozici xtm tak mu ho tam šoupni, přidej variostring a máš na prodej ten Fronius. Značka ideál.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 869
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od redcrown »

ten fronius musí zůstat.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 194
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od Youda »

redcrown píše: čtv črc 14, 2022 10:50 pm Ahoj,
měl bych na vás takovou otázku, třeba někdo poradí chytrou myšlenku.
V jedné instalaci řeším problém ongridu, který uživatele celkem oprávněně dost drtí. Na 4,5kW ongridu je 3f FRONIUS IG PLUS, který každý den bere jinou fázi, do které začíná dodávat. U malých výkonu to tak je třeba celý den. Nevím přesně, ale myslím, že do cca. 1,5kW dodává jen do jedné fáze, pak přidá další. Aby měly výkonové moduly na všech fázích stejně najeto, každý den se střídají.
Od doby, co zrušili součtový režim na elektroměru, se velmi špatně využívá spotřeba zejména trvale běžících spotřebičů. Ještě by šel nastavit ballance mode (rovnoměrná dodávka do všech fází už od nuly), ale u toho by zase za špatného počasí bylo na každé fázi málo a taky to není optimální.
Nemáte někdo nějaký nápad, jak zefektivnit používání takového ongridu?
díky
redcrown píše: sob črc 16, 2022 9:29 pm ten fronius musí zůstat.
Předpokládám, že ta FVE už existuje dlouho a je licencovaná. Nebo je to čerstvý bezlicenční mikrozdroj, který čerpal dotaci, a ještě mu neuplynula doba udržitelnosti?

Několik možností co s tím:

A) Zcela bez investice je, když se po vypršení dobrého fixu (je-li) přejde z licencované FVE na mikrozdroj bez licence a zároveň na tarif ČEZ s VB. VB má totiž jednu krásnou vlastnost: umí v průběhu roku symetrizovat odběr a dodávku silovky a to jak v čase, tak i mezi fázemi. K doplacení bude pouze distribuce a poplatky za OZE. U některých tarifů je distribuce za hubičku v NT i VT (D56d, D45d) u jiných je distribuce násobně dražší, takže tam podobný trik bude vycházet hůř (D02d, D25d)

B) Další možnost je, využít toho, že FVE je licencovaná. Má tedy 2 EANy. Tudíž je možné nechat si na jednom EANu (odběrného místa) stávající tarif s fixem a na druhém EANu (výrobním) si zařídit prodej za spotové ceny. Prodejem za spotové ceny poté ofsetovat náklady na provoz.

C) Existují 3f měniče, které umí i v ongrid režimu fungovat asymetricky. Dokonce i bez baterií. Baterie k nim lze připojit později, bude-li chuť. Narozdíl od předchozích dvou možností, zde již bude potřeba finanční investice. A fronius může zůstat na zdi, ale jeho panely se přepojí do toho nového měniče.

D) Stávající Fronius Symo 3f ongrid lze vyměnit za 1f Fronius Primo. Dělají se v různých výkonech. Veškeré spotřebiče v domě nechat přepojit na jednu fázi. Nastavit, aby do DS nešly žádné přetoky a raději se utlumila výroba. Případně nastavit, aby šly přetoky jen do výše schváleného rezervovaného výkonu, nikdy však výkonem větším než 3,6kW. Tohle řešení není legálně úplně košer, ale "na hrubý pytel hrubá záplata" a účtování po fázích je prostě ČEZká zlodějina.
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od brumlaj »

Psal, že Fronius musí zůstat.
Já vím, že jsem v tom otravný, ale i u toho xtm lze udělat to stykačové království. S tím, že to co je za xtm zapojeno nebude mít vytýkaný problém s výpadky. Ano, je to ještě složitější než ta první varianta ;-)
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 869
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od redcrown »

díky za nápady.
A) elektrárna je licencovaná a využívá ZB. Z toho důvodu není smysluplné rušit. Ještě to několik let potrvá.
B) získat druhý EAN je v plánu, vyplatí se tak jako tak. Pořád ale platí, že ten cenový ofset bude ztráta oproti přímé spotřebě. Ale ano, vše je otázka nákladů a dalších investic oproti ztrátě v prodeji a nákupu.
C) Neznám přesně podmínky pro provoz původní elektrárny, ale předpokládám, že podmínkou pro současnou podporu je původní topologie a HW, takže tento návrh asi padá.
D) Instalovaný výkon nejde dle současných podmínek oficiálně připojit jako 1f zdroj. Navíc asi platí podmínky jako C).
Účtování po fázích není ČEZká zlodějina, je to zločin století!!! Zlodějina totiž znamená, že se něco krade. Tady to stojí lidské životy, protože citlivý člověk na takové činy musí zákonitě mentálně uhynout. Jak něco takového mohl/může ústavní soud připustit, to fakt nechápu.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 869
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od redcrown »

brumlaj píše: pon črc 18, 2022 9:47 am Psal, že Fronius musí zůstat.
Já vím, že jsem v tom otravný, ale i u toho xtm lze udělat to stykačové království. S tím, že to co je za xtm zapojeno nebude mít vytýkaný problém s výpadky. Ano, je to ještě složitější než ta první varianta ;-)
Můžeš prosím trochu rozvést myšlenku? Chápu, že zařízení za XTM budou bez výpadku. Předpokládám, že bys pomocí stykačového království střídal fáze, které vstupují do XTM jako AC in. Jak si ale představuješ řešit nabíjení z přebytků? To by XTM jako takové mělo umět v AC vazbě, ale jak to přepínání stykači si už skoro přestávám umět představit. ...... ...... ..... Asi si to neumím představit:)
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 869
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od redcrown »

teoreticky by baterie mohla sloužit jen jako překlenutí času na změnu fáze, to je ale příliš chabé využití.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od brumlaj »

B) druhý EAN FVE MÁ. Projdi si smlouvu s distributorem, bude tam. Nebo OTE.
Požádej o UPS, tu Ti distributor schválí.
Ano, 3f původní měnič musíš zachovat. Nikdo nechce absolvovat byrokratického šimla.
Edit: Ráno zjistit na které fázi FVE vyrábí SDS+3x1f elektroměr. Přepnout na ni vstupem XTM. Po sesynchronizování (sepnutí transfer relé) přepnout tu fázi Froniusu kde vyrábí na AC out XTM. Holt další dvě fáze Smolík.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pon črc 18, 2022 3:48 pm, celkem upraveno 2 x.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 869
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od redcrown »

jestli ho má nevím, já jsem o něj u sebe musel požádat. To ale není žádný problém. To je jen byrokratická komplikace.
Schválí distributor i UPS z XTM? Technicky vzato by UPS byla nejlepší řešení. Ještě lepší, kdyby se nabíjela jen z přebytků toho ongridu v AC vazbě. Ale jak to řešit v 3f soustavě u 1f UPS nevím.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 869
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od redcrown »

píšu rychleji než myslím. Předpokládám, že UPS v hybridním režimu v AC vazbě nemůže nikdo schválit. Ze své podstaty XTM asi nikdo neschválí jak UPS, tedy podle mě.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
brumlaj
Příspěvky: 1546
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: 3f FRONIUS IG PLUS - změna prioritní fáze každý den

Příspěvek od brumlaj »

xtm si musíš nechat schválit jako UPS. Tečka. Tedy bez ovlivňování AC IN měničem.
dělal jsem edit o příspěvek výše.
edit: prvně ale zkus za provozu Fronia mu odpojit na půl sekundy tu fázi na které vyrábí. Jestli nepřeskočí s výrobou na jinou fázi. (jakoby nové ráno)
Odpovědět

Zpět na „Ostatní“